Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: drik skrivet 07 februari 2012, 12:12:18

Titel: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 07 februari 2012, 12:12:18
Hej
Stolt ägare till en bvp men anser att den tycker att den är mer elpanna än bvp emellanåt. Då jag inte fattar hur man ansluter usb-sticka har jag kritat ner värdena här. Maskin e fabriksinställd å min installatör hade (som de flesta hantverkare) jävligt bråttom härifrån när han fått pröjs. Men vem behöver sånna klåpare när man har tillgång till detta Alexandria-bibliotek av värmepumpskompetens :)

Här kommer lite siffror;

150 m borrhål varav 146 m i berg.

Installerad och idrifttagen anläggning 2012-01-10.

Utetemp -8*C
VV-temp 54*C
Komp KÖR
Antal starter 174 st
Total drifttid 591 h
Av vilken VV 45 h

Tillsats 2,0kW
Tidfaktor 85,5 x 6,0kW (max inställd)=513 kWh OBS SKULLE VA 177 ENLIGT VP-DIM!
(Elspetsen slog ifrån innan jag hunnit anteckna färdigt så den går lite intermittent...)
Inga larm

Framl. temp BT2 47,5*C
Returledn temp BT3 45,5*C
Ber framl. temp 50.7*C
Gradmin -465

Gradmin tillsats 400

VV laddn. BT6 43,7
VV topp 53,9 BT7
KB in BT10 2,0*C
KB retur BT11 -0,2*C
Kondensor fram BT12 50,2*C

Komfortläge 2,2 "Normal"
Periodisk höjning 14e dag

KB pump 5.1.8 "intermittent"
Pumphastighet 80%
VB 5.1.10 "Auto"
Pumphastignet 70%
VV 40%

Kurva 10 på värmen rakt av. Inga knäck. Värmekomforten är i kåken är kanon (typ 21 *C). Det ska sägas att vi nog gör av med mer varmvatten då sambon e en långduschare och vi har en två-månaders son (som även han ska ha värmepump när han blir stor!)

Hur optimerar jag min anläggning på ett bra sätt?

Om jag sätter VV på "ekonimiläge" och max tillsats på t ex 1 kW. Vidare ökar gradminuterna till t ex 800. Då måste ju pumpen få jobba mer? Eller sabbar jag värmekompforten då?

Maskin har gått ganska exakt en månad nu. Det ska sägas att det varit en kall månad på västkusten!

Tack på förhand
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 07 februari 2012, 12:29:59
USB-minnet stoppar man in under plastluckan som sitter under strömbrytaren på framsidan. Då kommer en meny upp på displayen där du kan slå på loggning. Logga varje minut. Tips: köp ett fysiskt litet usb-minne som ryms bakom luckan, så du kan stänga "dörren" sedan och ändå logga.

Har du radiatorer i huset? Är alla termostater uppskruvade till max? Om inte gör det först. Sänk sedan kurvan om det blir för varmt någonstans. Det är steg ett. Termostaterna ska inte användas för att reglera temperaturen. Det ska kurvan göra.

Sedan dags att optimera radiatorerna; Ta reda på om du har ett ettrörssystem eller ett tvårörssystem. Finns info här på forumet hur man gör. Ta bilder på elementen och posta här annars. Jag gissar du har ett tvårörssystem.

Känn på varje radiator att den är varm upptill och märkbart svalare nertill när kompressorn går och ger varmt vatten till radiatorerna. Är någon eller några radiatorer varma även nertill så är det inte bra. Då "kortsluter" radiatorn och pumpen får tillbaka för varmt vatten och "luras" att göra ännu varmare vatten till radiatorerna och blir på så sätt ineffektiv. Då får man strypa radiatorventilen (bakom termostaterna) så det blir rätt. (Det finns anledning att tro att du har problem med någon radiator som kortsluter på detta sätt att döma av att du har liten skillnad mellan framledning och retur, bara 2 grader. När 7 grader är optimalt).

Du kan också sänka hastigheten på värmebärarpumpen för att få ett större delta. Då kommer du också klarar dig längre utan tillsats. Men kolla radiatorerna först enligt ovan.

Det finns mycket mer info om ovanstående här på forumet. Tricket är bara att hitta det. Men kanske ovanstående kan vara en början.
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 07 februari 2012, 12:53:51
USB-minnet stoppar man in under plastluckan som sitter under strömbrytaren på framsidan. Då kommer en meny upp på displayen där du kan slå på loggning. Logga varje minut. Tips: köp ett fysiskt litet usb-minne som ryms bakom luckan, så du kan stänga "dörren" sedan och ändå logga.

