Utloggad Schede

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
IVT 480 slår på extra varmvatten...
« skrivet: 06 januari 2011, 12:21:18 »
Hej
Har en 10 år gammal 480, som fått spelet...Det finns en funktion där man kan begära extra varmvatten under en begränsad tid. (typ om man ska tappa upp ett bad).
Men, denna funktion går nu in helt av sig själv! Vilket får till följd att värmen till huset stängs av...
Jag har inget badkar och har aldrig (och kommer aldrig) att behöva den funktionen, så jag ställde då frågan till min lokala installatör, som efter att konsulterat IVT:s tekniker, säger att funktionen inte går att "blockera".
Detta fenomen har nu inträffat minst 1 (ibland fler) gånger per dag...

Fick tipset att byta pump...

Men om nu funktionen kan slås på med en knapp, så borde det väl gå att permanent slå av funktionen, genom att "kortsluta" brytaren eller nått.

Tacksam för mer kreativa svar än de som IVT gav...

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2011, 15:52:03 »
Jag hittar tyvärr inte registret för börvärde för extra varmvatten.  Sc:,h
Hittar du detta så ställ ner temperaturen till samma som för vanlig VV-laddning.

Annars är det nog sÃ¥ att styren fÃ¥tt spel, dÃ¥ hjälper det inte att koppla ur själva knappen.  Sc:,h
« Senast ändrad: 06 januari 2011, 15:55:22 av Carl N »
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Schede

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2011, 17:13:40 »
Tack Carl N, du verkar vara på spåret, men jag behöver mer handfasta gör-det-själv-tips, då jag inte vet mer än vad som står i den "vanliga" manualen. Har förstått att man på nått sätt kan "gå in bakom", men har inte kunskap eller mod till detta.
Kan du guida mej vidare?

Utloggad Schede

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2011, 17:40:03 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29338
  • Karma +18/-7
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2011, 19:08:22 »
http://doc.ivt.se/download.asp?fn=Manual_Nyckel _480S.pdf
Funkar nog bättre.

Men jag hittar inte värdet för extra varmvatten här heller...  Sc:,h
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2011, 22:29:48 »
Felet beror pÃ¥ knappsatsen och kan tyvärr endast lösas med byte av den. Tyvärr brukar problemet komma tillbaks efter ett tag.  huvuddunk
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2011, 22:37:55 »
Knappsatsen????
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

Utloggad Schede

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2011, 17:59:20 »
Yes, Det trodde "min" lokala serviceentreprenör oxå, så den är bytt två gånger de senaste 3-4 åren.
Därav min teori om att "kortsluta" själva knappen...
Om nu "bubbelfolien" som sitter ovanpå själva knappsatsen är boven i dramat, är det ju ändå konstigt att de alltid bara skulle bli fel på just "extra varmvatten"...
Nu när jag har engagerta mej ytterligare i detta problem i syftet att finna den "slutgiltiga lösningen", har jag noterat under de senaste dagarna att felet har uteblivit. Har det att göra med att det är mildväder ute ? Problemet har nog bara uppstått när det är riktigt kallt ute...
Då borde ju Carl N:s teori om nått "programeringsfel, ligga närmare lösningen !?

Uppskattar verkligen om ni "där ute" kan fortsätta fundera, för "min" entreprenör lyser med sin frånvaro, trots att han lovade återkomma...

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #8 skrivet: 09 januari 2011, 20:22:46 »
Kan även dyka upp fenomenet med semestersänkningsfunktionen. huvuddunk
GÃ¥r inte att ta bort funktionen utan att programmera om "cpu" vet ingen som lyckats med det.
Behövs en ny knappsats från tillverkaren, som inte orkar ta fram den. ::)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Schede

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #9 skrivet: 10 januari 2011, 19:39:32 »
jaha, så rekommendationen är att byta knappsatsen!?
Men det verkar finnas tveksamheter om även det ger "den slutgiltiga lösningen" ?
Då var ju bytet av "bubbelfolien" helt onödigt...
Tipset att ställa ner tempen till vanlig VV-laddning -Hur gör man det ? -Någon ?

