Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => Nibe => Ämnet startat av: Munktell 20-24 skrivet 16 april 2007, 22:54:54

Titel: VP ger bara 28 gr på vb-f
Skrivet av: Munktell 20-24 skrivet 16 april 2007, 22:54:54
hej jag har hjälp min granne med hans vp installation äntligen har vi startat den. den ger vv som den ska men jag skulle prova och vrida upp ratten +10 så golvvärmen skulle snabba på. vp ger bara 28gr och sen efter en stund hör man steg 1 gå inn och sen steg 2 men det blir inte varmare för de. elpatronen blir inte varm. har provat ep-drift då funkar patronen huvuddunk vad har jag missat eller är det något fel på något kretskort. tack på förhand Mattias
Titel: SV: VP ger bara 28 gr på vb-f
Skrivet av: Carl N skrivet 17 april 2007, 08:18:18
Har din granne en 1215 precis som du?

Om eltilskott är tillåten (lampan för tillsatsvärme ska blinka långsamt) så finns inga mer begränsningar. Om eltillskottet funkar i EP-drift (meny 14) så borde det funka annars också. Sen har jag hört något rykte om att eltillskottet blockeras om utetempen går över 17 ºC men jag hittar inget om det i manualen.  :-\

Är det en 1230 så finns det fler begränsningar, temperaturerna i 8.2.1 och 8.2.2 samt felaktiva värden i 8.3.4 och 8.3.5 kan blockera eltillskott.
Titel: SV: VP ger bara 28 gr på vb-f
Skrivet av: Munktell 20-24 skrivet 17 april 2007, 20:55:05
han har en 1215-10,eltillskott är tillåtet och de var ganska varmt men de kvittar för bara vp-en skall kunna ge över 40gr,maxtempen varställd på de. vp-en bara står och går på 28gr, grad-min ökar o ökar den kommer aldrig ifatt. innan vi fick utt all luft ur golvslingorna så gick vp-en  upp till ca 43gr sen stannade den. vv funkar.
hoppas på en lösning inom kort. tack på förhand. Mattias
Titel: SV: VP ger bara 28 gr på vb-f
Skrivet av: Elva skrivet 17 april 2007, 21:08:15
Hur ligger golvvärmen?
Hur många m2 är det med golvvärme?
Titel: SV: VP ger bara 28 gr på vb-f
Skrivet av: Munktell 20-24 skrivet 18 april 2007, 00:45:08
Det funkar! vi stängde alla slingor utom ov. vb-f var ställd på 40gr nu funkade både vp+steg1+steg2, jag hade inte räknat med en sån tröghet, innan märkte man inte att vp eller elpatronen blev varm. huset är uppdelat på: bv 120m2 20mm+uterum 25m2 16mm+garage 60m2 20mm+ov 140m2 12mm+(verkstad 70m2 20mm ej inkopplat ännu)
tack för alla svar. Mattias