SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1040
Karma +0/-0
Kön:
SW
Minskad effekt
«
skrivet:
29 januari 2014, 15:44:18 »
Citera
När vi körde med grundvatten så klarade vår TW 3,75 att värma huset helt allena även när det blev rejält kallt.
Nu efter konverteringen till bergvärme så märker vi att kapaciteten på VP har sjunkit en aning.
Vi har nu en ingående KB på ca 1 °. Temperaturen ute är ca -5 ° och det har blåst i flera dagar. Just nu är det ca 10 m/sek.
Det ger en avkylningseffekt på ca - 20 °. Men jag vet inte riktigt om man kan överföra det och säga att det är - 20 ° ute.
Hur som hur klarar inte VP att hålla den önskade returtempen på radiatorkretsen.
Det blir lite elspets då och då.
Såvitt jag kan se av TW´s tabeller så gav VP med grundvatten, 10 °, ca 11 kw vid 35° framledning.
Vid KB in på 0 ° så skulle den ge ca 9 kw.
VP har tydligen blivit ett par KW för liten.
Vi får väl acceptera att vi kommer att behöva lite elspets och ändå vara rätt så nöjda med att den NÄSTAN klarar sig ensam nu när det är -5° och ungefär 10 meter vind.
Men vid nästa VP-byte så får det bli en lite kraftigare maskin eller kanske en Inverter.
SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
bopakoster
Dignitär inom värmepump
Stad/land: 58 53N 11 02E
Antal inlägg: 4995
Karma +3/-0
bopakoster
SV: Minskad effekt
«
Svar #1 skrivet:
29 januari 2014, 16:06:01 »
Citera
Varför bytte du till BV?
Har du kvar grundvattentäkten- kan du värma brinen med det vattnet...?
Loggat
2 vuxna i 150m2 enplansvilla (profilbilden) med inredd vindsvåning + 80m2 källare byggd 1937 på västkusten. Inflyttat 2007. Installerat bergvärmepump Nibe 1225-8 i dec 2008. Borra 140m. Tilläggsisolerat 95mm invändigt väggar 400mm på vinden. Energiglas som tredje ruta i alla fönster. Tillbyggnad 30m2 med krypgrund 2015. Golvvärme i badrum och tillbyggnad övriga rum radiatorer. Sänkt elenergiåtgången från 45 till 9MWh/år, efter uppvärmning av gårdshus till 11MWh/år
Installerat LL-pump i renoverat gårdshus på 40m2, Misubishi MSZ dec2021.
Timpris debitering Tibber från nov 2020, Ngenic Tune styrning av bostadshuset mot bl.a. lågpristider sedan feb 2023
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1040
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Minskad effekt
«
Svar #2 skrivet:
29 januari 2014, 16:37:29 »
Citera
Hej
2013 / våren Konverterat till BERGVÄRME med 210 meters borra.
(pga vattnet i borran var för salt- och järnhaltigt)
Grundvattenborran, 60 meter, fördjupades till 210 meter och en brineslang sattes ner.
Grundvattnet är därmed ett avslutat kapitel, men det var väldigt effektivt med det 8-10-gradiga vattnet direkt in i förångaren.
/SW
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Carl N
Manual-nörd
Guldmedlem
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 29386
Karma +18/-8
Kön:
Alien snowman.
Carl N
SV: Minskad effekt
«
Svar #3 skrivet:
30 januari 2014, 07:20:02 »
Citera
3,75 HP = 2,8 kW
Är effektmärkningen driveffekten på Terrawatt?
Loggat
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.
SW
Dignitär inom värmepump
Antal inlägg: 1040
Karma +0/-0
Kön:
SW
SV: Minskad effekt
«
Svar #4 skrivet:
30 januari 2014, 09:29:17 »
Citera
ja det är driveffekten
sw
Loggat
Villa i Skåne, 1964, ca 225 m² i 1,5 plan + garage (frostfritt).
Tidigare olja, motsv ca 38.000 KWh totalt.
1986 - 1994
Luft - Vatten VP
, CTC Rebell 306, ca 27.000 kWh. Usel installation.
Radiatorsystemet kopplades baklänges.
1994 - 2010, QVANTUM Q12,
GRUNDVATTEN
. 18.000 KWh / år.
2011 Februari blir vi medlemmar i SVEF ( Sveriges Vindkraftkooperativ ekonomisk förening )
Vi köper vår vindkraftsel via GISLAVED ENERGI.
Fungerar perfekt, tycker vi.
2010 - 2013, TERRAWATT 3 3/4 hk,
GRUNDVATTEN
. Ny borra 60 m. Vattnet visar sig dock vara
för salt- och järnhaltigt för GrundvattenVP. Styrning JEFF RD 23
2013 - Vi konverterar till
BERGVÄRME
och fördjupar den befintliga borran till 210 meter, och "konverterar"
TW- pumpen till BV-pump.
Total ELFÖRBRUKNING
2011 13.400 kWh
2012 13.500 kWh
2013 14.450 kWh
2014 12.752 kWh
2015 13.835 kWh
2016 13.849 kWh
2017 13.515 kWh
2018 13.234 kWh
2019 11.922 kWh
2020 11.520 kWh
2021 12.742 kWh
2022 11.818 kWh
2023 11.749 kWh
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar.
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Minskad effekt
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 860
dolda: 0
användare: 11
Användare online
:
Gröngölingen
lars
Josth
Mr.Hammer
Sanvi
Thompa71
danne824
tipo874
Bobone
Heat?
Smurfen.
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info