Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: kullabacken skrivet 03 januari 2008, 00:25:18

Titel: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 03 januari 2008, 00:25:18
är lite nyfiken ni som har eco heat v3 vad har ni för inställningar i Fabriksinst kodad menyn?

original:
sommardrif:16
VP max:55
VP min:35
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
Startfördröjning min:10
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: Stig T skrivet 03 januari 2008, 20:27:21
Min:
sommardrif:16
VP max:55
VP min:35
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
Startfördröjning min:15

Har endast ändrat startfördröjningen.
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 03 januari 2008, 23:28:51
Min:
sommardrif:16
VP max:55
VP min:35
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
Startfördröjning min:15

Har endast ändrat startfördröjningen.

hur många starter har du per dygn?
jag upplever att det blir lite fjantiga gång tider med Diff K stt/stp 5gader. om man inte höjer startfördröjningen till till 25min. då blir det bättre gångtider men då blir det ju lite mer pendlingar i framledings temp.
får inte fram heller om pumpen drar mindre ström om man sänker VP min temp till 30gader!?
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: NollKoll skrivet 04 januari 2008, 12:04:39
hur många starter har du per dygn?
jag upplever att det blir lite fjantiga gång tider med Diff K stt/stp 5gader. om man inte höjer startfördröjningen till till 25min. då blir det bättre gångtider men då blir det ju lite mer pendlingar i framledings temp.
får inte fram heller om pumpen drar mindre ström om man sänker VP min temp till 30gader!?
Jag har oxå upplevt korta kompressorkörningar på 5-10minuter, och ca 24 starter/dygn. Det gick att reducera som du säger med större diff och startfördröjning, men det resulterar i mer kallvatten ut i framledningen. VPmin 30ºC är väl inte att tänka på under vintern pga högre behov av framledningstemp, men jag har kört med det i sommar. Det verkar dock inte påveraka totala gångtiden på kompressorn/dygn för mig, jag tror husets värmebehov styr det.

Jag har nu en extra tank (a'la Avensis) på 300liter och det har reducerat antal kompressorstarter till hälften, men med sämre produktion av VV eftersom vv-körningar nu bara sker var 8-10 timmar, och volymen i pumpen för vv är liten för att hålla varmt så länge...  :(
Har därför kopplat in tillskottet under jul-13dag eftersom familjen är hemma och vattenspolning sker frekvent. Det kostar 2-3kwh/dygn. Har ändrat 'VP-min från 35->37' och samtidigt 'Diff stt/stp från 7->5' för att pumpa oftare med VP med samma börvärde.
Jag har inte ännu kommit under en dygnsutetemp på -10 ºC, så jag har inte kunnat utvärdera om det är någon vits att över huvud taget ha någon extra tank. -I alla fall verkar det som att det är samma totala driftstid på kompressorn, men jag har inte mätt någon el-förbrukning så jag kan inte säga....
Mina nuvarande inställningar  *vinkar*
sommardrif:16
VP max:53
VP min:37
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-6 (kallt torrt berg och PN10slang)
Max bine in:20
Max diff brine:9 (har haft många konstiga larm om dåligt brine flöde just innan kompressorstart)
Startfördröjning min:20 (- betydelselöst med extra tank)
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 04 januari 2008, 19:36:17
jag tycker att våran pump drar lite mycket ström..
från att jag körde igång pump 24/9-07 så har det dragit med 2st extra CP  2202Kwh (separat mätare)enligt ctc egna elmätare 1734Kwh
drifttid på kompressorn 826h   =2202/826=2,66Kwh.
jag har en bine temp på 3grader in och har legat på 30-35garder i framledning nu ligger jag lite högre.
så mycket kan väl inte cp dra!?
vad kan problemet vara? el ska det va så?
enligt CTC:
Tillförd eff kompressor   vid 50°   värmebärare/0°   brine   2.3Kw
Tillförd eff kompressor   vid 35°   vämebärare/0°   brine   1,8Kw

Avgiven   eff kompressor vid 35°   värmebärare/0°   brine   7,6Kw
Avgiven   eff kompressor vid 50°   värmebärare/0°   brine   7,1Kw
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: Stig T skrivet 04 januari 2008, 21:39:43
Citera
hur många starter har du per dygn?
jag upplever att det blir lite fjantiga gång tider med Diff K stt/stp 5gader

