CiteraStäll VB diff VP på 2 eller 3, minska min stopptid till 10 minuter (om det går) , det gör att värmepumpen inte tillåts starta med tätare intervall än 10 minuter, drifttiden inräknad. En säkerhetsspärr på några minuters stopptid finns också lagrat i styrdatorn, den går inte ändra på och jag vet inte exakt hur lång den är.PS. om du ändrar enligt dessa riktlinjer är min bedömning att du menligt påverkar livslängden på kompressorn utan att det kommer att påverka ditt inneklimat det minsta...ok ingen förbättring och en ny kompressor på sikt....... nja det hoppar vi nog över.CiteraVad jag skulle göra om jag var i dina kläder vore att sänka "ratten till -5 och ställa upp rumspåverkan till 6. Du vill att börvärdet inne när solen skiner skall vara lägre än rumstempen, annars kommer du obönhörligen att få ett antal kompressorstarter/dygn.Kom ihåg att just denna tid på året är lite kinkig när det gäller värmepumpar, om du tycker det är för varmt inne, sänkt börvärdet!Även om du måste pilla lite på styren varje dag under några vårveckor så är det ju inte något större problem.Mitt grundtips blir ändå att du vrider ned ratten på värmepumpen några streck, och kör med hög rumspåverkan under våren, till hösten är det gjort på 1 minut att ställa tillbaks.Jag tycker du gör det lite mer märkvärdigt än det är Är det inte lite märkvärdigt att ha värmepump ?? Har nu ändrat rumskomp till 6 samt sänk förskjutning till -2, ändrade även VB fram min till10 grader, efter 1 dygn så verkar det bättre , fick inget gradmin underskott under hela gårdagen samt inner temp stack inte iväg på samma sätt på eftermiddagen, hade ca 22,5-22,6 grader helt ok. (mer sol igår än vid tidigare tillfälle) Under kvällen hade vi gäster ( 20 pers ) då landade vi på 23,5- 24 grader.mycket bättre än tidigare tillfällen då man fått vädra ordentligt !!återkommer i ämnet då man bättre kan se trenden.Stort tack för alla friska ideer från alla inblandade.BuzPS.har ni några andra tips ang intrimmning av anläggningen är jag tacksam för ideerHar läst lite i forumet men undrar vad man egentligen strävar efter, Driftsekonomi ellerVP´s välmående ? DS.
Ställ VB diff VP på 2 eller 3, minska min stopptid till 10 minuter (om det går) , det gör att värmepumpen inte tillåts starta med tätare intervall än 10 minuter, drifttiden inräknad. En säkerhetsspärr på några minuters stopptid finns också lagrat i styrdatorn, den går inte ändra på och jag vet inte exakt hur lång den är.PS. om du ändrar enligt dessa riktlinjer är min bedömning att du menligt påverkar livslängden på kompressorn utan att det kommer att påverka ditt inneklimat det minsta...
Vad jag skulle göra om jag var i dina kläder vore att sänka "ratten till -5 och ställa upp rumspåverkan till 6. Du vill att börvärdet inne när solen skiner skall vara lägre än rumstempen, annars kommer du obönhörligen att få ett antal kompressorstarter/dygn.Kom ihåg att just denna tid på året är lite kinkig när det gäller värmepumpar, om du tycker det är för varmt inne, sänkt börvärdet!Även om du måste pilla lite på styren varje dag under några vårveckor så är det ju inte något större problem.Mitt grundtips blir ändå att du vrider ned ratten på värmepumpen några streck, och kör med hög rumspåverkan under våren, till hösten är det gjort på 1 minut att ställa tillbaks.Jag tycker du gör det lite mer märkvärdigt än det är
Dessutom skulle pumpen gå in och stötta tidigare under kvällen.
CiteraDessutom skulle pumpen gå in och stötta tidigare under kvällen.Det fattar jag inte, det tar tid innan kylan slår in men pumpen stampar igång utan fördröjning... iofs om duu har rumsgivare och övertemp då sänks ju kurvan..men bara så länge du har övertemp inne!
Integralen var nere på 700 - 900 men en bit in på morgonen så hade jag 'övertemp' inne med 400 kvar på integralen ,så pumpen tuggade vidare i 4 timmar till , te' inga nytta ...Så inte tycker jag att styrmodellen är felfri. Jag har ett sommar projekt att flytta utegivaren, och funderar skarpt på att sätta den på en östervägg
Hej igen BertilTydligen har vissa problem med gradminuter som man samlar på sig på natten när det är kallt, och som måste betas av på förmiddagen när solen värmer huset. Här i trakterna kring www.varmepumpsforum.com var det igår -17° kl 6:30. Sol några timmar senare, samt plusgrader kl. 11:00. Har man en Nibe/Thermia som samlat minusminuter på natten, så gäller det att skaka av sig dom snabbt vid dessa väderförhållanden. Vad gör man för att förhindra att Nibe/Thermia producerar värmevatten, när behovet inte finns?Här på forumet finns så mycket kunnande, så en lösning borde kunna presenters. Annars får vi samla oss för att tvinga fram en lösning från Nibe/Thermia.Att flytta givaren till södervägg är ett alternativ, men kan skapa problem nästa vinter då det är sol och -15°. När det är kallt så är det ofta sydliga vindar dvs givare är i lä, men vindarna tillsammans med kylan påverkar huset mer än solen.