Ja just det Labold. Den står inställd på -53 i servicemenyn. Alltså under värmepump i servicemenyn. Vi får prova och sänka farten ett steg på cirkulationspumpen så får se vi vad det ger för resultat. Ska det diffa cirka 8grader mellan botten och toppen på elementen oxå? Den har inte stannat på Hög retur nåt mer sen i torsdags i allafall. Det tar väl några minuter för pumpen att återstarta efter ett sånt stopp? Är det en specifik tid eller är den olika beroende på vissa omständigheter?
Eftersom du höjt MAX RETUR så stannar den väl inte på det, men anledningen finns ju fortfarande kvar. Sänk som sagt cirkpumpen och kolla ALLA radiatorer. Vilken diff du har över raddar beror ju på vilken värmeförlust du har i rören på väg till och från raddarna. I mitt system ligger de flesta raddar på ungefär 5-6 i diff, så någon grad släpps från rören på ditvägen och någon grad på väg tillbaka till pumpen. Detta är inget problem för mig eftersom rören går oisolerade genom en källare som är uppvärmd, alltså kommer värmen huset till godo. Om däremot dina rör går genom ouppvärmt utrymme är det bra att isolera dem. Det viktiga är hursomhelst att du har ca 8 grader i diff över vp, och att du inte har någon kortsluten radiator.
Om kompressor stannar på hög retur så kommer den igång igen när returtemperaturen gått ner.
Angående integralen låter det som ett litet värde, fabriksinställningen är 60, och ofta brukar man sträva efter att ställa värdet större eftersom det ger längre gångtider och färre start/stopp. Själv har jag 130. Vad är utetemperaturen idag och hur ofta startar kompressorn, dvs hur många starter har du på ett dygn?
Vad står integral A2 under tillsats i servicemenyn på?
Kanske ska du notera alla värden i service- och infomenyer så kan du få hjälp att kolla helhetsbilden?