Idag har jag en 5kW pump(motsvarande 6kW med dagens benämningar) som har en brinein på -1,5C som lägst.
Vågar man sätta en större pump på detta hål, anledningen till att jag undrar är att jag nu har 35000h problemfria drifttimmar men jag vill gärna veta vad jag ska införskaffa innan den gamla havererar. Den är gravt underdimensionerad och har gått 6 veckor utan stopp som rekord, jag spetsar med kamin och vill gärna minska detta. VP-oraklet får gärna dyka upp i diskussionen, speciellt när det gäller det min egen anläggning och inget generellt.
AlltsÃ¥ kan min pump snurra med en framledning pÃ¥ 37C i 6veckor utan stopp, sÃ¥ rimligtvis gÃ¥r den pÃ¥ oerhört COP, en större pump skulle ha ju ha högre framledning och lägre COP sÃ¥ den kanske  inte skulle belasta hÃ¥let sÃ¥ mycket mer.
Gissningsvis har jag en toppeffekt på ca 10kW.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #1 skrivet: 10 december 2011, 22:08:52 »
är den inte servad sen den var ny så belastar den nog hålet mindre än när den var ny (lägre COP än du tror).
I stort sett alla gamla pumpar med thermisk exp-ventil ligger för högt i överhettning pga utmattade mekaniska delar i denna.
Sex veckor i sträck som längst med de vintrar vi haft nu ett par år är väl inte fel....tycker det känns som en helt korrekt dimensionerad pump.
Tanken är ju att kompressorn ska gÃ¥ konstant vid DUT. 
Hur mycket tillskott har du använt per år?
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #2 skrivet: 10 december 2011, 22:11:59 »
 ;D  Jag dyker sÃ¥klart upp eftersom du ber sÃ¥ snällt Ville ;)

Jag har samma problem som du med en för liten maskin, jag kommer byta kompressor till en större eftersom detta gåår på min Eko 55.

Om jag vore du så skulle jag inte tveka på en större maskin, men då tar du scroll INTE kolv.
De flesta dimensionerar ju efter -4 in  sÃ¥ skulle du fÃ¥ detta sÃ¥ är det inte en katastrof med en scroll eftersom den inte tappar lika mkt med en kallare köldbärare som kolven gör.

SÃ¥klart att det är bättre med varmare brine,  men jag skulle inte borra extra,  kan du stoppa dit lite JV sÃ¥ kan du ju fixa till det i efterhand *vinkar*

Min maskin har 30K timmar och den reglerar suggasen till exakt samma som alltid,  TUBE Thumbsup

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #3 skrivet: 11 december 2011, 10:20:48 »
Det beror pÃ¥ hur borrhÃ¥let är beskaffat om det är tillrÃ¥dligt att skaffa en större pump. Med en större pump fÃ¥r man nog räkna med att det fryser ända ut till borrhÃ¥lets ytterkant. FrÃ¥gan  är dÃ¥ om det finns sprickor i berget sÃ¥ att vattnet kan pressas ut i sprickorna när det fryser. Är borrhÃ¥let tätt finns det risk för att slangen kläms ihop när det fryser i synnerhet om det är en vattenfylld del av borrhÃ¥let som gÃ¥r genom jord eller lera. BorrhÃ¥let kommer att frysa där först och bilda en propp i toppen pÃ¥ borrhÃ¥let.

Jag tycker inte 35000 timmar är mycket, jag skulle vilja ha det dubbla innan jag pensionerar min pump.


De flesta dimensionerar ju efter -4 in  sÃ¥ skulle du fÃ¥ detta sÃ¥ är det inte en katastrof med en scroll eftersom den inte tappar lika mkt med en kallare köldbärare som kolven gör.

Vem dimensionerar för -4 in i dag? Ingen som ser till kundens bästa skulle jag vilja hävda.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #4 skrivet: 11 december 2011, 10:29:09 »
SÃ¥ kan vi tycka.  Men jag VET att flera dimensioneringsprogram har -4 som default.  Och jag vet en person som fick skäll av en "chefsperson" för att han ville ändra det :o

om jag vore vesslan  sÃ¥ skulle jag köra pÃ¥ en större.  Det gÃ¥r ju att fixa sen om det skulle bli knas :)

