Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Hög kond....vad göra?  (läst 8873 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
Hög kond....vad göra?
« skrivet: 25 november 2009, 21:52:57 »
Kollade larmloggen och upptäckte 2 larm med hög kond in och ett larm med hög kond ut.
Vad betyder detta och hur åtgärdar man det?
Finns andra ställen där detta tas upp så länka gärna.
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #1 skrivet: 26 november 2009, 12:02:57 »
Hög kondensering hänger oftast ihop med höga temperaturer, om larmet går vid varmvattenproduktion kanske du kan sänka VV-temperaturen. om larmet går vid radiatordrift kanske flödet är för lågt. t.ex. stängda termostatventiler p.g.a. för varmt i rummen.
dt på raditorsidan, framledningstemperatur och aktuell utetemp. skulle underlätta felsökning.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #2 skrivet: 26 november 2009, 17:36:12 »
vv-tempen har jag sänkt. Den stannar vid 44 gr.
 Har inte sÃ¥ mÃ¥nga termostater kvar pÃ¥ elementen. Har försökt trimma in dem med den fasta justeringen, men, jag har ju fÃ¥tt strypa en del element rätt hÃ¥rt eftersom de är smÃ¥ och det är stora ledningar till dem.
När larmet gick var det ca 8 grader ute o framledning var max 40 (ber. 31). För att hålla nere den höga framledningen så kör jag med bara ca 6 dt på värmesidan.
Undrar lite angående strypningen på ett element i köket. Det får ta emot mycket värme vilket känns skönt, och det påverkar inte värmen på andra element, vad jag märkt, men jag antar att det är för vp skull som jag ska strypa det eller?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #3 skrivet: 26 november 2009, 18:32:12 »
Vet inte riktigt hur Nibepumparnas gradminutreglering bär sig Ã¥t i detalj men kan det vara sÃ¥ att  pumpen ger sÃ¥ mycket värme att gradminuterna inte hinner betas av innan radiatorvattnet blir för varmt. Borde i sÃ¥ fall ocksÃ¥ ge korta gÃ¥ngtider.

Är det mer än 5 graders differens mellan in- och utlopp på radiatorn i köket är det ok.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #4 skrivet: 26 november 2009, 19:35:10 »
Låter som normala temperaturer, har du möjlighet att mäta hetgastemperaturen när den gör varmvatten? har du sett om ditt värmesystem innehåller mycket "grums" Det jag funderar på är om växlaren har blivit igensatt, vilket borde ge högre hetgastemperatur.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #5 skrivet: 26 november 2009, 23:08:52 »

AngÃ¥ende grums sÃ¥ är det möjligt att det finns en del, satte nämligen in ett beg vattenfilter där det fanns lite kalk kvar som nästan hade löst upp sig. Jag tänkte inte pÃ¥ det innan rörkrökarn fyllde systemet med vatten frÃ¥n filtret. Fast Ã¥ andra sidan sÃ¥ borde väl det ha löst  sig... ;)
Vid 7 gr ute så går den 20 min och värdena ser då ut som följer:

Hetgas 66
vätskeledning 35
suggas  7
kond fram 40
köld in 6 ut 1,3
värme ut 40 (ber 30) in 34

Kan tillägga att efter 1-2 min är den uppe i ber temp på 30 gr (från 24)

Går det att utläsa något av detta? Sc:,h
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #6 skrivet: 26 november 2009, 23:27:43 »
6 in och 1,3 ut låter som lite väl stor diff. Om det sedan orsakar några problem får någon annan uttala sig om. Jag skulle ställa upp cirk.pumpen lite och/eller rensa filter i brinnekretsen.

//Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #7 skrivet: 27 november 2009, 00:10:30 »
Fullt normala värden. Stod det verkligen hög kond in ? Kondenseringtrycket är inget in eller ut, utan bara ett tryck. Hittade ingen larmlista hos NIBE heller, står det något i manualen om larmen?
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #8 skrivet: 27 november 2009, 13:12:34 »
Ja de var 2 larm in, och 1 larm ut.
Vad jag kunde se så fanns det ingen info i manualen heller.
När vv produceras så blir hetgas 83, och suggas 7.8, antar att det är normalt...
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad Elmer

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sandviken (Gävleborg)
  • Antal inlägg: 824
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • Min hemsida
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #9 skrivet: 27 november 2009, 19:55:51 »
När vv produceras så blir hetgas 83, och suggas 7.8, antar att det är normalt...

