Vår ivt490 har värmt vattnet till över hundra grader i tre dagar nu.
Tappvarmvatten 100, 8
Varmvatten 46,3
Värmevatten 39,7
Kompressor 70,8...å det stiger....
Titel: SV: hjälp
Skrivet av: virre skrivet 13 oktober 2013, 11:38:49
Kolla så att shunten öppnar och att cirkulationspumpen går, kompressor och el-patronen värmer till Gt1 kommer upp till börvärdet, om shunten fastnat så stannar all värme i tanken.
Prova att vrida shunten manuellt och prova att handköra i meny 5.3.
Titel: SV: hjälp
Skrivet av: Rickard skrivet 13 oktober 2013, 11:50:45
Felvisande tempgivare?
OM "Varmvatten" är 46,3 så borde det väl vara ungefär samma på "Tappvarmvatten", eller?
"Kompressor" kanske är hetgastemp?, och den brukar väl ligga på ca 20-30 grader över vattentempen.

Jag är dåligt påläst på IVT:s givare, så ta dessa spekulationer med en nypa salt.
Titel: SV: hjälp
Skrivet av: virre skrivet 13 oktober 2013, 13:41:10
Troligen är den översta GT3:1 givaren felande.
Om det verkligen var 100gr så lär det märkas på fler sätt än en siffra i displayen.

Har man däremot problem att det verkligen blir onormalt varmt i tanken, så gäller mitt första svar.