Har du radiatorer i huset? Är alla termostater uppskruvade till max? Om inte gör det först. Sänk sedan kurvan om det blir för varmt någonstans. Det är steg ett. Termostaterna ska inte användas för att reglera temperaturen. Det ska kurvan göra.

Sedan dags att optimera radiatorerna; Ta reda på om du har ett ettrörssystem eller ett tvårörssystem. Finns info här på forumet hur man gör. Ta bilder på elementen och posta här annars. Jag gissar du har ett tvårörssystem.

Känn på varje radiator att den är varm upptill och märkbart svalare nertill när kompressorn går och ger varmt vatten till radiatorerna. Är någon eller några radiatorer varma även nertill så är det inte bra. Då "kortsluter" radiatorn och pumpen får tillbaka för varmt vatten och "luras" att göra ännu varmare vatten till radiatorerna och blir på så sätt ineffektiv. Då får man strypa radiatorventilen (bakom termostaterna) så det blir rätt. (Det finns anledning att tro att du har problem med någon radiator som kortsluter på detta sätt att döma av att du har liten skillnad mellan framledning och retur, bara 2 grader. När 7 grader är optimalt).

Du kan också sänka hastigheten på värmebärarpumpen för att få ett större delta. Då kommer du också klarar dig längre utan tillsats. Men kolla radiatorerna först enligt ovan.

Det finns mycket mer info om ovanstående här på forumet. Tricket är bara att hitta det. Men kanske ovanstående kan vara en början.

Tack för snabbt svar :)

Då kör vi;
Tvårör, fullt öppna termostater/mässingsvred. Märkbar skillnad i temp (typ 5 grader). Flera gamla sektionselement och några nya.

Nu är dT 49,9-45,8= 4,1*C så det skiljer lite emellanåt....
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 07 februari 2012, 13:11:57
Du bör läsa av temperaturerna när kompressorn har gått en stund. Råkar man läsa av tempen när den står stilla så blir framledning = retur efter ett tag.

Du kan nog sänka hastigheten på värmebäraren från 70% till säg 60% och se om inte delta ökar.

Kanske även sänka hastigheten på KB-cirkulationspumpen. Man brukar tala om ett optimalt delta på 3 grader där (värmepumpen blir faktiskt effektivare med ett mindre KB-delta, men å andra sidan går det mer ström så 3 grader är nån slags tumregel).

Och japp; varmvatten i ekonomiläge sparar energi också (och gör att pumpen kan ägna mer tid åt att göra värme till huset). Så ställ den i det läget, och höj igen sen OM det skulle bli för lite varmvaten (för mig funkar det mycket bra i ekonomiläge).

Och minska du GM för tillsats och även maximal effekt om du vill. Då går det ju aldrig för mycket el utan att du märker det så det är ju bra. Dock är det ju så pumparna kan behöva eltillskott när det är svinkallt ute (bereoende på hur den är dimensionerad), och det är ju helt normalt och ska tillåtas, så länge inte kompessorn tvingas stannar pga hög returtemp, det s k elpannesyndromet. Läs mer här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46168.msg455602#msg455602 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46168.msg455602#msg455602)
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 07 februari 2012, 18:43:15
Okej

Jag dubblar gradminutrarna till 800. Jag sätter vv till ekonomi-läge. Sist men inte minst minskar jag vb-pumphastighet från 70-60%. Inget på kb-pumphastighet?

Ska jag göra mina åtgärder rakt av eller med ett par dagars mellanrum för att se respons på resp. ingrepp?

Återigen tack :)
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 07 februari 2012, 20:54:57
Du kan göra alla de ändringarna på en gång tycker jag. Tror inte de påverkar varandra signifikant. Även en liten KB-pump hastighetssäkning kan du göra. Du kan ju vid behov höja GM för start av tillsats om om du upplever att det blir hinner bli kallt inne innan tillsatsen går in.

När kompressorn sedan gått en bra stund, så posta nya värden igen (när den gör värme, inte varmvatten såklart). Intressant att se värden när eltillsatsen inte går (om utetemperaturen tillåter).

