Titel: För hög KB-värde?
Skrivet av: sörenp skrivet 15 januari 2011, 10:18:44
Hej

Min 1245a har fungerat mycket bra i 10 mån, nu då det blev - 27 blev det lite kallt inne.
höjde max framledningstemp till 65 grader, nu på morgonen gick pumpen på max tillsats 6.0kW
och kompresorn stod stilla med varning för högt KB värde tror jag?? finns inget meddelande i loggen?
tidigare har KB diffen varit ca 4 grader, vilket är bra tror jag?
vad beror detta på???
Titel: SV: För hög KB-värde?
Skrivet av: diesel_1964 skrivet 15 januari 2011, 10:35:30
Du har nog högre inkommande temperatur (från radiatorkrets) än din VP klarar av med typ kortslutning som resultat.

Står det verkligen KB?
Titel: SV: För hög KB-värde?
Skrivet av: Smurfen. skrivet 15 januari 2011, 10:45:54
Hej

Min 1245a har fungerat mycket bra i 10 mån, nu då det blev - 27 blev det lite kallt inne.
höjde max framledningstemp till 65 grader, nu på morgonen gick pumpen på max tillsats 6.0kW
och kompresorn stod stilla med varning för högt KB värde tror jag?? finns inget meddelande i loggen?
tidigare har KB diffen varit ca 4 grader, vilket är bra tror jag?
vad beror detta på???

Vad har du för framledning resp retur? är du säker på att det var kb värdet den larmade för? vad brukar kb ligga på in rep ut?
Titel: SV: För hög KB-värde?
Skrivet av: Carl N skrivet 15 januari 2011, 11:27:35
Den larmade troligen på hög retur va?
Prova att sänka farten på VB-cirkpumpen och se om kompressorn startar igen.
Titel: SV: För hög KB-värde?
Skrivet av: sörenp skrivet 15 januari 2011, 12:33:34
Hej

Jag ställde tillbaka till 60 grader max framledning

Avläst data:

värme 56,7/44,7
KB -0,7/-5,0
tillsats 6,0 kW
KB pump är ställd på steg 6(9) sedan tidigare
Värme pump är på 55%
Titel: SV: För hög värmeretur?
Skrivet av: sörenp skrivet 15 januari 2011, 18:20:07
jo, det var nog för hög returtemp på värmen

har sänkt cirk-pumpen på värmen till 45%
max framledning till 65

funkar just nu med minus 30 grader ute.

data just nu:

värme 67.4/ 55,8
kb -0,6/-3,5
tillsats el 4 kW

bara att hålla tummarna, huset behöver minst 65grader då det är så kallt.
Titel: SV: För hög KB-värde?
Skrivet av: hemligemollgan skrivet 24 januari 2011, 16:03:34
Kan det inte vara så att du råkade kolla precis vid legionella-körning, då kan det bli så.
Titel: SV: För hög KB-värde?
Skrivet av: 2000 skrivet 24 januari 2011, 16:55:14
Kan det inte vara så att du råkade kolla precis vid legionella-körning, då kan det bli så.

Pumpen bryter på för hög retur vid 58 ºC. Oavsett om det är vid värme eller vv (t ex legionella körning). Av siffrorna ser vi att returen ligger högt och låg nog ännu högre innan han sänkte cirkpumpen. Trådskaparen behöver lite större/fler radiatorer så att han kan köra lägre temp i systemet.

Välkommen till forumet hemligemollgan!

//2000