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #5 skrivet: 11 december 2011, 11:23:53 »
Om 'dimensionera för -4 in' innebär att man bygger anläggningen sÃ¥ att det fungerar tillfredsställande även vid -4 in sÃ¥ lÃ¥ter ju det inte alls fel. Inte sÃ¥ dumt om VP osv ger tillräcklig effekt vid -4.  Behöver väl inte innebära att man i slutändan sitter med brine in pÃ¥ -4 ?  Antar att man inte menar att man planerar borrning/grävning sÃ¥ att man 'vill' ¨nÃ¥ -4...
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #6 skrivet: 11 december 2011, 11:24:53 »
Marginalerna kan vara små.
Har en 1215 på som var på 8,5kW på ett 142m aktivt hål.
har legat stabilt runt 0/+3 ºC vid fullast i nästan 15 år (för liten,så den går konstant vintertid)
Eftersom kompressorn började tröttna blev det en scroll och en ny effektivare VVX....varpÃ¥ förÃ¥ngareffekten ökade knappt 1kW vid 0 ºC     brinetempen har efter modifieringen sjunkit 3-4 grader vid hÃ¥rd belastning...
Lite mer än jag tänkt mig  huvuddunk
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #7 skrivet: 11 december 2011, 12:35:56 »
Det var oväntat stor ändring. Gamla pumpen bör ha tagit 6 kW från borrhålet. Tar nya pumpen 1 kW mer, dvs 7 kW borde temperaturen ha sjunkit lite mer än en grad.

Det var väl 0/-3 som gällde för gamla pumpen, inte 0/+3? Var det 0 ut och +3 in borde gamla pumpen ha tappat rätt mycket i effekt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #8 skrivet: 11 december 2011, 14:20:34 »
@ Roland.
tittade i mina program för Defaultvärdena . i Prestige är medeltempen satt till -1.
i mitt andra program är det 0 vid årsmedel för orten och - 4 vid dut.

jag tycker själv det är "snålt" tilltaget och beräknar alltid källan för en högre temp.
cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #9 skrivet: 11 december 2011, 14:27:15 »
Men skulle du borra mer om du vore Vesslan C-C :)

Det är ju det det handlar om i detta fall. Sedan så är det som vanligt här, offererar man en "bra" anläggning med 0 i KB vid DUT och så vidare,,,, då vill ingen kund handla av dig för du blir för dyr och kunder vill bara ha billigt INTE bra :o

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #10 skrivet: 11 december 2011, 14:30:59 »
Vet inte , om ville vesslan ger mig dimensionerande uppgifter så kan jag ge ett teoretiskt förslag i alla fall.
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #11 skrivet: 11 december 2011, 14:33:55 »
Han fÃ¥r 1,5 minus in nu.  Sedan sÃ¥ kommer vp inte att gÃ¥ i 6 veckor i sträck förhoppningsvis varvid han kanske fÃ¥r -4 vid dut.  Precis sÃ¥ som tillverkarna dimensionerat i 100 Ã¥r.  Inte jättebra  men bättre än att borra mer.  Jag skulle testa  och sedan fixa i efterhand.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #12 skrivet: 11 december 2011, 16:55:02 »
Det var oväntat stor ändring. Gamla pumpen bör ha tagit 6 kW från borrhålet. Tar nya pumpen 1 kW mer, dvs 7 kW borde temperaturen ha sjunkit lite mer än en grad.

Det var väl 0/-3 som gällde för gamla pumpen, inte 0/+3? Var det 0 ut och +3 in borde gamla pumpen ha tappat rätt mycket i effekt.
Det var 0/+3 ºC för den gamla pumpen.....och landar nu vid kontinuerlig drift -1/-4 ºC
Var tvungen att leta fram anteckningarna....0,51 l/s brineflöde,  tidigare förÃ¥ngareffekt 7,51 KW vid -2/37 FörÃ¥ngning/kondensering  ...mot 8,62 kW vid samma förhÃ¥llanden nu. avgiven effekt 10,78 kW
ÖH= 3,9K  UK=4K 
ser ut så tills det varit minusgrader nån vecka....sen sjunker det. Antar att det bygger is på slangen sen med minusgradigt brine som minskar konvektionen
plockar ut drygt 60W/m...mot 52W/m tidigare, vilket går bra mometant...men inte under längre tider.


   
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #13 skrivet: 11 december 2011, 18:02:52 »
Jag fÃ¥r inte ihop siffrorna. -1/-4 mÃ¥ste vara KBin = -1, KBut = -4. Men 0/+3 vad är det? Är det omvänd ordning pÃ¥ värdena med KBut = 0  och KBin = +3 eller felskrivning sÃ¥ det skall vara KBin = 0 och KBut = -3?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #14 skrivet: 11 december 2011, 19:09:18 »
Jag fÃ¥r inte ihop siffrorna. -1/-4 mÃ¥ste vara KBin = -1, KBut = -4. Men 0/+3 vad är det? Är det omvänd ordning pÃ¥ värdena med KBut = 0  och KBin = +3 eller felskrivning sÃ¥ det skall vara KBin = 0 och KBut = -3?
Ja...det blev omvänt/felskrivet.  ska vara +3/0   och -1/-4     :'(
Hjärnsläpp  huvuddunk   
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #15 skrivet: 11 december 2011, 21:23:28 »
Är det verkligen säkert att förÃ¥ngareffekten för gamla pumpen var 7,5 kW? Jag tycker den borde ha varit 5,7 kW om 8,62 kW för nya pumpen är riktigt. Jag antar att skillnaden mellan berget temperatur (7 grader antaget) och medelvärdet pÃ¥ köldbärartemperaturerna är proportionellt mot effektuttaget. 

