Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!
 

Författare Ämne: Vilket borrdjup bör jag ha???  (läst 30684 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #30 skrivet: 26 april 2017, 09:39:26 »
Såg en siffra på att ett borrhål ger 10-30w/meter
Det är lite fel sätt att tänka. Ett borrhÃ¥l ger inte en viss effekt. Det är i stället sÃ¥ att man tar ut en viss effekt per meter vilket ger en temperatursänkning i borrhÃ¥let. Det gÃ¥r att ta ut 100 W/m men dÃ¥ blir temperaturen i borrhÃ¥let alltför lÃ¥g för en värmepump. Det gÃ¥r inte, som sÃ¥ mÃ¥nga andra har pÃ¥pekat, att säga att en värmepump pÃ¥ en viss effekt kräver x meter borrhÃ¥l. Man kan välja borrhÃ¥lsdjup över att rätt stort spann, vad som är bäst är en frÃ¥ga om ekonomi. Eftersom man inte vet hur elpriserna i framtiden kommer att bli vet man inte heller vad som är optimalt borrhÃ¥lsdjup.   

Om L/V-värmepump eller bergvärme passar bäst beror på var i landet huset ligger. Det beror också på hur eltaxorna i framtiden kommer att se ut. Kommer konsumentpriset att styras av timpriset lär det blir höga elpriser under tider av hög belastning vilket brukar sammanfalla med de tider en L/V-pump inte fungerar så bra.

Vatten har sämre värmekonduktivitet än berg, så ju smalare borra desto bättre.
Om man dessutom kunde klämma slangen ut så den låg kloss mot berget hela vägen från topp till botten skulle det vara ännu bättre.
Det finns även turboslangar som är räfflade invändigt, där räfflingen skapar turbulent flöde i slangen, vilket ytterligare förbättrar värmeöverföringen brine/slang/vatten/berg.
Vissa tillverkare kör sina KB-cirkulationspumpar på max effekt oavsett deltaT - även detta tror jag beror på att det kan skapa ett turbulent flöde (även i en slät slang) och det ökar verkningsgraden mer än vad det kostar att köra cirkpumpen på en högre effekt.
Håller inte med om att smalare borra skulle vara bättre. Kan man undvika att slangarna ligger tätt ihop måste det vara bättre med ett borrhål med större diameter.

Turboslangarnas förbättring av värmeöverföringen är mycket marginell. För en slät slang är det bara ca 5 % av värmeöverföringsmotståndet som ligger på slangens insida. Även om värmeöverföringen där fördubblas vinner man inte mycket. Vinsten med att öka flödet verkar bero på det blir högre temperatur på utgående köldbärare vid högre flöde vilket gör att temperaturen på köldmediesidan i förångarens botten blir något högre. Temperaturen efter expansionsventilen kan ju inte bli högre än temperaturen på utgående köldbärare.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #31 skrivet: 26 april 2017, 09:44:00 »
Citera
Temperaturen efter expansionsventilen kan ju inte bli högre än temperaturen på utgående köldbärare.

Är det inte motströmsvärmeväxlare?
Om det är det så borde utgående köldmedium kunna bli lika varm som inkommande KB.
Med tillräckligt stor värmeväxlare borde det tala för att större deltaT över förångaren vore bättre.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #32 skrivet: 26 april 2017, 10:21:41 »
Ok tack 👍🏻 Fattade inte riktigt 100 dock!
Bopakoster kan du förtydliga ditt räkneexempel 3/4x8/140=43w?
Finns det inte något sätt att räkna på så att man vet exakt antal meter aktivt hål man behöver till en x stor pump?
Hej Hiller, jag ska försöka förtydliga beräkningen av hur många Watt per meter som mitt borrhål belastas med när värmepumpen går.

Min värmepump ger 8 kW till huset värmesystem. 2 av dessa 8kW  behöver den för att utföra sitt arbete och det tas frÃ¥n elnätet. Ingen energi kan bara försvinna sÃ¥ denna del omvandlas till värme och skickas ut i värmesystemet tillsammans med de 6 som hämtas upp ur bergets värme.

