Skrivet av: nic2
« skrivet: 21 februari 2007, 20:37:44 »Hmmmm....
Nibe 2030 hr jag aldrig hört talas om, men jag antar at det är 1230 du menar då det är borra till.
Ska du klara 35 MWh/år i uppvärmning så är 1230-8 för klen.
Nibe 1230-10, Thermia diplomat 10 och IVT HT+ C9 är jämförbara prestandamässigt. Alla tre är OK grejor.
Men du bör också beakta borrdjup, 180 meter är det minsta du ska ha, borra brukar kosta ca 250-300 kr/m så 10 meter kostar ca 2500-3000 kr.
Förkasta alternativ 1, och på alternativ 5 bör du lägga till minst 10 meter borra (ca 3 kkr) så får du jämförbara offerter.
Sen är installatören viktigare än märket på VP:n, ta referenser och kolla upp. Ta den installatören du har mest förtroende för.
Jag tror att man lätt kan pruta till sig extra meter borra till en liten peng när man väl har kommit så långt med offerten/firman.
Jag frågade vad 20m extra skulle kosta till vår offert, då fick jag en motfråga "hur mycket vill du ge?", du kan få 3000kr svarade jag, "jaha då säger vi det" sa han till svar.
Det gick nästan för lätt...