Skrivet av: Jarlen
« skrivet: 24 november 2009, 13:37:16 »Hej Kåge watt!
Här får du en länk till en tråd jag startade förra året. Du kan läsa igenom tråden.
Min konklusion över ett ett-rörssystem med volymförstorare är följande:
1) Man måste ha god speed på vattnet, och ett rikligt flöde.
2) Det är inte av vikt att kunna avläsa ett delta-T, som vid två-rörssystem.
Delta-T kan man på ett-rörssystem avläsa vid uppvärmningsperiodens slut sedan
sjunker det logaritmiskt varefter värmeperioden fortgår.
3) Ett ett-rörssystem fungerar oftast förträffligt vid låga ute temperaturer, på några
minusgrader eller mer, men, vid temperaturer kring 0 då låg framlednings temperatur
erfordras kan det bli lite svajigt med inomhustemperaturen, om man tillåter framlednings
temperaturen att pendla för mycket kring den teoretiska värme behovet (bör värdet).
4) Det krävs lite "finlir " för att få det att fungera vid temperaturer kring +/- 0 och över.
Detta kan man komma till rätta med genom att i servicemenyn under driftinställningar
ställa ner värdet i 9.2.2 . Förinställt värde är 13 grader. Jag har ställt ner värdet till 8
grader. På så sätt tillåter jag inte temperaturen sjunka allt för mycket innan nästa värme
period startar. Jag kommer då också ifrån problematiken med onödigt höga framlednings
temperaturer som renderar i ett dåligt COP, som blir följden av att endast reglera
med gradminuter. Vad jag kan förstå, så är det med ledning av det här värdet som
processorn räknar fram start och stop av gradminuterna.
5) Dessutom är det viktigt att försöka ha en så låg värmekurva som möjligt, för att uppnå ett jämt och homogen flöde.
Slutledningsvis:
I ett ett-rörssystem måste radiatorerna allt efter som de ligger i kedjan, dela på radiator vatten som passerat genom tidigare raddar, och som vi låga temperaturer med börvärden kring 35-40 grader, blir som en fis i världsrymden. Då vill man gärna höja framlednings temperaturen för att kompensera värme förlusten. Och man hamnar då ofta på temperaturer som ligger över börvärdet med ca tio grader. Altså uppåt 50 grader vi 40 grader bör. Men det är inte lösningen på problemet, utan lösningen är att få så låga svängningar i framlednings temperaturen som möjligt, så att ingen radiator får börja från scratch vid den nya värmeperiodens start.
Mvh//Jarlen
Här får du en länk till en tråd jag startade förra året. Du kan läsa igenom tråden.
Citera
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22660.20Den behandlar ditt problem. Läs igenom, även om den är lång, men jag tror att du kommer att förstå sammanhangen med 1-rörs system bättre efteråt. Jag hade många mycket duktiga personer här på forumet som bollplank i tråden, och fick mycket värdefulla tips, och kunde med ledning av dem klura ut hur det fungerar med 1-rörs system. Jag kan tillägga att nu fungerar min anläggning klockrent.
Min konklusion över ett ett-rörssystem med volymförstorare är följande:
1) Man måste ha god speed på vattnet, och ett rikligt flöde.
2) Det är inte av vikt att kunna avläsa ett delta-T, som vid två-rörssystem.
Delta-T kan man på ett-rörssystem avläsa vid uppvärmningsperiodens slut sedan
sjunker det logaritmiskt varefter värmeperioden fortgår.
3) Ett ett-rörssystem fungerar oftast förträffligt vid låga ute temperaturer, på några
minusgrader eller mer, men, vid temperaturer kring 0 då låg framlednings temperatur
erfordras kan det bli lite svajigt med inomhustemperaturen, om man tillåter framlednings
temperaturen att pendla för mycket kring den teoretiska värme behovet (bör värdet).
4) Det krävs lite "finlir " för att få det att fungera vid temperaturer kring +/- 0 och över.
Detta kan man komma till rätta med genom att i servicemenyn under driftinställningar
ställa ner värdet i 9.2.2 . Förinställt värde är 13 grader. Jag har ställt ner värdet till 8
grader. På så sätt tillåter jag inte temperaturen sjunka allt för mycket innan nästa värme
period startar. Jag kommer då också ifrån problematiken med onödigt höga framlednings
temperaturer som renderar i ett dåligt COP, som blir följden av att endast reglera
med gradminuter. Vad jag kan förstå, så är det med ledning av det här värdet som
processorn räknar fram start och stop av gradminuterna.
5) Dessutom är det viktigt att försöka ha en så låg värmekurva som möjligt, för att uppnå ett jämt och homogen flöde.
Slutledningsvis:
I ett ett-rörssystem måste radiatorerna allt efter som de ligger i kedjan, dela på radiator vatten som passerat genom tidigare raddar, och som vi låga temperaturer med börvärden kring 35-40 grader, blir som en fis i världsrymden. Då vill man gärna höja framlednings temperaturen för att kompensera värme förlusten. Och man hamnar då ofta på temperaturer som ligger över börvärdet med ca tio grader. Altså uppåt 50 grader vi 40 grader bör. Men det är inte lösningen på problemet, utan lösningen är att få så låga svängningar i framlednings temperaturen som möjligt, så att ingen radiator får börja från scratch vid den nya värmeperiodens start.
Mvh//Jarlen