Vid varje start så ser jag att effektuttaget är mindre än i stoppögonblicket!
Ökar från 2.1 till 2.4 kW och den stora spiken 2.1 till 3.3 kW (enl. bifogad bild)
Någon som har en förklaring på det?
-
Vp drar mera ström desto varmare vatten den jobbar med och temperaturerna ökar efter en stunds drift och den stora spiken kanske var en vv laddning.
-
3,3kW är mkt riktigt varmvatten körning - jag har gått och tittat till pannan när det händer.
Även jag har effektökningen allteftersom pumpen går, min går från 1,9 till 2,1 - kanske 2,2 någon gång. Mina energi staplar har nästan identiska form som dina :)
Vi bör snart se en ökning till 6kW också, om jag förstått det rätt så körs legionella körningen på 6kW el-tillskott (jag väntar fortf med spänning på första körningen). Den ska som standard köras var 7e dag.
-
Jo stora spiken är en vv-händelse.
Kan det vara så att kompressorn får det jobbigare och jobbigare allt eftersom den får mer motstånd?
Jag tänker i banor runt en luftkompressor som komprimerar luften eftersom och motståndet ökar hela tiden.
"legionella körningen" vet jag inte om jag har!
-
Vi bör snart se en ökning till 6kW också, om jag förstått det rätt så körs legionella körningen på 6kW el-tillskott (jag väntar fortf med spänning på första körningen). Den ska som standard köras var 7e dag.
Men den måste göra en normal vv start för att den skall starta legionella.
Å jag kör med 1,7-1,8 kwh golvvärme e gött...
Vp drar mera ström desto varmare vatten den jobbar med och temperaturerna ökar efter en stunds drift
Därför skall man ha så låg framledning som möjligt
-
Jo stora spiken är en vv-händelse.
Kan det vara så att kompressorn får det jobbigare och jobbigare allt eftersom den får mer motstånd?
Jag tänker i banor runt en luftkompressor som komprimerar luften eftersom och motståndet ökar hela tiden.
Precis så är det, ju högre temperatur, ju högre tryck och kompressorn går tyngre per mängd kylmedie som pumpas runt - och eftersom man får en viss mängd värme per kg kondenserad kylmedie ganska oberoende av tryck inom vissa gränser, innebär att vid hög tryck så måste kompressorn lägga ned mer arbete per kondenserad kg köldmedie och är orsaken till att COP sjunker ju varmare temperatur man har i kondensorn.
-
Precis så är det, ju högre temperatur, ju högre tryck och kompressorn går tyngre per mängd kylmedie som pumpas runt - och eftersom man får en viss mängd värme per kg kondenserad kylmedie ganska oberoende av tryck inom vissa gränser, innebär att vid hög tryck så måste kompressorn lägga ned mer arbete per kondenserad kg köldmedie och är orsaken till att COP sjunker ju varmare temperatur man har i kondensorn.
Snyggt!
Kan man då genom att spara (komma ihåg) alla värden se när kompressorn är på väg att förlora verkninggrad efter ett antal år och det finns läge för utbyte.
Eller vilka värden bör man lägga på minnet förutom dagen foto jag tagit som visar dagens verklighet.
-
och som för att retas, så kör min pump just nu varmvatten på 2,2kW :)
-
och som för att retas, så kör min pump just nu varmvatten på 2,2kW :)
Min kör vv en gång per dygn ungefär. Men jag använder inget varmvatten för tillfället. Så jag vet inte var värmen tar vägen i beredaren
-
Även om beredaren är isolerad så sjunker tempen och en körning per dygn är inte så tokigt.
-
Även om beredaren är isolerad så sjunker tempen och en körning per dygn är inte så tokigt.
Tack för den infon.
Då behöver jag inte tro att nått är fel på den punkten!