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #10 skrivet: 11 januari 2011, 09:23:38 »
Tror att du menar samma sak med "bubbelplast" som jag med "knappsats"
Tryckknapparna som sitter på "tangentbordet".
Felet uppstår i den och vid byte av det hela försvnner problemet, tyvärr dyker felen oftast upp igen ibland snabbt efter och ibland fungerar det längre.
Lösningen är att ta fram en ny "knappsats" men intresset är lågt. huvuddunk

Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #11 skrivet: 11 januari 2011, 10:14:16 »
Tror att du menar samma sak med "bubbelplast" som jag med "knappsats"
Tryckknapparna som sitter på "tangentbordet".
Felet uppstår i den och vid byte av det hela försvnner problemet, tyvärr dyker felen oftast upp igen ibland snabbt efter och ibland fungerar det längre.
Lösningen är att ta fram en ny "knappsats" men intresset är lågt. huvuddunk



Kan man inte ta bort knappsatsen och sätta dit lite mer pålitliga tryckströmbrytare?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #12 skrivet: 11 januari 2011, 11:06:50 »
Problemet är att det handlar om en produkt som gick ur produktion för mer än 10 år sedan.
Intresset är lågt för att åtgärda från tillverkaren. Vet att det gjordes en ny test/prototyp som fungerade. Det jävliga är att det inte finns något enkelt sätt att kringå fenomenet, möjligtvis att ställa in rätt värden och lossa bandkabeln till kortet skulle fungera. I det läget går det då inte att läsa av några värden.
Och det är inte bara extra varmvatten som lever ett eget liv utan det är lite andra saker som kan ändras också.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #13 skrivet: 11 januari 2011, 11:09:25 »
Problemet är att det handlar om en produkt som gick ur produktion för mer än 10 år sedan.
Intresset är lågt för att åtgärda från tillverkaren. Vet att det gjordes en ny test/prototyp som fungerade. Det jävliga är att det inte finns något enkelt sätt att kringå fenomenet, möjligtvis att ställa in rätt värden och lossa bandkabeln till kortet skulle fungera. I det läget går det då inte att läsa av några värden.
Och det är inte bara extra varmvatten som lever ett eget liv utan det är lite andra saker som kan ändras också.

Jo, men det är ju inte så många knappar, så det borde inte vara så svårt att dra bort den konduktiva plasten och löda ditt sladdar till några bättre knappar. Kanske inte så snyggt, men det funkar iallafall under pumpens resterande livslängd...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #14 skrivet: 11 januari 2011, 11:14:11 »
Ok, givetvis om man nu har kunskap och ork så är det en lösning som fungerar.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Cronos

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 149
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #15 skrivet: 11 januari 2011, 11:32:37 »
Hej,

Det finns ett tjyvknep som oftast funkar bra på detta bekymmer.

Bryt strömmen med huvudbrytaren.
Håll knapp 10 och 11 intryckt samtidigt som strömmen slås på, släpp knapparna efter någon sekund.
Eventuella tecken på display raderas med C knappen.

Hela manövern brukar kallas för en "initering"

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #16 skrivet: 11 januari 2011, 13:35:19 »
Om minnet inte sviker så är det "kommandot" för att göra ändringar på vissa fabriksinställningar på en del cpu:er.
Tillverkaren bytte ju cpu:er under resans gång, ibland ett par gånger i månaden. Så att hålla reda på alla varianter och funktioner som finns på produkten är inget som man håller i huvudet i dag.
Har förekommit alla möjliga lösningar på problemet som i en del fall fungerade i timmar och en del fall år men ingen permant. Det enda som fungerat är en prototyp till en ny knappsats.
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad Schede

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2011, 20:43:19 »
Tack för alla tips och idéer, men det verkar inte finnas "Den enda rätta lösningen"...
Ska jag verkligen behöva köpa en ny pump för detta "skitfel" ?  huvuddunk
Alternativet är att jag bosätter mej i pannrummet, och stänger av knappen manuellt  :-\

Min lokala installatör har fortfarande inte hört av sig, men jag börjar förstå varför - det finns ingen lösning alltså !?

