Titel: Elpatron, inkopplingsparamterar?
Skrivet av: Grop skrivet 02 december 2010, 07:15:07
Detta ämne är troligen avhandlat, men måste vara på jobbet om 25 minuter...

Kom hem inatt efter tjänsteresa. Frugan har inte eldat något i kaminerna, så det var i mitt tycke kyligt i huset, strax under 20 grC.  I morse gick jag ned för att kolla hur många timmar elaptron jag fått (4), men tyckte det var kontsigt att pumpen stod och jobbade på 38,0 grC, då börtemp var 41,3 grC. Pumpen håller 38 grC (i princip vad den orkar), men vad triggar den då till att koppla in elpatronen. 8.2 är satt till 110 minuter, men den har ju räknat ner till 0 för flera dagar sedan. Hur ser hysteresen ut för inkoppling om diffen inte är mer än i mitt fall drygt 3 gr? I princip kommer jag inte få elpatronen att gå in förutom då radiatorvattnet tappar vid varmvattenkörning, eller?
Nu brinner det i en av kaminerna, så tempen är på väg upp igen...
101 timmar elpatron på 20200 timmar gångtid sedan maj 2004, ska man annars inte klaga på, eller?
Titel: SV: Elpatron, inkopplingsparamterar?
Skrivet av: Per Lu skrivet 02 december 2010, 08:37:06
101 timmars elpatronsdrift på ca 6,5 år är ganska precis vad varmvattenspetsen skulle dra under den tiden på min Greenline C7 från 2002.
Kanske har du aldrig under hela tiden haft elpatronerna inkopplade för elementvattenproduktion.

Börja med att kolla om 5.5 i menyn (Val av funktion tillskott) står på "Ja"

Sedan kan också elpatronernas elementvärmeproduktion spärras om du har funktionen 5.7 inkopplad (Val av externa styrningar) samt någon extern styrning inkopplad

Per L