Bör vara helt normalt. Har ca 85°C vid VV-laddning. Suggasen ligger på drygt 5° men pendlar ganska mycket.
Kolla min loggning så får du se....länk finns i signaturen...
Plats: Sandviken (Gästrikland)
Hus: 1 1/2-plan med källare byggd -27 tilläggsisolerad 70 mm samt 3-glasfönster. 300 mm isolering pÃ¥ vind. 186 m2 som värms upp.
Förr: Direktverkande el (ca 25000 kWh/år totalt).
Nu: Nibe 1230 6kW, 142 m aktivt borrhål, 20 st konvektionsradiatorer, 1 st EVECO UNMVP28 med dubbla batterier för värme och kyla. Legionellakörning var 7:e dag.
Total elförbrukning: 2006=12825 kWh 2007=14006 kWh 2008=13591 kWh 2009=14858 kWh 2010=16123 kWh 2011=15073 kWh.
Elmätare på VP sedan apr-09.
Elförbrukning VP: 2010=8912 kWh (varav TS 1612 kWh), 2011=6870 kWh (varav TS 711 kWh).
Loggning: http://e-logger.se/pub?elmerbryd&p=1

Utloggad Plutus

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 575
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #10 skrivet: 27 november 2009, 21:11:31 »
Hm, det är nog dags för ett samtal med installatören.
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #11 skrivet: 28 november 2009, 00:18:32 »
Upptäckte nu att man kan få mer info om larmen.
Det visar sig att båda larmen om hög kond IN gäller vv och framledn temp är 61 resp 63 gr, och jag har ställt maxvärdet för vv på 42 gr, är något galet här?
Ytterligare en sak som jag inte upptäckt tidigare, är att när vp gjorde vv så skickade den ut ca 50 gr vatten till elementen också, en del av tiden! Någon som kan kommentera detta?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

Utloggad john_guld

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 60
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #12 skrivet: 28 november 2009, 09:42:25 »
Hej!

Kommer väl lite varmare vatten till radiatorerna precis efter vv produktion!? När växelventilen slår om? Eller har jag missuppfattat det?

Mvh John
NIBE F1245 8kw jordvärme. Sydvästra Kronoberg.

Utloggad heatseeker

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 97
  • Karma +0/-0
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #13 skrivet: 30 november 2009, 17:35:34 »
Låter som att det är Legionella körningen som spökar......trolig anledning då jag får samma larm på min panna !
Ingen aning om åtgärd......min panna funkar prima i alla fall.
1-plan med källare 131 kvm + 140 kvm byggt 1972.
Huset ligger i Stockholm, Förrut en CTC -elcombi konverterad till Pellets men nu en F1245-10, borra 220m. Golvvärme i majoriteten av huset.
Tillskottet blockerat, pannan klara att värma kåken ändå med lite eldningsstöd när det är svinkallt. En vedspis i köket på ÖP samt en Energikassett i källaren. FTX HERU 180S EC2 med blockerat tillskott.....

Utloggad han540

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 214
  • Karma +0/-0
SV: Hög kond....vad göra?
« Svar #14 skrivet: 01 december 2009, 22:39:36 »
Jodå, den fungerar allt, min också. Det har inte varit något larm sedan 16 nov. Det var inte legionella-körning, men misstänker att jag hade lite för höga gradminutrar möjligtvis.

En fråga som säkert har varit uppe, men jag har 2 element med termostat. Skruvar jag av dessa så finns ingen justering. Kan man köpa en och sätta dit lätt eller?
3 mil sydost Göteborg. 1.5-plans på 155 kv + deluppvärmd källare 75 kv. Installerat Okt -09. Nibe 1245-8 och 160 m hål, ca 150 i berg. Ca 23.000 kw innan, exl hus-el. Nu 11.500 kw totalt, inkl luftvärmepump till uthus.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!