Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 23 oktober 2014, 16:59:22 »
Hej och välkommen till forumet, kul att en 1225:a hör av sig, det skrivs inte så mycket om Nibe 1225 numera, det tolkar jag som att det är en bra maskin, jag har själv en Nibe 1225-8kW som värmer två våningsplan på 80m2 vardera.
Kanske min radiator/golvvärmeinstallation kan ge dig ledtrådar om vad du kan göra?
Inte så mycket golvvärme som du, bara 14m2 i badrummet en slinga. Jag fick problem med att få upp värmen där efter att jag tilläggsisolerat hela huset och därmed sänkte från kurva 9 till 6, framledningstempen blev då så låg att den inte räckte till för golvvärmen.
Jag har till golvvärmen en Push12 med inbyggd shunt. Shuntventilen skruvade jag bort efter ett råd från tillverkaren, för att få genom så varmt vatten som möjligt. Har även haft en termostat på kopplet före Pushen, men den fyller ingen funktion eftersom det aldrig blir för varmt, så den har jag kopplat loss.
Med dessa åtgärder har jag säkerställt maximalt möjligt flöde i golvvärmeslingan. Om jag ville få det varmare ändå så ser jag väl en möjlighet i att
1)strypa flödet till radiatorerna för att pressa mer vatten genom golvvärmeslingan,
2)kanske också höja hastigheten på cirkulationspumpen
alternativt höja från kurva 6 till 7 eller 8 för att få upp framledningstemperaturen och då måste jag strypa radiatorerna för att inte få för varmt i övriga rum.
Det gäller alltså att balansera flödet mellan de två systemen så de avger den önskade fördelningen av värmen.
Jag har även funderat på alternativet att utöka längden på GV-sligan eller antal slingor i badrummet för att öka på golvvärmeeffekten, det kan jag göra underifrån eftersom golvvärmen är på bottenplan och man kan komma åt från källaren. Men det är nog inget alternativ för dig, jag tolkar dig så att du har din golvvärme ingjuten i betong och parkettgolv ovanpå det?