Antalet vv-starter tyder på en läckande växelventil, värmen från vvb går ut i radiatorkretsen.
De extremt många start/stoppen skulle dessutom kunna bero på att din installatör satt in en bypassledning, och ställt in flödena/cirkpumparna fel, så att flödet går superinternt i bypassledningen, alltså ut ur värmepumpen, genom bypassledningen, och tillbaka till VP, då får du kort gångtid även på värmekörningarna.
När du får till flödena, och växelventilen fixad, så bör du justera in flödet över varje enskild radiator så du får bra deltaT över alla radiatorer i huset, deltaT skall ligga på runt 6-7 grader.