Eller är det temperaturgivarna i gamla resp. nya pumpen som skiljer?  +3 grader in lÃ¥ter lite väl högt om det är mellersta Sverige.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #16 skrivet: 12 december 2011, 06:43:38 »
Effekterna är uppmätta efter en justering av bef anläggning när jag köpte huset....var givetvis något lägre innan!
men knappast SÃ… mycket sämre  (noterade inte värdena innan justering)
givarna är samma....och kalibrerade efter min fluke med rörklämm-givare och pasta.
Jag bor pÃ¥ sydostkusten  ;)   (Oskarshamn)

mvh
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9741
  • Karma +19/-4
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #17 skrivet: 12 december 2011, 09:48:58 »
Då var det märkligt.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad cop3.5

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 51
  • Karma +0/-1
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #18 skrivet: 12 december 2011, 10:25:06 »

Med -4  pÃ¥ brinen sÃ¥ borde energiförbrukningen bli ca 12% högre samt kyleffekten 16% sämre än vid 0 C.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #19 skrivet: 12 december 2011, 10:44:18 »
I dagsläget har jag i tillskott ca 2-4kbm ved och kanske 1000kWh el som spets, huvudsakligen för VV. När pumpen börjar få det jobbigt slår jag på elpatronen i VVB så pumpen slipper bekymra sig om detta, eltillskottet till värmen shuntas in från VVB:n, men det är inte många timmar per år som detta är aktiverat.
Samtidigt har jag nog nån grad kallare än önskat inomhus när det kyler på.
2010 gick pumpen 4800h, en mer normal vinter runt 4500h.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad MrAnvändare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #20 skrivet: 16 december 2011, 12:23:38 »
Det beror pÃ¥ hur borrhÃ¥let är beskaffat om det är tillrÃ¥dligt att skaffa en större pump. Med en större pump fÃ¥r man nog räkna med att det fryser ända ut till borrhÃ¥lets ytterkant. FrÃ¥gan  är dÃ¥ om det finns sprickor i berget sÃ¥ att vattnet kan pressas ut i sprickorna när det fryser. Är borrhÃ¥let tätt finns det risk för att slangen kläms ihop när det fryser i synnerhet om det är en vattenfylld del av borrhÃ¥let som gÃ¥r genom jord eller lera. BorrhÃ¥let kommer att frysa där först och bilda en propp i toppen pÃ¥ borrhÃ¥let.

Jag tycker inte 35000 timmar är mycket, jag skulle vilja ha det dubbla innan jag pensionerar min pump.

Vem dimensionerar för -4 in i dag? Ingen som ser till kundens bästa skulle jag vilja hävda.

Vesslan har ett "bra" borrhål och det MÅSTE finnas sprickor och/eller bra vattenflöde i hålet, OM den kan gå problemfritt 6 veckor vintertid med så låg brine in och ut.
Jag skulle inte våga lägga in en större/effektivare pump utan att borra extra...
Att dimensionera för -4  ska man bara inte göra idag!

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #21 skrivet: 16 december 2011, 12:49:01 »
Vesslan har ett "bra" borrhål och det MÅSTE finnas sprickor och/eller bra vattenflöde i hålet, OM den kan gå problemfritt 6 veckor vintertid med så låg brine in och ut.
Jag skulle inte våga lägga in en större/effektivare pump utan att borra extra...
Att dimensionera för -4  ska man bara inte göra idag!

Detta kan nog stämma, när det väl blir varmare ute och hålet får vila några timmar per dygn blir brinen direkt 0,5-1 grad varmare, i Mars brukar den komma upp på 0 igen när pumpen fortfarande går kanske 10-15h per dygn.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #22 skrivet: 16 december 2011, 13:07:57 »
Att dimensionera för -4  ska man bara inte göra idag!

Nej, inte vid nyinstallation. Men om man redan har ett borrhål så är ju frågan om man sparar in ytterligare borrning...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad MrAnvändare

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 15
  • Karma +0/-0
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #23 skrivet: 16 december 2011, 13:38:30 »
Nej, inte vid nyinstallation. Men om man redan har ett borrhål så är ju frågan om man sparar in ytterligare borrning...

