VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => Bosch => Ämnet startat av: "joka" skrivet 12 december 2009, 20:24:17

Titel: Vad är V och H värde för något på Bosch elpanna????
Skrivet av: "joka" skrivet 12 december 2009, 20:24:17
Vad är V respektive H värde för något som står på displyen till min elpanna från bosch, det är en cc 160 med tillhörande värmepump. Har sett att man kan ändra båda värdena.
Titel: SV: Vad är V och H värde för något på Bosch elpanna????
Skrivet av: p00anh skrivet 13 december 2009, 11:32:21
Hej
Är det i samband med värmekurvan du ser V och H?
Eller var annars i menyerna?

Anders H
Titel: SV: Vad är V och H värde för något på Bosch elpanna????
Skrivet av: "joka" skrivet 13 december 2009, 11:49:15
ja det är inne i menyn som jag kan ställa värmekurvorna, kan ändra V och H värde men vet inte riktigt vad dom står för än och har inte kunnat läsa mig till det i manualen. V och H värdet visas ju även i menyn "temperaturer" där jag även kan se ute, radiator och kranvatten temperaturer. Har inte riktigt än ställt in pumpen än så det håller ex 22 grader inne hela tiden, får typ höja pannan för att få det varmare inne när det blir kallare ute och tvärtom.
Titel: SV: Vad är V och H värde för något på Bosch elpanna????
Skrivet av: p00anh skrivet 13 december 2009, 19:29:39
Hur mycket värmepumpen ska jobba vid olika utetemperaturer bestäms av värmekurvan.
Ju kallare ute, desto mer jobbar naturligtvis pumpen.
Systemet läser av utetemperaturen och försöker hålla framledningen till elementen eller
golvvärmen på den temp som kurvan visar för just den aktuella utetemperaturen.
Jag tror detta är det som kallas börvärdet för framledningen.
För att höja eller sänka hela värmekurvan används V och H värdena. Man kan nog säga att detta
är grundmetoden för att anpassa anläggningens värmeproduktion till det enskilda husets värmebehov.
Tycker du det är för kallt inomhus kan kurvan höjas lite, om det är för varmt inne kan kurvan sänkas.
Är innetemp OK, rör inte kurvan.

Men om pumpen skulle försöka hålla exakt kurvans temp blev det alldeles för hackig gång med
ideliga start /stopp och alldeles för kort körtid efter varja start.
Därför finns kopplingsdifferenserna, som gör att pumpen får längre sammanhängande körtider.
Det är dock ett helt annat kapitel bland värmepumparnas många mystifikationer.

Titel: SV: Vad är V och H värde för något på Bosch elpanna????
Skrivet av: "joka" skrivet 15 december 2009, 18:45:34
Om jag har förstått det rätt så ställer jag in V-värdet när det är plusgrader ute och H-värdet när det är minusgrader ute.
Ex om jah vill ha 22 ºC inne när det är typ -5 ºC ute, det stämmer och fungerar bra vid dom temperaturerna, men om det skulle bli -10 ºC ute och jag bara har 21,5 ºC inne då ska jag alltså höja H-värdet. Ex om det skulle bli 24 ºC inne vid +10 ºC ute så skulle jag behöva sänka V-värdet. Hoppas ni förstår hur jag menar och hoppas jag har förståttdet hela någorlunda rätt..
Titel: SV: Vad är V och H värde för något på Bosch elpanna????
Skrivet av: p00anh skrivet 15 december 2009, 21:41:04
Jag är ingen expert på värmepumpar, så mina inlägg får du ta för vad de är, erfareheter
efter 1 år med en pump som stundtals verkligen inte varit samarbetsvillig.

Vill du höja inomhustemperaturen både när det är varmt och kallt ute kan du höja både
V- och H-värdet med t.ex 2°.
Ökar du bara V-värdet blir det mest värmeökning inne vid plusgrader ute.
Ökar du bara H-värdet blir det mest värmeökning vid minusgrader.
Jag gissar att man vanligen ändrar både V och H.

Men du, när du ändrar något, notera ursprungsvärdet och det nya värdet, så att du
kan återgå till de gamla värdena.
Och ha inte för bråttom. Jag tycker varje ändring ska få minst ett dygn på sig att ge effekt.

Anders H