Har haft en medeltemp på -3 - -4  ºCsenaste dygnet,12h drift, kb in 4 ºC och 20 starter. Trodde att jag hade för liten volym i systemet under våren varför jag i sommras kompletterade upp med 4 radiatorer vara två rikigt stora sektionsraddar. Detta har dock vad jag kan se inte påverkat antal start och stopp något radikalt, däremot har jag kunnat sänka kurvan.
Blir ju lite moment 22 det där med startfördröjning, Diff K stt/stp och säker vv produktion. Men å andra sidan hur mycket ska man bry sig om antalet starter? Har det i detta forum egentligen framkommit fakta om hur en modern scrollkompressor påverkas av antal starter eller finns det annat att fokusera på. Har igen separat elmätare för vp:n än men när man läser vad du skriver så ser man ju att ctc:s egen är ett skämt.
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 05 januari 2008, 06:50:36
Citera
hur många starter har du per dygn?
jag upplever att det blir lite fjantiga gång tider med Diff K stt/stp 5gader

Har haft en medeltemp på -3 - -4  ºCsenaste dygnet,12h drift, kb in 4 ºC och 20 starter. Trodde att jag hade för liten volym i systemet under våren varför jag i sommras kompletterade upp med 4 radiatorer vara två rikigt stora sektionsraddar. Detta har dock vad jag kan se inte påverkat antal start och stopp något radikalt, däremot har jag kunnat sänka kurvan.
Blir ju lite moment 22 det där med startfördröjning, Diff K stt/stp och säker vv produktion. Men å andra sidan hur mycket ska man bry sig om antalet starter? Har det i detta forum egentligen framkommit fakta om hur en modern scrollkompressor påverkas av antal starter eller finns det annat att fokusera på. Har igen separat elmätare för vp:n än men när man läser vad du skriver så ser man ju att ctc:s egen är ett skämt.

tanken är att vi oxå ska installera fler raddar, men det får bli eftersom vi renoverar.+ att det ska isoleras en del oxå.
ja frågan är vad man ska fokusera på antal starter el temperatur el är det något annat!?
ja elmätaren i CTCn ser ju inte ut att stämma. jag har ju 2st c-pumpar men dom är på ca 50w tillsammans.

mina inställningar just nu:
sommardrif:16
VP max:53
VP min:30
Larm hetgas:130
Diff K stt/stp:5
Min brine in:-5
Max bine in:20
Startfördröjning min:25
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: richard fransson skrivet 08 januari 2008, 13:59:41
Funderar lite pådet här med starterna.
En scroll kompressor har ju endast en rörlig del, rotorn som hänger ihop med elmotorn. Inga rörliga ventiler eller liknande.
En kolvkompressor, som det finns i några tillverkares konstruktioner finns det väldigt många rörliga delar. Vevaxel, vevstake, ventil in/ut, för att nämna några. I en sådan kompressor finns det alla anledning att jaga starter. Det kan bli många olika slitageskador på en sådan kompressor.
Scrollkompressor sitter väl i alla kylskåp och frysar, eller?
Jag har åtminstånde slängt ut kylskåp, det senaste från 80-talet. Inte för at det var kass utan för att de var fula och strömslukande.......
Så jag undrar om det inte är större ide och jag kWh istället för starter? Man får väl hoppas at det är lite bättre kompressorer i en VP?
Det som slits vid många starter är väl kontaktorn, men den är väl en smal sak att byta?

Min VP har många starter, har ett 1-rörs system, men min förbrukning ligger på 19000 kWh inkl HH-el för ett oisolerat 215 m2 1 1/2 plans villa
Min åtgärd blir att nu i vår tilläggsisolera och byta fönster. Minskar väl draget hoppas jag.......
På sikt ska jag bygga om till 2-rörs system. Det borde ge lite mindre tröghete i systemet. När det blåser så blir det rätt snabbt kyligt.

Vad vet jag men jag är ju nöjd med min CTC

/Richard
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: ME skrivet 16 januari 2008, 15:56:21
jag tycker att våran pump drar lite mycket ström..
från att jag körde igång pump 24/9-07 så har det dragit med 2st extra CP  2202Kwh (separat mätare)enligt ctc egna elmätare 1734Kwh
Har du kopplat ur elpatronen ?  (dvs satt 0kw på el-patronen) om jag inte mins fel så redovisar ctc ej tillskotts kwh länge på V3. och som vi vet så vill ctc'n använda elpatronen lite då och då (gäller iallfall gamla modellen)
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: richard fransson skrivet 16 januari 2008, 21:29:02
Man kan se hur mycket elpatron tid det är.
Men man måste slå in "koden" och sedan gå tillbaka och kolla historiken. Vips så redovisas elpatrontid.
372 är koden
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 16 januari 2008, 23:09:58
jag tycker att våran pump drar lite mycket ström..
från att jag körde igång pump 24/9-07 så har det dragit med 2st extra CP  2202Kwh (separat mätare)enligt ctc egna elmätare 1734Kwh
Har du kopplat ur elpatronen ?  (dvs satt 0kw på el-patronen) om jag inte mins fel så redovisar ctc ej tillskotts kwh länge på V3. och som vi vet så vill ctc'n använda elpatronen lite då och då (gäller iallfall gamla modellen)


