Skrivet av: ola_fagerstedt
« skrivet: 16 januari 2011, 15:54:54 »

Statisk eletricitet? Då måste ju grejorna ha hanterats fel, endera vid tillverkning/montering eller installation.

Plockades era kompressormoduler ur vid installationen?

Var de trasiga redan vid uppstart eller kom det senare?

Mitt styrkort pajade också. Det hände ca 2,5 månader efter uppstart. Vet ej huruvida kompressormodulen plockades ut vid installationen... Jag väntar också på att få det utbytt...  >:(
Skrivet av: jock
« skrivet: 16 januari 2011, 15:53:36 »

Min kompressormodul Plockades inte ur, felet vet jag inte när det kom jag blev misstänksam när diffen under v-vatten körning ej reagerade fast jag ändrade hastigheten 100%-0%. Det var ej från början vid uppstart.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 16 januari 2011, 11:46:04 »

Statisk eletricitet? Då måste ju grejorna ha hanterats fel, endera vid tillverkning/montering eller installation.

Plockades era kompressormoduler ur vid installationen?

Var de trasiga redan vid uppstart eller kom det senare?
Skrivet av: bobken
« skrivet: 16 januari 2011, 11:21:49 »

Jag har också ett trasigt kort (så både värme och kyl pumpen går på fullt!)
Har nu haft så här i en månad utan att det fixats....Nibe har inga kort hemma men säger att de kommer att få kort imorn.
Precis som din röris säger så är det statisk el som tar kål på dessa kort.

Mvh,
Robban
Skrivet av: jock
« skrivet: 15 januari 2011, 20:24:22 »

Jag har kollat  vb-pumpen den går på fullt ös hela tiden, även när jag ställde hastigheten på 0%.
Röris säger att det är styrkortet till vb pumpen som är paj,tydligen vanligt fel på F1245 känsligt för statisk spänning
min kompis har samma fel ny pump F1245 inst nov 2010. Röris har pratat med nibe dom hadde inte hemma några styrkort. *vinkar*
Skrivet av: f95heka
« skrivet: 15 januari 2011, 13:02:32 »

Hmm, känns ju inte så effektivt rent COP mässigt att ha en diff på 8-10 grader. Detta innebär väl i praktiken att man måste skapa 58-60 -gradigt vatten för att få 50 grader i beredaren. Själv har jag höjt cp till 70% vid vv körning just för att få ner diffen.
Personligen bryr jag mig inte så mycket om skicktning i vvb, vill ha hela vattenmängden uppvärmd så ofta det är möjligt för att när som helst kunna ta ett varmt bad..

Inte omöjligt att jag tänker helt fel här  :)

Jock: är du helt säker på att styrningen av din cp fungerar som den skall? Testa att ändra varvtalet på den när kompressorn är avstängd. Jag lyckas inte höra på själva pumpen att min pumphastighet ändras, däremot brusar det mer i rören på 100% än på 25%.
Skrivet av: Labold
« skrivet: 13 januari 2011, 00:10:19 »

Har också funderat vilka värden man ska titta på och justera för att uppnå "varmvattengenerering:8-10 ". Är det någon som vet?

Vanliga givarna framledning och retur används vid vv generering kolla på dom. Är det nån som vet varför man ska ha så hög diff borde vara lika bra med 2 grader så behöver inte vp göra så varmt vatten Sc:,h.

Hmm. Kan det vara för att bibehålla skiktning i vvb-n? 1245 har ju slinga om jag minns rätt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 januari 2011, 21:14:20 »

Har också funderat vilka värden man ska titta på och justera för att uppnå "varmvattengenerering:8-10 ". Är det någon som vet?

Vanliga givarna framledning och retur används vid vv generering kolla på dom. Är det nån som vet varför man ska ha så hög diff borde vara lika bra med 2 grader så behöver inte vp göra så varmt vatten Sc:,h.
Skrivet av: andjak99
« skrivet: 12 januari 2011, 21:04:54 »

Har också funderat vilka värden man ska titta på och justera för att uppnå "varmvattengenerering:8-10 ". Är det någon som vet?
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 13 december 2010, 07:26:19 »

I installationshandboken som följde med finns det skrivet under avsnittet "efterjustering och luftning": Flödet ska ha en för driftfallet lämplig temperaturdifferens (värmedrift:5-10 ºC,varmvattengenerering:8-10 ºC, poolvärmning: ca15 ºC) mellan framledningstemperaturen (BT2) och returledningstempetaturen (BT3)

Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 12 december 2010, 21:27:52 »

Har haft samma fundering gällande vv-körning. Har liknande siffror: Vid värme 25% på CP och för att få en högre diff vid vv så har jag justerat ner CP till 12%. Det ger ca 7-8 ºC diff. (Tidigare 40% och då ca3 ºC diff som du säger och det verkar som man måste justera CP rejält för att få resultat) Om detta är rätt eller fel ska jag låta vara osagt men enl. manualen ska ju diffen vara 8-10ºC vid vv.

Var hittade du att diffen ska vara 8-10 ºC
Skrivet av: jock
« skrivet: 12 december 2010, 21:22:59 »

Nu har jag ändrat vbpump hastigheten till 12% v-vatten körning men diffen blir bara runt 3grder.
Hur lågt kan man justera pumphastigheten utan att det blir något annat strul.
Fundersam varför det inte händer något när ändrar vp hastigheten.
Mvh: jock
Skrivet av: Daniel.
« skrivet: 11 december 2010, 23:09:25 »

Har haft samma fundering gällande vv-körning. Har liknande siffror: Vid värme 25% på CP och för att få en högre diff vid vv så har jag justerat ner CP till 12%. Det ger ca 7-8 ºC diff. (Tidigare 40% och då ca3 ºC diff som du säger och det verkar som man måste justera CP rejält för att få resultat) Om detta är rätt eller fel ska jag låta vara osagt men enl. manualen ska ju diffen vara 8-10ºC vid vv.
Skrivet av: ot
« skrivet: 11 december 2010, 22:44:32 »

Hej jock
Så här fixade jag rätt temp diff på min Nibe 1230
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=13006.0

mvh ot
Skrivet av: jock
« skrivet: 11 december 2010, 22:27:34 »

Hej!!!
Jag undrar hur göra för att få rätt diff vid v-vatten körning, har nu (2,5-3 grder diff) hastighet inst vbpump  v-vatten 40%  värme 30%.Har läst på detta forum att 5grders diff är bra,har prövat sänka till 25% hastighet på vbpumpen v-vatten körning men diffen blir ej högre.Har kollat diffen på framl BT2 & returl BT3 är det där man ser diffen vid v-vatten körning.
Diff vid värmeproduktion är 6,9-7,3grader. Har även strypt in alla radiatorer med en diff på mellan 5-9 grader är det ok.Vill gärna kunna få så optimalt som möjligt.Lite av mina inställningar 1245-8
Värmekurva 5 +1 kurvförskutning inne temp 21grader
Gradmin kompressor-160
Gradmin tillsats -800
Diff mellan tillsatssteg 100 GM
Ant starter 10 st/dygn
totdrifttid 16tim/dygn
v-vatten 3tim/dygn
Ute temp -17grader
Är dessa värden bra för pumpen förutom vid v-vatten körning.Hoppas ni på detta eminenta forum kan ge mig bra tips.
Mvh:jock tomte:: tomte::

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!