Min pump (Nibe 1210) har nyligen (tror jag) börjat skicka ut för varmt vatten i radiatorerna. Om bör värdet är 33 så skicka den 43 tex. Varmvatten orkar den iförsig fortfarande trycka upp till 51-52 men inte 55 som innan.
Kan det vara växelventilen? Kan man motionera denna på något sätt eller kålla om den e defekt? Eller är det byte som gäller

Har aldrig varit inne och pillat på just den grejjen men gör det gjärna :)
Titel: SV: Pumpen skickar ut för varmt vatten i radiatorerna
Skrivet av: Carl N skrivet 19 november 2008, 12:05:30
Jepp, en trolig orsak är växelventilen. Själva reglerdonet lär sitta med bajonett-fattning så det ska bara vara att ta loss och manuellt sen ändra på ventilens läge. Prova att motionera den och se om det blir bättre.
Titel: SV: Pumpen skickar ut för varmt vatten i radiatorerna
Skrivet av: Davida skrivet 24 november 2008, 08:53:09
Har nu fått igång pumpen så den går bättre än någonsin. Rengjorde filtret på returen på radiatorslingang och det filltret var totalt igensatt. Efter rengöring så funkade det klockrent igen.
Det filtret har antagligen aldrig rengjorts sedan pumpen installerades runt år 2001.