ja elpatronen har ALDRIG varit på slagen. den är jag för snål för att använda ;)
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: lajo01 skrivet 17 januari 2008, 09:06:56
Låter som om man skulle kunna få lite färre starter genom att sänka VP min vid mildväder ute. Hur kommer man åt koden för att kunna göra förändringar i denna meny?
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 17 januari 2008, 09:18:36
Låter som om man skulle kunna få lite färre starter genom att sänka VP min vid mildväder ute. Hur kommer man åt koden för att kunna göra förändringar i denna meny?

koden är 372 på v3
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: erp skrivet 17 januari 2008, 11:00:24
Man kan se hur mycket elpatron tid det är.
Men man måste slå in "koden" och sedan gå tillbaka och kolla historiken. Vips så redovisas elpatrontid.
372 är koden

Det behövs ingen kod för att se hur mycket elpatronen dragit. Det är ingen skillnad i historiken om man slagit in koden eller ej, i varje fall inte på min panna.

//Ronnie

Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 17 januari 2008, 11:16:25
Man kan se hur mycket elpatron tid det är.
Men man måste slå in "koden" och sedan gå tillbaka och kolla historiken. Vips så redovisas elpatrontid.
372 är koden

Det behövs ingen kod för att se hur mycket elpatronen dragit. Det är ingen skillnad i historiken om man slagit in koden eller ej, i varje fall inte på min panna.

//Ronnie



jo i ecoheaten är du iallafall tvungen att använda koden för att se hur mycket elpatronen har dragit
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: erp skrivet 17 januari 2008, 11:27:04
Jaha, där ser man. Konstigt att det ska behövas kod, för att se förbrukningen.

//Ronnie
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: kullabacken skrivet 17 januari 2008, 11:35:07
Jaha, där ser man. Konstigt att det ska behövas kod, för att se förbrukningen.

//Ronnie

ja det tycker jag oxå.. men dom vill väl inte visa att den drar onödig mycket spets-el om man inte ställer elpatronen på 0 kw.
det man kan se utan koden är vilket effekt steg elpatronen går på.
inte historiken
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: lajo01 skrivet 17 januari 2008, 14:10:41
Låter som om man skulle kunna få lite färre starter genom att sänka VP min vid mildväder ute. Hur kommer man åt koden för att kunna göra förändringar i denna meny?

koden är 372 på v3

Tack! Hem o knappa.... :)
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: erp skrivet 17 januari 2008, 17:05:13
Hej

Kollade lite på EcoHeat på CTC´s sida. Under "historik" ser man antal förbrukade kWh både på EcoHeat och EcoEl. Skillnaden är, att på EcoHeat ingår både vad kompressorn och pannan förbrukat, medan på EcoEl ingår endast vad elpatronerna förbrukat, cirkulationspumparna ingår inte.

Därför finns det en speciell visning för pannan på EcoHeat, medan den inte behövs för EcoEl, men varför den ska vara kodad på EcoHeat verkar lite märkligt.

//Ronnie
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: richard fransson skrivet 18 januari 2008, 21:09:16
Jag har ju också en EcoEl eftersom jag har en delad installation "för lågt i tak" Jag har skillnad på min historik i allafall.
Men märkligt är det iallafall att man måste ha kod.
Titel: SV: inställningar i Fabriksinst kodad!
Skrivet av: erp skrivet 19 januari 2008, 14:31:55
Hej!

Om man kopplar EcoEl till EcoAir, så visar historiken hur många kWh pannan gjort av med, något annat än pannans elpatroner ingår inte, därför finns inget annat val att göra. Kompressorns förbrukning får man räkna ut med hjälp av gångtiden, som visas i historiken.

Använder man EcoHeat eller EcoPart, så ingår även kompressorns förbrukning i visningen för pannan under historiken, därför finns i det fallet en möjlighet att se även vad enbart elpatronerna förbrukat, om man har tillgång till koden.

//Ronnie