Hej mats!
Tack för svaret Mats
problem 1, har isolerat så mycket det går. Vet att huset klarar sig på framledning upp till 55grader vilket enligt installatören var nog för att man inte skulle behöva skifta element. Menar du att man redan vid 51 graders behov av framledning behöver skifta element?
problem 3.
Returen från elementen är kallare. Problemet är bara att även om detta leds in i botten på tanken så blandas det upp med det varmare vattnet i tanken(jag antar att detta beror på ej fungerande skiktning). Alltså hamnar returen > 48grader vilket stänger VP.
Problem 3 efter ditt svar blir en fråga om skiktningen, så det lämnar jag därhän tills någon som är duktig på det svarar.
Problem 1: Värmpeumpar kan normalt klara 50-55 grader, en del till och med 65 grader. Men ju högre temperatur du tvingar upp dem i, dess sämre nytta får du av dem (COP-faktorn blir sämre vid högre framledningstemperatur). Dessutom riskerar du att värmepumpen "inte räcker till" på grund av framledningstemperaturen istället för på grund av effekten (den kanske kan leverera den effekt ditt hus behöver för att slippa eltillskott men inte med den temperatur som behövs).
Säljare är inte glada åt att föreslå byte av element, det kostar en massa extra om man inte gör det själv och skall byta många element. Och det kan vara rätt att låta bli. Problemet uppstår normalt i äldre hus (byggda för olja) och dessa har oftast inte så noggranna kalkyler bakom sig. Oftast är det så att det bara är ett fåtal element som behöver bytas för att kunna sänka temperaturen. Då kan det snabbt vara värt pengarna om man gör det själv. Vilket det är för dig får du ju se efter att skiktningen börjat fungera, men försök ta reda på om det är effekten eller framlendingen som först slår ut din värmepump, just nu är det troligen framledningen.
Har bytt ett antal element där hemma själv (först 3, sedan 2 till), och utan mer isolering har det inneburit att temperaturen som behövs för framledningen vid minus 1 grad gått från runt 50 till runt 40.
--- Mats ---