En fråga om källaren; hur varmt har du där? Om du sänker värmen lite där så kommer kompressorn räcka till bättre för övervåningen utan tillsats. Dvs du kan ju sänka just de dagar när det är svinkallt ute, och annars ha varmt och gott även i källaren. Och då räcker värmepumpen kanske till utan tillsats, eller i alla fall utan så mycket tilsats (mer som kalkylen du nämnde).
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 08 februari 2012, 11:11:12
Nu har jag ändrat.... Som du kan se här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46243.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46243.0) har det varit en händelserik morgon. Anyhow så går pumpen nu och tröskar sakta men säkert upp mot 45*C som är ber framl. Just nu var det 35*C men då har den ju stått stilla sen i morse.

Jag satte ner eltillskottet till 0
800 GM
200 GM mellan tillsattssteg
vb cp 70%-60%

Källaren är delad i tvättstuga och källare, 15-17*C i tvättstugan och 10-13*C i övriga källaren. Kallare vill jag inte ha det.... :)
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 12:42:10
Du kan göra alla de ändringarna på en gång tycker jag. Tror inte de påverkar varandra signifikant. Även en liten KB-pump hastighetssäkning kan du göra. Du kan ju vid behov höja GM för start av tillsats om om du upplever att det blir hinner bli kallt inne innan tillsatsen går in.

När kompressorn sedan gått en bra stund, så posta nya värden igen (när den gör värme, inte varmvatten såklart). Intressant att se värden när eltillsatsen inte går (om utetemperaturen tillåter).

En fråga om källaren; hur varmt har du där? Om du sänker värmen lite där så kommer kompressorn räcka till bättre för övervåningen utan tillsats. Dvs du kan ju sänka just de dagar när det är svinkallt ute, och annars ha varmt och gott även i källaren. Och då räcker värmepumpen kanske till utan tillsats, eller i alla fall utan så mycket tilsats (mer som kalkylen du nämnde).

Nu är vb. cirk. nere på 30% men likväl kommer jag inte under 4.5-5 grader i deltaT.

Tänkte på det du sa om element där... Det lilla elementet närmast pannan verkar inte ha nån större skillnad i temp in och ut.... Hur justerar man det? Innanför termostaten finns en pigg + två smala muttrar. Jag antar att en ska stängas.... Vilken?
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 14 februari 2012, 12:49:31
Du skruvar bort den yttersta muttern med piggen först. Under den kan det finnas en vit räfflad hylsa som du kan skruva för att strypa radiatorn. Det är "förinställningen"/strypningen. Se bild i tråden jag länkar till nedan.

Det kan tänkas att du inte har någon förinställning också. Då kan du istället strypa radaitorn på return bakom en täckmutter.

Båda dessa muttrar kan man skruva bort utan att det sprutar vatten(men ta det försiktigt ändå).

Här har du en tråd som visar hur du stryper ventilen du har:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29095.msg277884#msg277884 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29095.msg277884#msg277884)
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 13:59:21
Du skruvar bort den yttersta muttern med piggen först. Under den kan det finnas en vit räfflad hylsa som du kan skruva för att strypa radiatorn. Det är "förinställningen"/strypningen. Se bild i tråden jag länkar till nedan.

Det kan tänkas att du inte har någon förinställning också. Då kan du istället strypa radaitorn på return bakom en täckmutter.

Båda dessa muttrar kan man skruva bort utan att det sprutar vatten(men ta det försiktigt ändå).

Här har du en tråd som visar hur du stryper ventilen du har:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29095.msg277884#msg277884 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=29095.msg277884#msg277884)

Det är inte bättre att strypa i botten (utloppet) med insex? Då blir ju uppehållstiden i radiotorn längre.... Eller tänker jag fel nu? Termostaten sitter väl på inloppet?
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 14 februari 2012, 14:15:15
Det spelar ingen roll var du stryper ur det perspektivet: Strypningen gör att vattnet strömmar långsammare genom radiatorn ovasett om du stryper i inlopp eller retur. Eftersom det är ett flöde genom radiatorn så blir inget varm vatten liggande längre bara där för att du stryper på slutet.
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 15:44:01
Det spelar ingen roll var du stryper ur det perspektivet: Strypningen gör att vattnet strömmar långsammare genom radiatorn ovasett om du stryper i inlopp eller retur. Eftersom det är ett flöde genom radiatorn så blir inget varm vatten liggande längre bara där för att du stryper på slutet.

