Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Wallgren skrivet 22 januari 2016, 18:06:17

Titel: ΔT över VP
Skrivet av: Wallgren skrivet 22 januari 2016, 18:06:17
Jag har tagit över ett hus med CTC elpanna och EcoAir. (Har inte tittat inunder huven vilken storlek...) Tidigare lite bekant med systemet efter att ha bott med en Nibe (Alla dessa smålänningar...) för några år sedan. Jag läser runt här på forumet och det är mycket nyttigt och lärorikt. Tackar alla kompetenta rådgivare!

Frågan som jag har: Kan man säga nåt generellt om vilken temp man kan få ur eller vilket ΔT man kan förvänta av värmepumpen per utetemperatur? Har sett nåt här och där, men mer samlat, diagram, tabell?
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: Carl N skrivet 22 januari 2016, 18:46:42
Klippt ur en CTC-manual.
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 22 januari 2016, 19:00:22
Det beror på årsmodell... Det Carl N la in stämmer inte med min, som installerades 2011. I min står det som nedan, oberoende av storlek på EcoAir.

-10  4
-5  5
0  5,5
+5  6,5
+7  7
+10  7,5
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: Wallgren skrivet 23 januari 2016, 10:29:32
Tackar. Min följer ganska väl siffrorna för en 107:a. Får väl gå ut och kolla vad det är.

Nästa relaterade fråga:
Returen från radiatorkretsen, kan man anta att den är ungefär lika med VP in-värdet?
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 23 januari 2016, 10:36:08
Ungefär. Det beror på farten på radiatorpumpen, och delvis laddpumpen. Om någon av pumparna går på högsta fart så rörs vattnet i tanken om så så blir VPin varmare än returen.
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: Wallgren skrivet 23 januari 2016, 10:48:27
Radiatorpumpen går på III ser det ut som. Man får inte uppgift om returen nån annanstans? Nibe hade lite fler givare vill jag minnas.
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 23 januari 2016, 10:52:51
Med radiatorpumpen på III får jag så kraftig omrörning i tanken att VPn stannar alldeles för tidigt. Jag har både laddpump och radiatorpump på I. Enda gången jag ökar farten på radiatorpumpen är när det är riktigt kallt, för att få ut mer värme ur radiatorerna.
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: Wallgren skrivet 23 januari 2016, 11:08:33
Ok, då kan jag kanske prova att dra ner på hastigheten på radiatorpumpen. Det blir högre diff på fram och retur om jag sänker hastigheten? Vad ska jag hålla koll på om jag gör det? Eller finns det nån tråd om sånt här kanske?
Titel: SV: ΔT över VP
Skrivet av: lunk Umeå skrivet 23 januari 2016, 11:54:12
Du får kallare retur, möjligen aningens kallare inne, men VPn klarar å andra sidan att gå till lite lägre temperatur.