SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #15 skrivet: 05 februari 2011, 08:32:28 »
Förlåt om jag ställer frågan, men varför är alla så envisa att en ctc skall ha en diff på 5 grader ?
undrar bara om jag missat ngt, eller har man ändrat konstruktionen på mya ctc'n (v3)

Min åsikt är att det inte är så viktigt, utan att den kan vara lägre utan problem. och skall jag hård dra det kan man ha ut vara in -2 eller liknande , fast det är inte ekonomiskt försvarbart om cikpumpen går på max. men som sagt jag kan ha missat ngt i så fall upplys mig

nej jag tror inte 5° diff är ett måste, jag har typ 1-2° nu. det ökar om det blir kallare.(cirkpump läge 1)
om jag stryper för att få större diff så blir det kallare inne och jag måste öka kurvan. huvuddunk
Familj: 2st vuxna 3st barn födda år 2003.2005 och 2013.
ECOHEAT 7.5 v3. VVB 60liter i serie efter pumpen.390m ytjordkollektor.
Ett Torp som är med på karta från år1645 (ca:50m2).
NU 1½plan 140m2 bo yta. i uppland. en keddy 210. 14kw.
2-rörs vattenburet system.+40m2 vattenburen golvvärme.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
25/9-09 isolerat taket med cellulosafiber, 600mm +350mm i sned tak.
förbrukning 2008: 5319kWh för värme+VV.
förbrukning 2009: 5170kWh för värme+VV.
förbrukning 2010: 4954kWh för värme+VVB.
förbrukning 2011: 4404kWh för värme+VVB.
förbrukning 2012:-----------------------------
förbrukning 2013: 4895kWh för värme+VVB

Logger 2020 /  
elmätare från Enermet. mäter VP
elmätare Siemens Landis/Gyr. mäter VVB
Actaris CF ECHO II värmemätare.
http://e-logger.se/pub?kullabacken&p=1

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #16 skrivet: 05 februari 2011, 10:34:14 »
Jag vet inte om det fram gick riktigt (lite trött när jag skrev).

CTC jobbar mot tank och returen går ut i tanken, sedan jobbar kompressorn mot tanken dvs ej mot returen:)
Sedan fungerar shunten på så sätt att den tar bort lite av det kalla returen och fyller på med varmt från tanken för att
uppnå önskat utgående temperatur.

Så jag föreslår att jobb för så lite diff som möjligt, utan att cirkpumpen gående jetmotor :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad Tepla

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #17 skrivet: 06 februari 2011, 01:06:26 »
Jag har länge haft samma åsikt som du ME men numera har jag börjat tänka om. En bidragande orsak är att manualen anger det här:

"Värmepumpen arbetar med radiatorreturtemperaturer upp till cirka 48°C (lägre temperatur om ATA aktiveras) och lämnar som mest 55°C. EcoHeat tar visserligen ingen skada av högre returtemperaturer, men kompressorn stoppas och den önskade besparingen uteblir."

Varför returen bara skulle fÃ¥ vara 48 grader förstÃ¥r jag inte.  Min Ecoheat5 har en VBdiff pÃ¥ 4.2 sÃ¥ dÃ¥ borde 50-51 grader radiatorretur vara säkert.  Men det kanske finns viss modeller som har VB diff pÃ¥ 7.

Jag tolkar texten som att om bottentempen pÃ¥ VP-delen är högre än 48 sÃ¥ kan vissa modeller av Ecoheat  fÃ¥ problem med att hetgastempen stoppar 55-graderskörningen i förtid. Och för de som har ogynnsamma förutsättningar (hög max husvärme + eltillskott) sÃ¥ mÃ¥ste de verkligen se upp sÃ¥ att de inte har nÃ¥gon radiator som kortsluter för dÃ¥ kan elförbrukningen börja skena.

Ecoheat5 V3, 100+50 m2 bo+biyta, 130 m borrdjup, tidigare 2,1 m3 olja/Ã¥r + 7300 kWh hh, nu ca 12100 kWh totalt

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #18 skrivet: 06 februari 2011, 10:29:33 »
Det hade jag missat!!! Står även i manualen för V2 också. men med 50 grader som max istället för 48 som i V3.

Det måste vara som du säger...

Men det är bara aktuellt, som jag ser det måste jag tillägga, om du måste höga temperaturer (hög temperatursystem,eller extremt kallt ute) och riskerar att nå max temperaturer och returen riskerar att nå 48 alt 50 på returen. Det kan säkert få VP'n att bli en el panna om du når dessa höga temperaturer speciellt om du har hög tempsystem och liten VP (5-6 kw), den har faktiskt en elpatron på 9 kw. Den kommer att ta över helt och hållet när tanken når 48 grader :(

Tänk pÃ¥ att max inte alltid är 55 grader utan minskas om ingÃ¥ende brine sjunker under +2  eller om det var +1 kommer jag inte ihÃ¥g. detta har &sÃ¥ med hetgas temperaturen om jag inte minns fel

CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad boax

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 77
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Drift tekniker Värme - Ventilation
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #19 skrivet: 06 februari 2011, 19:08:32 »
Jag tycker jag har mycket starter på min pump på 24 tim Drift: 9.11 tim starter 35 st, 9.03 tim starter 38 st, 8.28 tim starter 32, vad tycker ni, man läser ju här på forumet att det ska ligga på cirka 20-25 starter på 24 tim.Kan man ändra bara startfördröjningen och få färre starter utan att man förlorar på något annat??
CTC Ecoheat 7.5  Villa pÃ¥ 108 kvadrat med uppvärmd källare

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #20 skrivet: 06 februari 2011, 21:12:38 »
Förlåt om jag ställer frågan, men varför är alla så envisa att en ctc skall ha en diff på 5 grader ?
undrar bara om jag missat ngt, eller har man ändrat konstruktionen på mya ctc'n (v3)

Min åsikt är att det inte är så viktigt, utan att den kan vara lägre utan problem. och skall jag hård dra det kan man ha ut vara in -2 eller liknande , fast det är inte ekonomiskt försvarbart om cikpumpen går på max. men som sagt jag kan ha missat ngt i så fall upplys mig
Håller helt med, diffen kan vara både högre och lägre utan några problem, eftersom ctc jobbar via shunt mot pannan.

Däremot heter det inte "hårddra", det heter "hårdra".

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #21 skrivet: 06 februari 2011, 22:25:12 »
Citera
Däremot heter det inte "hårddra", det heter "hårdra".

ja, ja :)  dessutom skall man dra i sär ordet  :) GrÃ¥ lite fort i bland.

@boax :
38, starter ... kanske lite mycket men ingen katastrof tycker jag, det blir väl mindre när det är varmare eller kallare.
 
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #22 skrivet: 06 februari 2011, 22:43:43 »
Man ska inte alls dra isär ordet, det heter hårdra.

Svenska Akademiens ordlista godkänner bara hårddra som teknisk term, alltså när någon tagit i med skiftnyckeln så att muttern blir riktigt hårt dragen. Då är den hårddragen.
Annars ska det vara hårdra, vilket kommer från ett fornsvenskt ord, hardragha,som betydde att någon bokstavligen drog en annan i håret

erp
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Inställningar och övrig hjälp cTc 8.5
« Svar #23 skrivet: 07 februari 2011, 00:30:50 »
Jag bommade ett "INTE" där verkar som att det inte var min dag :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!