Har en Nibe 1215-7, jordvärmeslinga och radiatorer. Dock har jag en fundering. Det är liten skillnad mellan VB-f och VB-r, ca 4 grader; ca 42-38 vid -5 ute temp, KB-f -4 och KB-r 0. Märkte att cirkulationspumparna (både VB och KB) var satta på högsta läget (3), vred igår ner VB pumpen på läge 2. Då ökade VB-diff till 5 grader. Dock så var utetempen i morse -7 och VB-f 45C, kan bero på det.

Har läst mig till på forumet att en diff på 6-7 grader ska ge "bäst" verkningsgrad på VP apparaten. Har försökt att se om någon radiator tar för mycket flöde, så att systemet blir "kortslutet" men jag tycker att samtliga element blir ungefär lika varma (förutom det i källaren som jag strypt).

Vad kan jag göra för att optimera mitt system? Är övriga värden OK?
Titel: SV: Låg diff mellan VB-f och VB-r
Skrivet av: CarMan skrivet 10 januari 2006, 10:25:41
det är cirkulationspumpen du ändrar på & du kan ju bara aldrig träffa exakt på rätt delta-t, då den bara har 3 hastigheter. (man kan ju montera in en strypventil som hindrar flödet, men detta är inte als nödvändigt i dittfal anser jag)

när du kollar radiatorerna så ska du jämföra tempen på stig & retur. Har nån radiator nästan samma temp på stig o retur så bör du strypa lite.

men du verkar ju redan ha kolll på det här.