Skrivet av: marr1977
« skrivet: 05 januari 2011, 11:00:07 »Någon som har den exakta formeln för hur pumpen räknar ut max kopplingsdiff vid ett givet tillfälle?
Har sett följande formeln här på forumet:(max/min)/((tid/60*(1/k)+1)+min Edit: fel, se nedan
Denna stämmer dock inte vid tid = 0, då reduceras formeln till max/min + min.
I manualen för min HE finns exempel på max kopplingsdiff som funktion av tid när max = 16, min = 4, och k = 10. Dessa är
Edit: Formeln ska vara (max-min)/((tid/60*(1/k)+1)+min, fanns i detta inlägg http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.msg90681#msg90681
Edit 2: Har gjort lite diagram för olika värden på max/min/k, sidan finns här om någon är intresserad https://spreadsheets.google.com/pub?key=0At8PgSlBFK_sdGlBNlEyNkVlVmtvWEZFLTBlMjh0VlE&hl=sv&single=true&gid=0&output=html.
Värt att notera att ju längre tid kompressorn går, desto mindre roll spelar tidsvärdet, då är det i princip bara min-parametern som spelar roll.
Har sett följande formeln här på forumet:
Denna stämmer dock inte vid tid = 0, då reduceras formeln till max/min + min.
I manualen för min HE finns exempel på max kopplingsdiff som funktion av tid när max = 16, min = 4, och k = 10. Dessa är
Tid | Kopplingsdiff |
0 | 16K |
2 | 14K |
5 | 12K |
10 | 10K |
14 | 9K |
20 | 8K |
Edit: Formeln ska vara (max-min)/((tid/60*(1/k)+1)+min, fanns i detta inlägg http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=9510.msg90681#msg90681
Edit 2: Har gjort lite diagram för olika värden på max/min/k, sidan finns här om någon är intresserad https://spreadsheets.google.com/pub?key=0At8PgSlBFK_sdGlBNlEyNkVlVmtvWEZFLTBlMjh0VlE&hl=sv&single=true&gid=0&output=html.
Värt att notera att ju längre tid kompressorn går, desto mindre roll spelar tidsvärdet, då är det i princip bara min-parametern som spelar roll.