Författare Ämne: Mäta värmepumpens energiförbrukning med Actaris ACE 3000  (läst 3580 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad stefan75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Finns det någon annan som mäter sin värmepumps energiförbrukning med Actaris ACE 3000?

Jag får inga fyrkantspulser ut på pulsutgången. Borde jag inte få det? Eller finns det någon som hittat ett dokument som beskriver standarden IEC 62053-31 (S0 output)? I mitt fall blir det en svag signal 50Hz med korta luckor för varje "puls" energi som förbrukats (500 pulser/kWh). Det känns som om pulsutgången inte fungerar. Högimpediv för det mesta av tiden (när jag ser 50Hz) och korta luckor då den är lågimpediv (ingen 50Hz).

När det gäller den optiska utgången så får jag inte heller här speciellt mycket signal på min fototransistor som matas med 9V och har 5kohm från emitter till jord. Några hundra mV på sin höjd. Med "belysning" från en fjärrkontroll till TV så öppnar transistorn i princip fullt och ger 9V över 5kohm motståndet. Samma sak här: är det jag som missförstått eller har någon en länk till standarden IEC 62056-21?

När det gäller avläsning på displayen så funkar det bra, kanon att se precis hur många kWh som pumpen förbrukat. Dock hoppar displayen mellan att visa förbrukning och något som saknar mening. Vet inte om man kan göra något åt det?

Stefan

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4356
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
Mätarna ger inga spänningspulser ut, de sluter en krets, oftast via en optokopplare. Du måste alltså ha något som genererar en ström, typ ett batteri eller så.

Nu  har jag ingen Actaris-mätare, utan en Enermet och en Kamstrup, och bÃ¥da funkar pÃ¥ samma sätt och funkar utmärkt att logga via ett Hobby Boards-kort. Jag loggar bÃ¥da mätarna via de tvÃ¥ ingÃ¥ngarna pÃ¥ ett kort.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad stefan75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Tack TIPO874!

Misstänkte att det kunde vara så. Har du någon ide på lämplig ström och seriemotstånd. Jag har ingen aning om vad resistansen på utgången på Actarisen är (skall mäta det imorgon). Googlade på "Hobby Boards-kort" men hittade inget. Vad är det?



Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Att displayen växlar är bara så att den som läser av mätaren skall kunna vara säker på att alla delar av displayen fungerar, en 7:a som saknar övre strecket blir väl en 1:a... typ.

Dioden är en IR-diod, vet inte exakt våglängd, men skall försöka ta rätt på det och komplettera i webshopens info.

Sök på dual counter
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad stefan75

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Tack Rickard

Jag har beställt några olika fototransistorer att prova med i väntan på din uppdatering.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Citerar ett avsnitt ur installationsmanualen.

"Den meteorologiska dioden är placerad i det optiska ögat, 1 000 imp./kWh. Den blinkar med infrarött ljus och är inte synligt för blotta ögat."

Meteoroligiska, säger det någon något?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad lubbis

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 561
  • Karma +0/-0
    • Lennarts Värmepumpssida
SV: Mäta värmepumpens energiförbrukning med Actaris ACE 3000
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2007, 08:04:27 »
Det stog inte metrologi som är läran om mätning http://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4tteknik
Har vårdnaden om dotterns Daikin XRH40 och Daikin Origo XRH 25 som värmer/kyler 1,5 plans hus på 170 kvm
Nu insatslägenhet med fjärrvärme men tidigare
5 kW IVT C5 med 92 m aktivt hål i Östergötland som värmer 100+40 m2 i ett plan. Tidigare oljeeldning ca 2,5 m3/år. Nu totalförbrukning på 12 500 kWh. http://www.abc.se/~m5938/

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34818
  • Karma +54/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
Jag klippte och klistrade, det stod så där.
Förmodligen taskig översättning av measurment  Sc:,h
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!