Okej. Då ska jag testa det vid tillfälle. Känns enklare att strypa på utloppet.... Beskrivningen med fn-2 verktyg å stämjärn å grejjer verkade väl avancerat ;)
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 19:50:05
Det spelar ingen roll var du stryper ur det perspektivet: Strypningen gör att vattnet strömmar långsammare genom radiatorn ovasett om du stryper i inlopp eller retur. Eftersom det är ett flöde genom radiatorn så blir inget varm vatten liggande längre bara där för att du stryper på slutet.

Såhär då.... nu har jag 6,3 grader i dT. Har strypt på tre raddar men upptäcker att skillnaden är för liten på så gott som alla radiatorer. Vb cp ligger på 30%. Vad vågar man sänka till? Vad kan problemet bli? Jag tänker att istället för att sänka på (typ) samtliga raddar kanske man kan sänka hastigheten på Vb cp.... Tänker jag rätt eller har jag otur?

En grej jag har tänkt på är den vattenburna golvvärmen i badrummet. Snålverner som bodde här innan satten inte in nån shuntgrupp (utan cirkpump) utan bara en ESBE temp-shunt. Om flödet sänks kanske cirkulationen avtar i golvvärmen? Rätt eller fel?
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 14 februari 2012, 20:01:48
Om någon radiator fortfarande har för lågt delta så stryp den lite mer, men är alla delta över radiatorerna ungefär lika så kan du vara nöjd. Och vill du sen ha större delta än 6 över VP kan du sänka hastigheten på CP ytterligare. (Strypningen gör man ju bara för att justera obalanser mellan radiatorerna, och man vill ju strypa så lite som möljigt som du säger. Förresten så kan det ju vara så att någon radiator ska ha större delta än de andra för att det annars blir för varmt i just det rummet.).

Men det finns inget självändamål med att deltat ska vara just 7. 5 går bra det med. Eller 9. Finns olika för och nackdelar med högre eller lägre delta på värmesidan, det finns många trådar om det här. Viktigaste att ingen radiator kortsluter vilket du nu sett till.

Hur golvvärmen fungerar vet jag inte riktigt (men det är bra att du t ex inte har en extra CP där!), men tänk förresten på att strypningen av några av dina radiatorer faktiskt ökat flödet till de andra radiatorerna (inklusive golvvärmen). Så du får väl bara känna vad som händer med golvtempen!
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Smurfen. skrivet 14 februari 2012, 20:09:00
Nu har jag ändrat.... Som du kan se här http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46243.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=46243.0) har det varit en händelserik morgon. Anyhow så går pumpen nu och tröskar sakta men säkert upp mot 45*C som är ber framl. Just nu var det 35*C men då har den ju stått stilla sen i morse.

Jag satte ner eltillskottet till 0
800 GM
200 GM mellan tillsattssteg
vb cp 70%-60%

Källaren är delad i tvättstuga och källare, 15-17*C i tvättstugan och 10-13*C i övriga källaren. Kallare vill jag inte ha det.... :)
Om du sätter max installerad eleffekt till 0 kommer den inte köra legionella bränning korrekt. Det är bättre att spärra tillsatsen.
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 14 februari 2012, 20:17:57
Om du sätter max installerad eleffekt till 0 kommer den inte köra legionella bränning korrekt. Det är bättre att spärra tillsatsen.
Japp, precis!  Thumbsup Gå in i meny 4.9.2 Autolägesinställning och ställ in "stopp av tillsats" till -30 eller annan lämpligt kall temp. Då (kanske redan vid -20) märker du när det blir kallt och kan ta ett aktivt beslut att ha tillsats.
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 21:17:07
Om någon radiator fortfarande har för lågt delta så stryp den lite mer, men är alla delta över radiatorerna ungefär lika så kan du vara nöjd. Och vill du sen ha större delta än 6 över VP kan du sänka hastigheten på CP ytterligare. (Strypningen gör man ju bara för att justera obalanser mellan radiatorerna, och man vill ju strypa så lite som möljigt som du säger. Förresten så kan det ju vara så att någon radiator ska ha större delta än de andra för att det annars blir för varmt i just det rummet.).

Men det finns inget självändamål med att deltat ska vara just 7. 5 går bra det med. Eller 9. Finns olika för och nackdelar med högre eller lägre delta på värmesidan, det finns många trådar om det här. Viktigaste att ingen radiator kortsluter vilket du nu sett till.

Hur golvvärmen fungerar vet jag inte riktigt (men det är bra att du t ex inte har en extra CP där!), men tänk förresten på att strypningen av några av dina radiatorer faktiskt ökat flödet till de andra radiatorerna (inklusive golvvärmen). Så du får väl bara känna vad som händer med golvtempen!

