Det är väl endast nibe split som kör med enfas...
Nej, F2040 är enfas och den minsta modellen ska säkras på 16A. De större på 25A. Modellen går heller inte särskilt högt upp i temp och skulle stå stilla de kallaste dagarna (vilket troligtvis inte är särskilt många).
F2030 är trefas och går högre upp i framledning. Visserligen kommer en rätt anpassad F2030 att behöva stöttning av elpatronen men det känns ändå trevligt om den kan jobba vid DUT. Den sparar ju ändå 1-2 kr varje timme. Men kan man leva med att den står still riktigt kalla dagar så bör även CTC EcoAir 400 Villa (men inte gamla EcoAir) vara ett lämpligt system. Bortsett kanske från att med en 410 så är tanken på 250-pannan lite för liten.
Det där med frysrisken hade jag själv som fundering innan jag valde system. Risken är enligt mig inte särskilt stor om inte långvariga strömavbrott är vanliga för huset på vintern och dessutom går det på hemförsäkringen. Det sitter tiotusentals vattenväxlande system från CTC, Nibe och IVT ute i stugorna och jag har absolut inte fått uppfattningen om att frysning är ett stort problem - men visst KAN det hända.
/Marcus