Författare Ämne: inställning ivt ht+c7  (läst 11396 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad esox71

  • Kodjon
  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Mölnlycke
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning ivt ht+c7
« Svar #30 skrivet: 22 februari 2007, 16:28:08 »
Nja...vad jag menar med klena/få är att radiatorerna inte avger tillräckligt med värme vid låg framledningstemperatur.

Har man värmepump vill man att radiatorerna skall avge så mycket värme med så låg framledningstemperatur som möjligt.

I ditt fall kanske det är önskvärt om de ger 9 kW vid 50°C på framledningen d.v.s. värmeavgivningen på radiatorerna vid 50/43 och rum 21. För att kontrollera detta så måste du räkna och mäta dina radiatorer, samt hitta datauppgifter från tillverkaren.

Ok, tack. Anledingen till att jag undrar är att jag ocksÃ¥ kör kurva 6 och det känns lite högt. Nu har jag iofs separerat radiatorerna pÃ¥ övervÃ¥ning och undervÃ¥ning med en shunt och shuntkurvan ligger pÃ¥ 6.5. Blir tvÃ¥ mindre "system" istället för ett stort alltsÃ¥ men Ã¥ andra sidan ligger VBf - VBr totalt pÃ¥ ~7°C  och det är ju iaf bra...
Souterränghus i mexisten från 1974 om 108 + 108 kvm. IVT Greenline HT+ C9, 180m borra, i drift sedan 070208.

Utloggad Lars-1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning ivt ht+c7
« Svar #31 skrivet: 22 februari 2007, 20:35:28 »
Nu har jag kört några timmar med stängd källarradiator.

Det gjorde susen, mycket varmare i huset  *vinkar*
(men kallare i pannrummet som är 20 m²). studs

Nu undrar jag hur ska jag göra med radiatorn för att fÃ¥ varmt i pannrummet?  b00k

.
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.

Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2

Utloggad Bertil

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 7204
  • Karma +6/-2
  • gsg..... gÃ¥re sÃ¥ gÃ¥re
SV: inställning ivt ht+c7
« Svar #32 skrivet: 22 februari 2007, 21:42:04 »
Den är så nära värmepumpen att kraftig strypning behövs, det är väl bättre med svalt där och varmt i resten?
Blir det för svalt när du strypt den radiatorn, är nog medicinen en större radiator.

MEN en källare kan suga hur mycket värme som helst... nästan.
Nibe 1255 16 kw från 21/12-17. Den borde klara -45 utan tillskott.
Drygt 150 meter aktiv borra.
Ca 200 m2 + hel "gammaldags" källare. 2 lght, egen hushålls el på ö-plan.
Enskild vattentäkt tillsammans med  grannen vi "hÃ¥ller" strömmen. 2 vuxna i huset.
Thermia villa 75, 150 meter aktiv borra hos min far.
IVT 25 kwh med fyra borror med 750l ack i större fastighet.

Utloggad Lars-1

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 50
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: inställning ivt ht+c7
« Svar #33 skrivet: 22 februari 2007, 22:24:25 »
 Kanske det är bättre om man lägger den i serie med stigaren eller returen?
Enplan med källare Göteborg, IVT HT Plus C7 installerad 2005-03-16, uppvärmt 200 m², radiatorer borran 150m.

Ã…r 1 IVT: 6 683 kWh drifttid: 2 715h All el: 12 029 kWh Brine in 7 ut 2
Ã…r 2 IVT: 5 658 kWh drifttid: 2 342h All el: 11 451 kWh Brine in 5 ut 2

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29369
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: inställning ivt ht+c7
« Svar #34 skrivet: 23 februari 2007, 07:09:33 »
Kanske det är bättre om man lägger den i serie med stigaren eller returen?

Prova först att som bertil skriver strypa in radiatorn hårt, lite svalare i pannrummet kan man ha.

Om du vill mecka med grejorna så kan du sätta en oisolerad acktank på framledningen, den gör att du får längre gångtider och värmer pannrummet lite också.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!