0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Jag har pratat med installatören som i sin tur ringt ctc, jag tror att vi inte riktigt pratar samma språk. Han menar att jag måste ha huskurvan ställd på minst 45 grader, annars så förstår inte VP att den ska köra (det blir inte rätt...).
Prova mäta upp givaren, och kontrollmät mot de andra givarna..
Huskurvan ska givetvis vara ställd på ett värde som motsvarar värmebehovet och inget annat. Du ska ju kunna sätta lutningen på 30 om du skulle behöva det.Kan du inte koppla bort elpatronen, genom att sätta effekton till 0kW i inställningsmenyn?Dessutom rekomenderar ju CTC själa helt öppna termostat i första hand.//Ronnie
Testade slå av elpatronen och då sjönk bara elpannan, inte vp temp.Alltså är shuntventilen öppen, men varför? Ska den inte dra värme från VP och kalla igång den hellre?
NollKoll, du är ju kirunabo. Du är inte sugen att komma och konsulta lite över en kaffe o en påse bira?
Citat från: wh4t3ver skrivet 11 november 2010, 21:06:20Testade slå av elpatronen och då sjönk bara elpannan, inte vp temp.Alltså är shuntventilen öppen, men varför? Ska den inte dra värme från VP och kalla igång den hellre?Om du slår av elpatronen så sjunker temperaturen i övre pannan, men sedan sjunker temperaturen även i nedre pannan tills pumpen startar.Är elpatronen bortkopplad och pumpen inte går, finns inget som värmer.Det kan ju vara något med att elpatronen värmer och hindrar pumpen att starta. Kopplar du bort patronen och låter pannan svalna ska ju pumpen starta så småningom.//Ronnie