Utloggad segelflygaren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
Underdimensionerad bergvärmepump
« skrivet: 21 januari 2007, 18:44:43 »
Har nyligen köpt ett hus i närheten av Stockholm på totalt 320 m2 i två plan inklusive uthyrningslägenhet. Huset är byggt 2000, har betongbjälklag med vattenburen golvvärme samt ca fyra meters takhöjd på övre plan.

Uppvärmningen sker med en Nibe 1110-7 samt en Nibe FLM30 kopplad på frånluften, och enligt uppgift ska borrhålet vara 180 meter.

För ögonblicket (-3 ute)är Kb in 4 grader, och Kb ut 0 grader. Dock gÃ¥r värmepumpen  vid denna utetemperatur hela tiden ( (blir det kallare gÃ¥r tillsatsvärmen in >:().
Nu undrar jag om det går att bygga om värmepumpen för att höja effekten med större kompressor eller liknande, och vad detta i så fall kan tänkas kosta?

Jesper Engström





Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Underdimensionerad bergvärmepump
« Svar #1 skrivet: 21 januari 2007, 19:47:39 »
Ja det går att byta kylmodulen bara borrhålet orkar med.
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad tolins

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: Underdimensionerad bergvärmepump
« Svar #2 skrivet: 21 januari 2007, 19:59:07 »
Jag tror att du redan utnyttjar ditt borrhåls kapacitet men det är inget att deppa över jag tror nämligen att din pump har bra årstäckningsgrad ni har inte så många kalldagar där i stockholm

Utloggad segelflygaren

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 3
  • Karma +0/-0
SV: Underdimensionerad bergvärmepump
« Svar #3 skrivet: 21 januari 2007, 20:18:56 »
Tack för svaren! :)

Jag trodde att KB in på +4 grader är rätt ok och borde klara mer effektuttag?

Ungefär vad kan det kosta att byta kylmodulen?


Jesper Engström



Utloggad overlander

  • I branschen
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
  • Kön: Man
  • Det finns lösningar för allt!!
SV: Underdimensionerad bergvärmepump
« Svar #4 skrivet: 21 januari 2007, 21:46:23 »
ca 20 000 kr
Nibe 1320-20 500l borö vp tank med solslinga (2x112m borrhÃ¥l)+ 400m markslinga  hus 315 m2 +100 m2 garage varav 40 garage 60 lägenhet totalt uppvärmd yta 415 m2. 60 x rör frÃ¥n sfinx.

Utloggad ME

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
  • Kön: Man
    • www
SV: Underdimensionerad bergvärmepump
« Svar #5 skrivet: 23 januari 2007, 00:27:11 »
+4 in och 0 ut ... borde finnas utrymme att gÃ¥ upp en storlek pÃ¥ kompressorn, till en 8,5 kw  sedan kan det vara mer tveksamt, fast jag vet d som haft 10 kw pÃ¥ 180 meter.

min borrare skulle borra det hålet till en 10 kw'are efter mitt och han var nyfiken på vad
jag skulle ha till min 8:a :)
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhÃ¥l      -=-

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!