Utloggad Fixaren

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 1244
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #18 skrivet: 12 januari 2011, 22:11:21 »
Nu ska värmen inte försvinna om extra varmvatten aktiveras. Utan maskinen värmer upp varmvattnet snabbare genom att använda elpatron.
Med lite händighet kan du kanske byta knappsatsen och folien själv, har inte priset exakt men ca 300:- Kanske kan du till och med få den av IVT. Brukar i alla fall fungera ett tag efter byte. ;)
Varför fråga när man kan göra fel själv

Utloggad BigGitt

  • Jag kan nästan inget om värmepumpar. Kolla alla mina tips!
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1817
  • Karma +17/-26
  • Kön: Man
  • SkÃ¥ne, Sjöbo
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #19 skrivet: 01 augusti 2011, 00:00:09 »
VAKNA! ;)

Undrar hur har det gått. Flera med liknande problem?
Jag är värdelös på att köra bil!

Glöm inte att jag är amatör.

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #20 skrivet: 01 augusti 2011, 00:33:46 »
Kan man inte manuellt dra ur kablaget från denna knapp? Men kanske är svårt när det är kretskort..måste ju att bryta funktionen efter knappsatsen, om det nu är den? Annars smart som redan nämns att ställa dessa 2 på samma värde..

/A
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad LasseG

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 85
  • Karma +0/-0
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #21 skrivet: 15 augusti 2011, 14:36:57 »
Har haft samma problem med min ES380. Det hela löste sig när jag rengjorde kontaktstiften för bandkabeln som går in i knappsatsen.

Jens1977

  • Gäst
Jens1977
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #22 skrivet: 16 januari 2015, 21:04:14 »
Hej!
Ingen som forskat vidare i ärendet? Har samma problem i mitt nyköpta hus en gång i veckan så börjar extra varmvatten lysa och visa 1/0 (istället för 0/0 eller 1 eller 2). Lösningen i dagsläget är en fabriksåterställning och ställa in värdena igen då klara den sig ett tag. Displayen ska vara bytt skapligt nyligen. Min "expert" säger vi ska byta kretskort och testa men känns inte som en billig lösning direkt dessutom vet man ju inte om det löser problemet? När man jobbar i mjukvarubranchen blir man ju ännu mer irriterad på sådana här problem.

Ingen som har en permanent lösning?

Mvh
Jens

Utloggad Eiko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 89
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2015, 15:32:16 »
Mulig jeg svarer litt dumt nå, men det er ikke legionellafunksjonen som er innkoblet og som er årsaken til at den kobler inn extra varmtvann en gang pr uke? Når den er innkoblet varmer den opp varmtvannet til 60 grader 1 gang pr uke.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=50406.msg511694#msg511694

Utloggad Micleg

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 100
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • IVT 480, installerad 2001
SV: IVT 480 slår på extra varmvatten...
« Svar #24 skrivet: 25 januari 2017, 19:13:59 »
Gammal tråd men jag råkade hitta den och det fanns ju faktiskt en "förnyad" fråga från 2015.

Jag hade samma problem och efter onödigt många års trasslande så beställde jag en ny "dekal" och knappsats. Det var några år sedan så jag minns inte riktigt om det var en del eller två. Dock tror jag teknikerna sa "du borde byta denna också". Delarna kostade ungefär 500 kr och allt jag gjorde var att dra loss den gamla, rengöra noggrant med bensin och sedan passa in "klistermärket" ordentligt. Mycket snyggare med nya mörka IVT-dekalen så den ser allmänt nyare ut nu och fungerar klockrent efter det! Känt problem tydligen och visst kan det hända igen, efter ungefär lika många år.

Min panna är 15+ år nu men tuffar på och har genom åren fått ny kompressor, ny trevägsventil, ny fläkt samt ny "tryckutjämnaren". Allt som allt 10-12 där det mesta var kompressorn och utryckningen. Fläkt och ventil har jag bytt själv och tryckutjämnaren bytte en tekniker. Kompressorn pajade efter fem år så då kändes det lite kortlivat men nu känns det över lag billigt.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!