Skrivet av: Kris!?
« skrivet: 02 december 2010, 08:35:28 »Och här finns ett generellt problem. VP+ övre pannan (9kw) = 16A Men Undre (6kw) + Övre pannan (9kw) i eldrift (under -15) ger mer än 16A förbrukning. Så för att värmen ska kunna bibehållas i huset krävs det att du klarar av att köra mer än 16A.
I mitt fall behövs det 9+6kw = ca 23A (med cirk.pumpar). Jag har 25A in i huset men bara 20A till EcoEl/EcoAir. Så begränsaren i EcoEl tar ned effekten till 7,5+6kw. Enligt mig en snurrig matematik som innebär att man måste komplettera EcoAir för att hantera de dagar då det är kallare än -15. Eller öka matningen in i huset.
/Kristofer
I mitt fall behövs det 9+6kw = ca 23A (med cirk.pumpar). Jag har 25A in i huset men bara 20A till EcoEl/EcoAir. Så begränsaren i EcoEl tar ned effekten till 7,5+6kw. Enligt mig en snurrig matematik som innebär att man måste komplettera EcoAir för att hantera de dagar då det är kallare än -15. Eller öka matningen in i huset.