Skrivet av: Allarum
« skrivet: 06 oktober 2016, 21:44:43 »

Tack för all hjälp!
Nu har jag satt mig in lite i detta, och alla element går ju ochså på "huskurvan" men nu är det för varmt för att kunna sjystera in det hela, men lagt mig nånstans i mitten.
Pannan har jag ökat till 60grader och ökat patronen till 9
Med förhoppning om lite mera tappvatten, golvvärmen i de tre rum har ju en egen givare o inställningar (misstänker jag)
Skrivet av: erp
« skrivet: 06 oktober 2016, 11:24:48 »

Extra VV kräver inte alls att elpatronen är aktiverad. Extra VV innebär att pumpen kör till 55 grader så länge Extra VV är aktiverat, den går alltså över i sommarläge. Om inte detta räcker kan man aktivera elpatronen också. Det här kan man läsa om på sid 31 i manualen för EcoEl.

//erp
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 05 oktober 2016, 19:13:47 »

Extra VV kräver att elpatronen i toppen är aktiverad, annars gör funktionen ingen nytta.

Titta lite i denna tråden. Ni verkar ha identiska anläggningar och lösningen är samma.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=62565.0
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 05 oktober 2016, 15:08:06 »

Du måste kolla vad du har för apparater. 1550/1800 anger bara hur hög inomhusdelen är, i millimeter. Du måste öppna och läsa innanför skyddskåporna vad du har för modell. EcoAir modell vadå? Vilket årtal? Och samma sak på EcoEl där inne. Sen kan du enkelt ladda ner manualer från CTCs web.

Skrivet av: Allarum
« skrivet: 04 oktober 2016, 23:45:26 »

Det är en Ecoel 1500/1800
Jag hittade vredet till pumpen (va ju nästan uppe under taket så jag såg den inte). Stog på tvåan så jag satte den på 1.an.
I ett rum är elementen varma fast termostaterna är avstängda? Och det största problemet är nu varmvattnet, körde "extra VV" 60min det räckte till en kort dusch till mig, sen startade jag den igen men frugan fick knappt ned vatten, så hur f.n ska detta gå sen i vinter!? Jag installerade bergvärme i radhuset som vi flyttade ifrån klockrent! Inga bekymmer! Efter att läst massa trådar här ang.varmvattnet så känns det inte så muntert ju :( vad ska man göra tycker ni?
Skrivet av: GabrielH
« skrivet: 04 oktober 2016, 21:40:28 »

Pumpar brukar ha ett litet vred eller spak placerad på strömanslutningens kopplingbox för att ställa hastigheten.

Av den information som nämnts förefaller det vara en EcoEl V3.
Manual här.

NS står för nattsänkning, och det är en av tre olika funktioner man kan välja för vad som sker vid slutning  mellan 10 och 11 i kopplingsplinten. Från manualen
"Val av fjärrstyrningstyp. NS=fjärrnattsänkning, t ex via minicallsystemet.
RS=rundstyrning. Bortkoppling av kompressor och elpatron under viss tid
som bestäms av elleverantör (speciell utrustning). VV= Extra varmvatten,
används tillsammans med tillbehöret ”Extra varmvatten-knapp”. Funktionen
finns med i program datum 070529 och senare, se meny ”Aktuell driftinfo/
Program datum”."

Jag ser två möjligheter till förra ägarens mobilstyrning. Det sitter en minicall kopplad till ingången så man kan sänka värmen, eller så finns det modernare separat shuntautomatik till golvvärmen.

Mobilstyrning kan man nog även säga om något som är uppkopplat med wifi, och har ett webinterface för styrning.
Skrivet av: lunk Umeå
« skrivet: 04 oktober 2016, 18:55:19 »

NS betyder att det inte används.
Mobilstyrning av golvvärme? Vad är det för årsmodell på systemet. Modellbeteckningar?

Manualer finns att ladda ner från CTCs websida.
Skrivet av: Josth
« skrivet: 04 oktober 2016, 10:23:56 »

Vad är det för modellbeteckning på grejerna? Den stora silvriga skruven i mitten på cirkulationspumpen är ett täcklock som man kan skruva bort och nödstarta cirkulationspumpen om den kärvat fast under t.ex. sommaren.
Skrivet av: Allarum
« skrivet: 04 oktober 2016, 09:54:07 »

Har köpt ett kalkstenshus och har ingen manual till CtC.n det är riktigt gamla tjocka rör till elementen som sedan stryps ner till de nya radiatorerna så det blir ett jobbigt ljud, kan man inte bara ställa ner pumpen och hur gör nan det? Den stora silvriga skruven i mitten är det ett täcklock ?
Och en fråga till: fjärrstyrning står på "NS" ? Vet att förra ägarna kunde ställa temperaturen via mobilen på de tre golv som har vattenburen värme, men kan inte göra det, ska jag ändra den parametern till något annat? Och som andra här skriver om så får vi knappt något varmvatten längre😔

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!