Kvoten mellan avgiven effekt och den driveffekt värmepumpen behöver kallas COP i mitt fall blir den 8 delat med 2 dvs COP är 4.

Om man vet värmepumpens totala effekt, i mitt fall 8kW, och dess COP i mitt fall 4, så kan man alltså beräkna vad som den belastar urberget med så här:

Effekt x (COP-1)/COP

I mitt fall 8x3/4=6kW

Den effekten dividerad med borrhålets längd blir med mina 140m

6/140=0,043 kWatt/meter  eller 43 Watt/meter

Din andra fråga kan man svara på om du vet hur mycket effekt/meter som berget tål att belastas med utan att bli så kallt att vattnet i borrhålet fryser. Det beror på hur lång tid av året som man använder full effekt.
Det i sin tur beror på vilken sorts berg det är där du bor och hur lång tid av året som du tar ut full effekt ur borrhålet, dvs var du bor och hur isolerat ditt hus är.

Fråga gärna igen om det är något som är svårt att förstå!
« Senast ändrad: 26 april 2017, 12:05:58 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #33 skrivet: 26 april 2017, 10:31:10 »
COP är 4 om uteffekten är 8 kW och driveffekten 2 kW.
8/2 = 4.
Man fÃ¥r ut 4 gÃ¥nger mer effekt än  man matar in = COP 4
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bopakoster

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 58 53N 11 02E
  • Antal inlägg: 4995
  • Karma +3/-0
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #34 skrivet: 26 april 2017, 12:00:29 »
Helt rätt Rickard, mittåt för mig, jag justerar i mitt tidigare inlägg.
« Senast ändrad: 26 april 2017, 12:07:18 av bopakoster »
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvÃ¥ning + 80m2 källare byggd 1937 pÃ¥ västkusten.  Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm pÃ¥ vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiÃ¥tgÃ¥ngen frÃ¥n 45 till 9MWh/Ã¥r, efter uppvärmning av gÃ¥rdshus till 11MWh/Ã¥r
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #35 skrivet: 26 april 2017, 12:33:24 »
Är det inte motströmsvärmeväxlare?
Om det är det så borde utgående köldmedium kunna bli lika varm som inkommande KB.
Med tillräckligt stor värmeväxlare borde det tala för att större deltaT över förångaren vore bättre.
Det är kopplat som motström men det verkar inte fungera sÃ¥ i praktiken enligt mina mätningar. Teoretiskt borde det vara sÃ¥ att optimalt deltaT skulle vara större än köldmediets glide plus överhettningen med hänsyn tagen till att en del redan har förÃ¥ngats efter expansionsventilen innan köldmediet har kommit in i förÃ¥ngaren. Det är en blandning av vätska och Ã¥nga som kommer in i förÃ¥ngaren. Volymmässigt är det sÃ¥ där 75 % Ã¥nga och 25 % vätska. Det borde bli rätt vÃ¥ldsam omrörning pÃ¥ köldmediesidan. Jag tror det mer motsvarar tvärströmsvärmeväxling. Det skulle vara intressant att se hur det ser ut pÃ¥ köldmediesidan under drift.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #36 skrivet: 26 april 2017, 17:01:39 »
Ofta är förångare sektionerade för att undvika för turbulent förångning..
Problemet med stora(läs effektiva) förångare som många tillverkare eftersträvar ihop med glideköldmedie, är att vid mycket tät växlingsprocess och låg överhettning tenderar förångaren att bli halvflödande med en massa r32 stående i förångaren.
Då stämmer inte alls temperaturerna längre
Man kan tydligt se detta i vissa R407C anläggningar med tubpannor...öppna upp expventilen till den börjar pendla och kolla instrumenten o synglas
När R407C introducerades var 8K i överhettning och svält förÃ¥ngare lika självklart som köldmediestickan  ::)
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #37 skrivet: 16 maj 2017, 14:57:47 »
Frågan är nog ställd alldeles för många gånger men jag hittar inget så jag frågar igen, kan man borra för djupt?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #38 skrivet: 16 maj 2017, 15:37:14 »
Till slut orkar inte cirkulationspumpen cirkulera vätskan längre, brukar finnas information om hur mycket slang som max rekommenderas. Men det går ju att skaffa en kraftigare pump som dock drar mer el och det påverkar ju COP.. M

