Radiator temperatur VP?
« skrivet: 10 februari 2009, 09:30:17 »
Har idag pellets och planerar byte till BVP.
Vilken temperatur kommer radiatorerna som mest upp i?
Är det vad man kallar framledningstemperatur?

Mina radiatorer är ganska stora och shuntmotorn shuntar ut som mest 45 grader.
Kommer BVP att fungera eller måste radiatorerna bytas ut?

Mvh Christian

Utloggad Heddan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: LuleÃ¥
  • Antal inlägg: 1290
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Radiator temperatur VP?
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2009, 09:37:12 »
Om du har en FL-temp på 45 ºC vid DUT(svinkyla) så kommer en BVP kunna arbeta effektivt...
FL-temp är den temperatur som matas fram till radiatorerna vid en viss tidpunkt. Alltså den varierar med effektbehovet, som oftast beror på hur kallt det är ute.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro

Utloggad Lexus

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
SV: Radiator temperatur VP?
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2009, 09:42:33 »
Den temperatur som shunten ger är framledningestemperatur.

Det kan behövas ett par grader högre framledningstemp, om du idag har endast ett par graders skillnad mellan fram och retur. Köper du en värmepump med R407 så är det lämpligt med deltaT 7°.

Det kommer att fungera utmärkt. Se till att radiatorn som monteras i pannrummet får ett justerat flöde.

Utloggad chrjoh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Radiator temperatur VP?
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2009, 09:59:27 »
Radiatorn i pannrummet?
Brukar man sätta en extra radiator i pannrummet för att kompensera för att man tar bort pelletsbrännaren?

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: Radiator temperatur VP?
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2009, 10:43:38 »
Radiatorn i pannrummet?
Brukar man sätta en extra radiator i pannrummet för att kompensera för att man tar bort pelletsbrännaren?

Din befintliga panna genererar ju rätt mycket spillvärme som håller pannrumemt varmt och torrt. Så om du byter till BVP så kommer du att behöva en radiator som värmer utrymmet.

Sen bör du tänka på ventilationen också. Jag antar att din nuvarande panna tar förbränningsluften direkt i pannrummet och inte via en uteluftkanal.

Ytterligare en sak att tänka på är hur du ska skydda skorstenen när den inte värms av rökgaserna från pelletspannan. Det blir lätt fukt i en murad skorsten som inte värms och det kan ge skador på skorstenen. Om du har flera pipor i skorstenen för ventilation, köksfläkt etc så kan det bli sämre ventilation i huset vintertid eftersom skorstenen kommer att vara kall.
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad chrjoh

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 30
  • Karma +0/-0
SV: Radiator temperatur VP?
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2009, 12:14:19 »
Hej,
Skorstenen är en stålpipa som går inuti en murad stock.
Den har bara en pipa för just pannan.
Fyller man igen den med isolering eller bör man göra annat?

mvh Christian

Utloggad erp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
SV: Radiator temperatur VP?
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2009, 13:03:23 »
Hej

Ett sätt är, att sätta en draglucka i hålet, där den gamla pannans rökrör gick in i murstocken.

Jag gjorde så här, se bild.

//Ronnie
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad under 2006, ny kompressor 2011-04-08. 1½-plansvilla byggd 1974 i Blekinge. Boyta 112m2 plus källarplan med gillestuga, hobbyrum samt tvätt/pannrum på ca 40m2.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!