Ja, men om man skulle borra lite extra och få varmare KBin med alla dess fördelar...
Man sparar inte direkt, men lönar sig i längden?

 

Utloggad johnny2d

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 309
  • Karma +3/-0
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #24 skrivet: 16 december 2011, 14:02:38 »
Hm.. Går det inte att i ett sånnt här fall där man tar en större maskin, att ladda upp hålet extra på sommaren för att undvika förmycket kyla i hålet på vintern?
Har en polare som drar sin brine via en slang i det svarta garagetaket pÃ¥ sommaren och pumpar runt den varma vätskan med en cirkpump. Är det effektivt? Frikyla kan sÃ¥klart fungera, men i Sverige är det inte sÃ¥ mÃ¥nga dagar per Ã¥r  :o

-J

Utloggad AAKEE

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Norrbotten, Boden
  • Antal inlägg: 223
  • Karma +0/-0
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #25 skrivet: 16 december 2011, 14:06:39 »
Ja, men om man skulle borra lite extra och få varmare KBin med alla dess fördelar...
Man sparar inte direkt, men lönar sig i längden?

Men besparingen är antagligen liten. Lyckas man höja Brine in med 3 grader ökar COP med 10%.  Dvs, en besparing med i storleksordningen 500kwh eller sÃ¥ per Ã¥r. Kostar det 5000 tar det tio Ã¥r, kostar det 50K sÃ¥....

Jag fick bara ut 165m borrhÃ¥l pga enormt vattenflöde. Kalkylen sa behov 167m, jag hade velat ha 200m. Kompletterade med jordvärme, det som rymdes pÃ¥ baksidan av tomten, och fick ut 110m slang som kopplades i serie med hÃ¥let. Skulle endÃ¥ gräva pÃ¥ tomten sÃ¥... trots att det blev billigt sÃ¥ var det knappast ekonomiskt motiverat. Brinen verkar ligga ett par grader högre just nu, men tippar att det minskar i takt med att man suger ut energin ur marken. FÃ¥r jag gissa sÃ¥ fÃ¥r jag en Ã¥rsmedelbrineökning pÃ¥ en grad, vilket ger 3%, och kanske sparar 200-300kwh för mig. I bästa fall stÃ¥r sig 2 grader varmare brine över hela Ã¥ret(inte troligt), dÃ¥ kanske jag spar 500kwh per Ã¥r.  Rör sig om att det minst tar 10-20 Ã¥r för att spara in förbättringen, trots 'gratisarbete' av polare. Ã…ngar det förstÃ¥ss inte, känns helrätt att ha gett värmesystemet rätt möjligheter. För att kunna motivera att göra det fÃ¥r man lägga kostnaden pÃ¥ 'teknikintresset' :-)
1½-plansvilla 168kvm + 56kvm garage byggt 1977. Norrbotten/Boden.
Termia Diplomat 8, 12 radiatorer + 2 fläktkonvektorer.
Från Direktverkande el (38MWh) via LLVP (31MWh) till 165m borra + 110m markvärme i serie (14MWh)

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #26 skrivet: 16 december 2011, 14:38:16 »
Hm.. Går det inte att i ett sånnt här fall där man tar en större maskin, att ladda upp hålet extra på sommaren för att undvika förmycket kyla i hålet på vintern?

Nja... Det har ju diskuterats flitigt många gånger tidigare på forumet. Har man ett hål med nån form av grundvattenföring så är det i princip omöjligt att säsongslagra värme. Enda gången det kan funka är om man har oturen att få ett helt torrt hål. Ville Vessla verkar ha hyfsat grundvattenflöde i sitt hål, så eventuell tillförd energi på sommaren kommer att rinna iväg till grannarna...

Däremot kan ett alternativ vara att värma på brinen lite extra med en FLM, jordvärmeslinga eller nåt liknande
« Senast ändrad: 16 december 2011, 14:39:57 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Ville Vessla

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1124
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Större pump på kallt hål
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2012, 13:21:44 »
Vilken skillnad det är i år, första halvkylan för säsongen(-10 till -15 ºC nu i några dagar) och pumpen går inte ens kontinuerligt trots 21 ºC inne.
De extremt varma november och december gör att jag fortfarande ligger runt 0 på kb-in samt marken under och runt huset lär väl inte vara så nerkylt.
Det normala i början av januari är snarast 19-20 ºC inne,-1,5 kb-in,  VV pÃ¥ elpatron och ändÃ¥ gÃ¥r den dygnet runt endast för värme redan vid -10 ºC.
Inte eldar jag nåt heller. Ska det fortsätta så här känns ju allt helt OK.
Nibe 1115-5, Borö 500/250FR, 1 1/2 plan timmerhus 170kvm från ca 1900 beläget i Jämtland. Pannrum urgrävt i berget.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!