Pressostat kont låg på IVT 490
« skrivet: 16 november 2014, 22:03:34 »
Hej.

Märkte igårkväll att pannan var ovanligt tyst...såg då att larmet "Pressostat kont låg" stod i displayen.
Märker också att det inte är något sug i ventilationen i de olika rummen, kök och badrum.

Rengjorde spillkoppen, som märkbart behövde det, men det hjälpte inte.

De olika GT-värdena är:
GT1: Hyfsat normalt, följer börvärdet någorlunda.
Utetemp: +7
Tappvarmv: 46.4
Varmvatten: 27.7
Värmevatten: 23.7

De två sistnämnda känns låga...brukar ligga kring 45-50 vill jag minnas...

Vad skulle jag kunna göra, eller behöver jag ringa en reparatör?
Tack!

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #1 skrivet: 17 november 2014, 09:23:42 »
Det låter som att fläkten har stannat, ett vanligt fel är att kondensatorn har gått sönder.
Är du lite händig kan du kolla upp och byta denna själv.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Revilo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #2 skrivet: 17 november 2014, 12:54:00 »
Tack för svar.
Okej....skulle kunna göra ett försök...men vart sitter kondensatorn och var köper jag en ny sådan?
Vad kostar en kondensator?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #3 skrivet: 17 november 2014, 14:48:17 »
Hej!
Tyvärr framgÃ¥r det inte sÃ¥ mycket av manualen var den sitter och vilken du ska ha.  :-\
Det kan ju också vara nått annat fel.
Känner du dig osäker så ta hem en elektriker.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9563
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #4 skrivet: 17 november 2014, 15:35:27 »
Fläktmotorn har märkeffekt 165W och till det använder man normalt en motorkondensator på 4 uF (microfarad). Finns på t.ex. Elfa eller fläkttillverkaren EbmPapst.se (som också har reservdelsfläktar). Kan även vara lagerhaveri i nuvarande fläkt om den knappt roterar.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #5 skrivet: 17 november 2014, 18:53:08 »
Ta bort fronten, överst finns en isolerskiva, lossa och ta bort denna, där under finns 4 skruvar en varje hörn som håller en plåt där inne finns kompressorn och fläkt kretskort mm.
Kondensatorn sitter på kretskortet som fläktkabeln är ansluten till. Är kondensatorn defekt blir motorn troligtvis varm, är motorn kall troligtvis motorfel. Finns en transformator också med i bilden kan vara denna som lagt av.
Transformatorn sitter där övrig kraftelektronik sitter, den avlånga plåten.
Vanligast är nog att fläktmotorn lägger av.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Revilo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #6 skrivet: 18 november 2014, 01:21:37 »
Tack för en detaljerad beskrivning!
Kom hem från jobb nyligen och orkar inte pilla med pannan nu...
Ser att den värmer inte vattnet nu heller...alla 3 värdena ligger på dryga 20 grader samt att golvärmen ligger 6 grader under börvärdet...

FÃ¥r nog kontakta serviceverkstan imorrn bitti...

Går det på hemförsäkringen tror ni? :o :o :o

Utloggad Revilo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #7 skrivet: 18 november 2014, 08:36:30 »
Pratade med en tekniker precis, som sa att det får bli ett byte av fläkt och fläktstyrning.
Han kommer om 1 vecka och byter.
Skulle få kostnaden av en sekreterare senare idag, men vad tror ni att sådana byten kan kosta?

Nu har vi i alla fall varmvatten och golvvärmen ligger nära börvärdet...
Har väl jobbat under natten... ???

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #8 skrivet: 18 november 2014, 10:26:23 »
Elpatron slår ju till och värmer varmvatten + hus, om du går in i meny 8.15 kan du välja enbart tillskott så kommer grejerna funka tills reparatören kommer.
Efter detta måste du då ställa tillbaka till normaldrift i 8.15.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Larsmaja

  • Lär mig nÃ¥got nytt varje dag. Absolut inte
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Lund Södra Sandby
  • Antal inlägg: 565
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT490
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #9 skrivet: 18 november 2014, 11:15:22 »
För ett par år sedan bytte jag fläktmotorn (till en granne) om jag minns rätt låg priset på runt 1200:- för fläktmotorn, inget annat byttades.
Orsaken till att fläktmotor havererade var att kondensavloppet var igensatt, och  vatten nivÃ¥n nÃ¥de dÃ¥ upp till fläkthjulet och belastning blev för stor.
Oljud uppstod men ingen förstod varför, förrän efteråt.
IVT490 år 2003 132 m2
2019 2700kWh/Ã¥r drivenergi.
Kompletterad 20190101 med LVVP INVEST LVE 09 drivenergi 358kWh/Ã¥r
Braskamin 0 m2 ved/Ã¥r.
6 m2 Vakuumrör solfångare, 9,47 kWp solceller.
750l ackumulatortank
Ã…r 2004 ca 17000kWh
Nu import netto c a. -600 kWh/Ã¥r 2 personer, ort Lund.
Ink. Elbil BMW i3
Byter bara ut "konstaterade defekta" komponenter.

Utloggad Revilo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #10 skrivet: 18 november 2014, 14:14:20 »
Hej igen!

Pratade med serviceverkstan som sa att förmodligen så blir det byte av fläkt och ombyggnadssats. Kostnad ca 6000kr inkl moms!?!?

LÃ¥ter detta rimligt?
Täcks det av hemförsäkringen???

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9563
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #11 skrivet: 18 november 2014, 14:29:18 »
Beror på hur gammal pannan är om något täcks av hemförsäkringen. Om jag minns rätt får den vara max 10 år och då blir ersättningen bara en låg del av skadekostnaden. Sedan tillkommer självrisken som ofta är 1500 eller 3000 kr så hoppas inte för mycket på hemförsäkringen...

Vad innehåller "ombyggnadssatsen"?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Revilo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #12 skrivet: 18 november 2014, 14:36:15 »
Pannan är 7.5 år, försäkringen har löpt ut...

Självrisken ligger på 1500kr...

Ingen aning vad en ombyggnadssats innehåller...känns som att de byter saker oavsett ifall det behövs eller inte...
Förtroendet för hantverkare är inte på topp efter att ha blivit lurad eller i vissa fall försök till att bli lurad...50-11 ggr....

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #13 skrivet: 18 november 2014, 20:58:56 »
Undrar om det inte är den här fläkten du ska ha.
Det ser inte alltför svÃ¥rt ut att byta själv.  Sc:,h

http://jsenergi.com/product/flakt-165-w-med-molex
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Revilo

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 53
  • Karma +0/-0
SV: Pressostat kont låg på IVT 490
« Svar #14 skrivet: 18 november 2014, 21:24:46 »
Är det med ombyggnadssats...vad det nu än kan vara...?
Med "molex" står det...annat ord för ombyggnadssats kanske...

Isåfall tar de 4000kr för jobbet...hutlöst för högst 2-3 (uppskattad tid) timmars jobb...

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!