Hej, jag har en Nibe Fighter 1215-4, Den installerades 2004/8
Den har fungerat bra ända tills för två veckor sedan, nu stannar den inte utan bara gå och går, och brände tillsats, första symtomen tyde på Växelventilen och jag fick den bytad.
Nu efteråt så gick den fint i ett dygn, nu bara går den hela tiden igen, fast den kopplar inte in tillsats inte ens för att beta av Gradminuterna.
Mina värden just nu är:

Temp ute  +4
Vb-r         36  (48)
Vb-f         42  (41)
VV start    44
kB in          0
KB ut        -2
kurva        11
VP starter  26986
Vp tid       18697
ts tid        509
grund        0   02
vv             46
vb diff up    13grader
diff vp ts     3grader
vp intervall  20m
vvb stop     50
legionella     65/14
 
vp min        60
ts min         300
vb fram min  15
vb fram max  53

Jag har 300m markslinga och jag värmer ett hus byggt 1968 som är på 96 kvadrat 
jag har de andra åren gjort av med ca 11oooKwh per år och är nöjd med det även om pumpen skulle varit en 5Kw men nu är det plus och har varit mellan 3-8 grader varmt i flera dagar och pumpen borde inte gå mer än ca 10-12h/d
Ps"sil till kb och vb är renjorda och brine fattas inte



 
Titel: SV: Går och går och går!!!
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2009, 21:51:08
Tycker det ser rätt normalt ut.

Vad är graminuterna?
Titel: SV: Går och går och går!!!
Skrivet av: ug-lee skrivet 13 januari 2009, 22:08:04
Dom pendlar mellan 50-90 minuter
Titel: SV: Går och går och går!!!
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2009, 22:09:17
Ser ju ut som att din värmepump precis klarar sig utan tillskott vid +4 grader då.

Har den klarat kallare väder utan tillskott tidigare?
Titel: SV: Går och går och går!!!
Skrivet av: ug-lee skrivet 13 januari 2009, 22:10:34
tillsats har gått in vid -5 till -7 nånting innan
Titel: SV: Går och går och går!!!
Skrivet av: Rickard skrivet 13 januari 2009, 22:12:40
Hmmm, då verkar det ju som om du har tappat uteffekt från kopmressorn, deltaT på radiatorkretsen verkar ju dock OK, har den varit högre tidigare?
Titel: SV: Går och går och går!!!
Skrivet av: ug-lee skrivet 13 januari 2009, 22:14:26
Ja du, jag har inte varit så duktig på att logga innan, men då jag upptäckte för två veckor sen att den inte stannade, så börja jag kolla, och deltat då har legat på ca 6 grader diff
Titel: SV: Går och går och går!!!
Skrivet av: ug-lee skrivet 14 januari 2009, 06:12:27
Skumt, efter att jag skrivit in om mitt problem, så har pumpen gått normalt under hela natten, dvs startat å stannat 6 ggr. jag förstår ingenting...