Jag har en Autoterm 190F tillika IVT 490 där shuntmotorn (eller styrningen) lagt av. Jag har tittat i ESBE:s lista för ersättningsmotorer men kan inte hitta min, någon som har koll vad detta är för modell? (se bilderna)

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Shuntmotor
« Svar #1 skrivet: 29 december 2014, 14:12:54 »
Hade samma problem, va bara en kallödning inne på kretskortet i schuntmotorn med några motstånd och kondensatorer.
Då krävs att den plockas isär och kollas med en lupp.
Krävs klart att man har lite erfarenheter och rätt verktyg för att lödda.
.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Adddam

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntmotor
« Svar #2 skrivet: 29 december 2014, 14:31:11 »
Jag har en Autoterm 190F tillika IVT 490 där shuntmotorn (eller styrningen) lagt av. Jag har tittat i ESBE:s lista för ersättningsmotorer men kan inte hitta min, någon som har koll vad detta är för modell? (se bilderna)

Jag har en ny shunt liggandes till en Ivt 490. Den har vart monterad 2v. Kvitto och garanti finns kan sälja den till bra pris. Om du är intresserad. Min som dom bytte ut såg ut som din på bilden. Jag har nummer på gamla pumpen om du vill gemföra,
« Senast ändrad: 29 december 2014, 14:35:14 av Adddam »

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Shuntmotor
« Svar #3 skrivet: 29 december 2014, 14:51:23 »
ESBE 671
90grader på 240sekunder
6Nm

Eventuellet behövs en adaptersats men kan inte komma på vad den heter
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad JonasM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntmotor
« Svar #4 skrivet: 29 december 2014, 19:02:01 »
ESBE 671
90grader på 240sekunder
6Nm

Eventuellet behövs en adaptersats men kan inte komma på vad den heter

Jaha så det är artikel som står överst, kanon!

Utloggad JonasM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntmotor
« Svar #5 skrivet: 29 december 2014, 19:04:06 »
Hade samma problem, va bara en kallödning inne på kretskortet i schuntmotorn med några motstånd och kondensatorer.
Då krävs att den plockas isär och kollas med en lupp.
Krävs klart att man har lite erfarenheter och rätt verktyg för att lödda.
.

Aha, jag skall montera isär och kolla det, hittade inte hur den satt fast på axeln eller i själva shunten men det skall väl ge sig, löda skall nog inte vara några problem tror jag.

Utloggad JonasM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntmotor
« Svar #6 skrivet: 29 december 2014, 19:05:43 »
Jag har en ny shunt liggandes till en Ivt 490. Den har vart monterad 2v. Kvitto och garanti finns kan sälja den till bra pris. Om du är intresserad. Min som dom bytte ut såg ut som din på bilden. Jag har nummer på gamla pumpen om du vill gemföra,
Är det en ARA671 du har? Jags skall kolla lödningarna först men om det inte är det är jag intresserad, du får gärna skicka pris på PM/mail/meddelande.

Utloggad Adddam

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 34
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntmotor
« Svar #7 skrivet: 29 december 2014, 19:39:50 »
Är det en ARA671 du har? Jags skall kolla lödningarna först men om det inte är det är jag intresserad, du får gärna skicka pris på PM/mail/meddelande.

Du har PM...

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Shuntmotor
« Svar #8 skrivet: 30 december 2014, 14:53:25 »
Du petar bort det lilla plastdetaljen på fronten av vredet där under sitter en skruv som håller motorn på ventilen. Då kan man dra motordelen mot sig som då blir fri från ventildelen. Håll bara koll på alla detaljer så de inte blir problem vid återmonteringen.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad JonasM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntmotor
« Svar #9 skrivet: 30 december 2014, 19:35:07 »
Du petar bort det lilla plastdetaljen på fronten av vredet där under sitter en skruv som håller motorn på ventilen. Då kan man dra motordelen mot sig som då blir fri från ventildelen. Håll bara koll på alla detaljer så de inte blir problem vid återmonteringen.
Tackar. Det sitter också en skruv med sexkantsskalle 13 mm som har gänga mot ventilen:s ena "hörn". som ser till att motorn inte vrider sig.

Utloggad JonasM

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 17
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Shuntmotor
« Svar #10 skrivet: 30 december 2014, 19:51:29 »
Japp det var två lödningar för benen på motståndet enligt bilderna som lossat! Tack för tipset och snabba svar! 5 min med löskolven så var det klart :)

Utloggad jaybee1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Shuntmotor
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2016, 15:30:36 »
Jag har just gjort samma på min IVT490's shunt.
Men problemet blev att när jag tog isär allt fick jag fem smÃ¥kugg pÃ¥ golvet  ::)
Vart hittar man sprängskiss för ihopmontering?

Tack
mvh
Johnnie
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.

Utloggad jaybee1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Shuntmotor
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2016, 21:02:59 »
Ok, kuggarna kan man lista ut. De har jag lista ut.
FrÃ¥gan är bara om fjädern som trycker ihop de ska sitta bakom, dvs längst in, eller längst ut?  :o
Ska shunten stå i något speciellt noll-läge vid återmontering eller är det bara att klappa ihop?
Notera innersta stora kuggen bara är en halvmåne, därav.
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.

Utloggad jaybee1

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Norrtälje
  • Antal inlägg: 25
  • Karma +0/-0
SV: Shuntmotor
« Svar #13 skrivet: 06 januari 2016, 22:45:04 »
Och nu är även de klart.
Fjädern längst ut, smala in mot centrum på kugget uppe.
Motorn går mot nedre kugget. Sedan blev de komplicerat o hitta hur jag skulle få till så allt hamnade "rätt" rent visuellt osv. Ställde shuntens vred bakom på 5 (1-10). Centrerade halvmåne kuggen mot den nedre kuggarnas centrum då de är den motorn går mot. (Annars kan ju halvmånen gå utanför sin kugg, så att säga).
Monterade på vred o rattar på "mitten" av kallt o varmt.
Verkar fungera ännu iaf.  tummenupp
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 23:09:53 av johnnieb »
Norrtälje, Uppland. 1½ plan Trivselhus 218m² (2003). Betongplatta, vattenburen golvvärme nere o uppe. Tulikivi 2,2ton täljstenskamin, eldar varje "kall" dag.
IVT 490 frånluft, kurva 1,6-1,8. Fin 0.
Dubbelgarage 40m² 3st elradiatorer.
Attefallshus 25m² luft/luft.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!