Om vi antar att Rolands värmemotståndsfördelning är riktig, dvs att 1/3 av motståndet är slang och borrhål och 2/3 härrör från berget i en normal en-slangsinstallation bör man kunna räkna ut hur stort det det totala värmemotståndet blir för en två-slangsinstallation. Med slangen parallellkopplad halveras dess värmemotstånd och det nya totala värmemotståndet blir då 5/6 av det gamla (1/6+2/3). Med avgiven värmeeffekt från hålet P=UA*
där UA=1/R (Där R är vårt värmemotstånd) fås för oförändrat
: P(2slang)/P(1slang)=6/5=1,2. Dvs värmeeffekten ökar med 20% med dubbla slangar. Dvs de 170 meter som din borrare ville sätta dubbel slang i skulle motsvara 1,2*170=204 m enkelslangshål. Låter ju nästan för bra för att vara sant! Det måste väl vara mycket billigare med slang än borrhålslängd?