Jag undrar om vi börjar närma oss...:)

Du ger alltså din välsignelse om jag har 6.5* dT? Har läst nånstans att man ska sträva efter 7 eller mer men säger du att 6.5* är bra förutsättning för en optimerad anläggning slutar jag härja ;)

Hur är det start/stopp. Ökar dessa när jag strypt raddarna? Grejjen är att det blivit avsevärt varmare här å pumpen inte kontinuerligt längre.... Jag vet inte vilket som är orsaken... Kanske båda två?

Tack Erik
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 21:18:22
Om du sätter max installerad eleffekt till 0 kommer den inte köra legionella bränning korrekt. Det är bättre att spärra tillsatsen.

Jo, insåg också att det inte var speciellt smart så jag satte upp gradminuterna istället.... 
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 21:40:29
Japp, precis!  Thumbsup Gå in i meny 4.9.2 Autolägesinställning och ställ in "stopp av tillsats" till -30 eller annan lämpligt kall temp. Då (kanske redan vid -20) märker du när det blir kallt och kan ta ett aktivt beslut att ha tillsats.

Så vaddå, ska jag skita i gradminuterna? Blir inte resultatet detsamma?
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 21:43:05
Om någon radiator fortfarande har för lågt delta så stryp den lite mer, men är alla delta över radiatorerna ungefär lika så kan du vara nöjd. Och vill du sen ha större delta än 6 över VP kan du sänka hastigheten på CP ytterligare. (Strypningen gör man ju bara för att justera obalanser mellan radiatorerna, och man vill ju strypa så lite som möljigt som du säger. Förresten så kan det ju vara så att någon radiator ska ha större delta än de andra för att det annars blir för varmt i just det rummet.).

Men det finns inget självändamål med att deltat ska vara just 7. 5 går bra det med. Eller 9. Finns olika för och nackdelar med högre eller lägre delta på värmesidan, det finns många trådar om det här. Viktigaste att ingen radiator kortsluter vilket du nu sett till.

Hur golvvärmen fungerar vet jag inte riktigt (men det är bra att du t ex inte har en extra CP där!), men tänk förresten på att strypningen av några av dina radiatorer faktiskt ökat flödet till de andra radiatorerna (inklusive golvvärmen). Så du får väl bara känna vad som händer med golvtempen!

Nu när vi lirar med raddarna på det här sättet antar jag att mängden värme ut i huset minskar.... Eller? Kan jag då förvänta mig att få hoppa upp ett steg på värmekurvan för att hålla mina 21 inomhus?
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: purjo__ skrivet 14 februari 2012, 21:45:12
Du ger alltså din välsignelse om jag har 6.5* dT? Har läst nånstans att man ska sträva efter 7 eller mer men säger du att 6.5* är bra förutsättning för en optimerad anläggning slutar jag härja ;)

6 eller 7 spelar inte så stor roll. Sen är det, som sagts tidigare, inte nåt självändamål att ha 7 graders delta på varje radiator. Deltat över de enskilda radiatorerna måste anpassas efter rummet dom sitter i i förhållande till storleken på radiatorn. Har du en stor radiator i ett litet rum så kan du behöva betydligt större delta just där för att det inte skall bli för varmt i rummet och tvärt om.
Det viktigaste är att ingen radiator kortsluter slingan (särskilt om den sitter tidigt på stammen), att minst en radiator är helt ostrypt och att delta-T vid VP'n liger på ca 7 grader (+/- nån grad är OK).
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: Erik Renberg skrivet 14 februari 2012, 21:59:07
Så vaddå, ska jag skita i gradminuterna? Blir inte resultatet detsamma?
Blockeringen vid en viss temp gör att du märker att eltillskott behövs för att det blir kallt inne (bra tills du vet vid vilken temp detta är). GM gör ju bara att det tar längre tid innan tillsatsen går in när den behövs. Och eftersom man normalt sett inte bor i pannrummet och övervarkar GM så vet man inte att tillsatsen använts.

Citera
Nu när vi lirar med raddarna på det här sättet antar jag att mängden värme ut i huset minskar.... Eller? Kan jag då förvänta mig att få hoppa upp ett steg på värmekurvan för att hålla mina 21 inomhus?
Inte nödvändigtvis; om ett par tre radiatorer kortslöt förut (väldigt lågt delta över dessa) så avgav dessa mycket värme, men övriga radiatorer hade nog högre delta och var inte lika effektiva. Så kanske blir det bättre nu bara därför.

