Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: peters333 skrivet 18 juli 2009, 18:05:19

Titel: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: peters333 skrivet 18 juli 2009, 18:05:19
Hej

Jag har instalerat min värme pump nu men jag har ett problem, cirkulationspumpen till värmebärarsidan fungerar inte, jag får inte fram nån styrsignal till pumpen.
Nu kör jag den manuellt med en stickpropp istället och då funkar allt bra.
Innan blev det för stor värme skillnad mellan in och ut gången så den slog av och varnade.

Vad kan det vara?? Inte ska man väll behöva ställa in nått med cirkulationspumpen?
Den ska väll starta så fort kompressorn startar?

Har kollat dom säkringarna jag hittade (3st) och dom var hela.

Nån som har nått förslag?

Mvh Peter
Titel: SV: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: mickemolle skrivet 18 juli 2009, 19:32:32
Om du kör den i sommarläge skall den endast gå när pumpen gör tappvarmvatten. När du kör vår höst går cirk pumpen konstant och i autoläget går den vid behov. Prova att ställa om till vår/höst-det tar någon minut innan " processorn aktiverar cirk pump.
Du säger att den slog av innan på för stor tempdiff, har den gått då?

Mickemolle
Titel: SV: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: mickemolle skrivet 18 juli 2009, 19:33:41
Kom på en sak till, fungerar den när den gör tappvarmvatten?
Titel: SV: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: peters333 skrivet 18 juli 2009, 22:28:03
Det är jag som skrivit lite tokigt.
Det är cirkulations pumpen till köldbärarsidan jag inte får att gå altså den med sprit i.
har testat alla lägen vår höst samt auto!

Jag mätte upp vilken spänning jag har till köldbarärpumpen ,och den låg på 10volt konstigt nog?

Men till värmebärarpumpen har jag230volt och den går som den ska!
Titel: SV: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: Carl N skrivet 19 juli 2009, 10:40:16
Prova att återställa till fabriksinställningarna, först meny 8.1.1 (S) och sen meny 9.2.14 (JA).

Sen får du välja 8.1.2 (Svenska) för att få tillbaka rätt språk.
Titel: SV: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: peters333 skrivet 19 juli 2009, 18:34:03
Har redan testat det utan resultat!
Nån som vet om det finns fler säkringar?
Titel: SV: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: mickemolle skrivet 19 juli 2009, 21:32:48
Det sitter ju några glassäkringar i vp men vad jag kan utläsa ur instruktionsboken så går dom inte till kb-pump.
Dessutom så har du ju ca 10 volt vid pumpen. Hade säkringen varit trasig så borde du ha 0 volt. Det sitter ett litet relä som styr av/på av kb pump. Leta reda på det och knacka lite försiktigt på det med något isolerat material typ handtag skruvmejsel. Är det glapp i relät så borde du höra liv från pumpen när du knackar alternativt låt voltmetern hänga kvar.

Mickemolle
Titel: SV: värmebärarpump går ej fighter 1130-8
Skrivet av: Gäst1000 skrivet 21 juli 2009, 09:02:57
Meny 9.4.0 Tvångsstyrning.

Relä 10.

Ändra till värde 1 så ser du om reläkortet fungerar.