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #39 skrivet: 16 maj 2017, 15:40:24 »
Ok👍🏻 Det finns ingen regel typ 8kw 210, 10kw 230?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad svenske kocken

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
  • Antal inlägg: 7651
  • Karma +12/-7
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme!
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #40 skrivet: 16 maj 2017, 16:24:41 »
Nej, det är inte VP som i första han "bestämmer" utan husets förbrukning. Men jag tror att man brukar sikta mot 30-40 W/m.
Thermia TWS 6 148 m aktivt och boende i villa 1-plan med källare 122m²/plan Ca:220m² uppvärmt till 21° och ettrörssystem i 4 slingor med 4 radiatorer på varje slinga, mekanisk vent med vvx bygd 1980 mitt i Jämtland, vp inkopplad juli -05, separat mätare på värme och varmvatten.

Utloggad Räknaren

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #41 skrivet: 16 maj 2017, 16:26:07 »
Det beror på vilken berggrund du har. Är det granit så har jag hört siffran minst 20m per installerad kW men somliga experter tycker det är för lite - "nåja, med en inverterpump kan det räcka". Läste nyligen att man bör eftersträva att inte ta ut mer än 30W per meter men noggrannare genomläsning visade att det knappast var årets kallaste dag utan kanske något medelvärde under vintern eller nåt, tyvärr oklart. 40W per meter har jag sett i exempel.
Jag är själv ute efter ett djupt hål och i så fall gå upp i slangdimension så att KB-pumpen klarar det. Det finns idag 45mm kollektorslang, åtminstone av turbotyp, men den verkar tusan så mycket dyrare. 50mm kräver större diameter på borrhålet. Svårt att få fram all info som behövs för ett bra beslut. Länk till en gratisbok som jag laddat ner från det som förr hette SVEP, "Bergvärme på djupet.": http://skvp.se/download/284-13525C006CCF2884038E21DE65D36C0B/bergvarme_pa_djupet.pdf

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #42 skrivet: 16 maj 2017, 16:35:49 »
Ok👍🏻 Det finns ingen regel typ 8kw 210, 10kw 230?

Jag tänkte på maxdjup för 8 resp 10kw, 210m är max för vad en 8kw klarar av och 230m är max för vad en 10kw klarar av. Lite högre än så borde det va men ni förstår min tanke.
Många lägger ju lite deg på extra borra, vart går gränsen för osmart mycket borra? Vart brukar gränsen gå för en 10kw?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

Utloggad jehu

  • Lekman men kanske en vacker dag
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1976
  • Karma +5/-12
  • Kön: Man
  • CTC hÃ¥ller mÃ¥ttet
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #43 skrivet: 16 maj 2017, 16:41:07 »
Har 300 meter till 10 kW. Men det beror på att pumpen är underdimensionerad för huset.
Dimensionera borrat efter husets behov inte pumpens. Med tillägg för ev tillbyggnader, pool, etc.
Villa  330 m2 + källare byggd 1907. 5 i familjen. CTC Ecoheat 10. Borrat 150 m aktivt hÃ¥l (2002) + 150 m (2013). Brine innan tilläggsborrning -2/-5 i mars, nu +3/0. Ã…tta fungerande eldstäder. Ã…rstotalförbrukning cirka 18000 kWh + 4m3 ved. (Tidigare 45000 kWh+ 2m3 ved)
Styr sedan feb -22 med Ngenic Tune och timdebitering med Tibber.
Nu nere på 14000 kWh/år!

Utloggad Hiller

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 586
  • Karma +0/-0
SV: Vilket borrdjup bör jag ha???
« Svar #44 skrivet: 16 maj 2017, 16:49:57 »
Oj! Fick du byta cirkulationspump då?
1,5 planshus från -58 i Västra Götaland (Skaraborg) sutteräng, ca 175m2 + källare och garage (totalt ca 300m2) blåbetong och tegel.
Tidigare uppvärming CTC ecoflex från -06
Nov 2017 Viessmann 333-g 10,3kw med 500l UVL 250/250 vvb/UVL, 180m borra

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!