Men allmänt sett: lågt delta över radiatorerna ger högre effekt på dem. Men då tar också cirkulationspumpen mer ström för att fixa det låga deltat. Men å andra sidan klarar du dig med en lägre kurva då. Så här finns många optimeringar att göra, men inga lätt att sätt att göra det på. Se Nibe 1145-tråden där någon redovisar mätningar av COP vid olika hastigheter på CP, börja läs ungefär här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26060.msg455596#msg455596 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26060.msg455596#msg455596)
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 14 februari 2012, 22:30:31

Men allmänt sett: lågt delta över radiatorerna ger högre effekt på dem. Men då tar också cirkulationspumpen mer ström för att fixa det låga deltat. Men å andra sidan klarar du dig med en lägre kurva då. Så här finns många optimeringar att göra, men inga lätt att sätt att göra det på. Se Nibe 1145-tråden där någon redovisar mätningar av COP vid olika hastigheter på CP, börja läs ungefär här: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26060.msg455596#msg455596 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=26060.msg455596#msg455596)

Enligt hans kurva peakar han på 40% på vb cp. Ska man köpa det rätt av då eller ska vi säga att eftersom våra maskiner är utrustade med stateoftheart-cp, som mer eller mindre går på luft (läs energisnåla), så tjänar vi mer på att ligga högre i flöde på cp?

Finns det några sanningar eller måste man flytta ner i pannrummet för att komma tillrätta med det här? Hur mycket finns att vinna på det? Kan det bli mer aktuellt när jag fått min usb-sticka som passar bakom luckan? Blir det lättare att följa upp då?

Jag skickade ju av vedpannan för att få mer tid till familjen ;)
(I ärlighetens namn är det ju faktiskt ett ytterst angenämt tidsfördriv att optimera, tänk så mycket tid man sparar från den där hemska ansiktsboken och istället aktiverar sin hjärna:))
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 16 mars 2012, 14:43:09
USB-minnet stoppar man in under plastluckan som sitter under strömbrytaren på framsidan. Då kommer en meny upp på displayen där du kan slå på loggning. Logga varje minut. Tips: köp ett fysiskt litet usb-minne som ryms bakom luckan, så du kan stänga "dörren" sedan och ändå logga.


Såja, nu har jag testat ett par dar med ett fint litet minneskort på 8GB. Däremot får jag ingen ordning på loggningen. Jag bockar i "Loggning" men när jag kommer ner dan efter och ska bocka ur rutan är den redan tom. Trycker jag ändå på rutan kommer bocken fram igen för att direkt försvinna.

Det skapas ett gäng filer, se "skärmdömp". Jag lägger upp två av loggfilerna och sen "STORE" filen som jag antar är generella inställningar.

Min fråga i detta otydliga inlägg är;
Varför loggar den bara vid ett tillfälle? Loggning har jag satt till 2 min men ändå tycks den bara göra en loggning innan den slutar logga....
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: tipo874 skrivet 16 mars 2012, 15:02:44
Såja, nu har jag testat ett par dar med ett fint litet minneskort på 8GB. Däremot får jag ingen ordning på loggningen. Jag bockar i "Loggning" men när jag kommer ner dan efter och ska bocka ur rutan är den redan tom. Trycker jag ändå på rutan kommer bocken fram igen för att direkt försvinna.

Det skapas ett gäng filer, se "skärmdömp". Jag lägger upp två av loggfilerna och sen "STORE" filen som jag antar är generella inställningar.

Min fråga i detta otydliga inlägg är;
Varför loggar den bara vid ett tillfälle? Loggning har jag satt till 2 min men ändå tycks den bara göra en loggning innan den slutar logga....

Har du uppdaterat programvaran i VP:n?

http://www.nibe.se/Support/programvara/ (http://www.nibe.se/Support/programvara/)

Det ser ut som din pump har hakat upp sig på skottårsbuggen.

Ställ klockan rätt och testa igen.
Titel: SV: Optimera Nibe F1245-6
Skrivet av: drik skrivet 17 mars 2012, 19:22:40
Jag säger då det. Är det inte milleniumbuggen så är det Inka-kalendern  :o

Anyhow, här kommer så ett nytt försök. Det är ett dygns loggning. Räcker det eller ska det va mer? Tyck gärna till!

Tack på förhand

Edit; Tabbade till loggfilen så den blev lite lättare att läsa....