Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/vatten => Ämnet startat av: makan skrivet 02 februari 2009, 14:54:24

Titel: Installationsfrågor L/V.
Skrivet av: makan skrivet 02 februari 2009, 14:54:24
Hejsan.
Helt novis på detta med värmesystem, men jag tittar och läser i forumen mycket.
Jag har precis köpt ett hus. Jag skall slänga ut den gamla vedpannan från -68 och skall sätta in en
Nibe EVC-240 (från -05). Jag tänkte docka denna till en L/V pump. Har tittat mycket på energicentrapumpen.
Men kan tänka mig nått annat märke/pump oxå.
Jag har även tillgång till en varmvattenberedare på 300l/3kw.
Hur skall jag lämpligen montera ihop dessa delar. Har jag nån användning för varmvattenberedaren?
Är det en bra lösning överhuvudtaget?
Huset är byggt 1968. 84kvm + 84kvm källare + 40kvm inred vind.
Har ingen aning om vad för energiförbrukning det har varit tidigare.
Tacksam för svar.
/M
Titel: SV: Installationsfrågor L/V.
Skrivet av: Carl N skrivet 02 februari 2009, 16:35:34
Jag håller väl med om att energicentrapumpen kanske är i minsta laget för ditt hus. Men enligt Nibe så är 8 kW VP max storlek att docka mot EVC240.

Så här kopplar du ihop grejorna (funkar även med andra märken på LVVP).

http://www.nibeonline.com/pdf/611597-9.pdf
Titel: SV: Installationsfrågor L/V.
Skrivet av: makan skrivet 03 februari 2009, 13:23:40
Tackar för snabba svar.  Thumbsup...