VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: strutfus skrivet 24 oktober 2006, 16:21:52

Titel: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: strutfus skrivet 24 oktober 2006, 16:21:52
Har nyss investerat i en Nibe 1230-10. Ungefär var 20e minut - när pumpen kör igång antar jag - börjar det knäppa i de gamla elementen (radiatorerna) lite här och var i övervåningen i huset. Värst är det såklart i sovrummet. Antar att detta beror på värmeutvidgning i rören till elementen och att de ligger an mot något som gör ljuden. Hur får jag bort detta? Hjälper det att sätta in en bufferttank efter pumpen så att temperaturökningen ut till elementen går långsammare - blir mindre digital?
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: Lexus skrivet 24 oktober 2006, 17:52:37
Absolut!

Du behöver den av två anledningar d.v.s. knäppningar och för många start/stopp.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: svenske kocken skrivet 24 oktober 2006, 19:33:15
Även jag hade lite problem med knäppningar men sedan jag kopplat en gammal varmvattenberedare på 160 liter mellan elementen och värmepumpen är knäppningarna ett minne blott
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: iaito skrivet 26 oktober 2006, 23:21:15
Har samma knäppande fenomen såhärårs med min nya Nibe 1230-8, men dessvärre fantastiskt ont om utrymme i pannrummet (golvet fullt + inte många kubikdecimetrar i närheten av en slät vägg till övers...)
Har någon en idé om ngt utrymmessnålt som borde göra susen och hur många liter vatten man kan tänkas behöva i behållaren?
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: utopiazz skrivet 27 oktober 2006, 00:39:07
Har samma knäppande fenomen såhärårs med min nya Nibe 1230-8, men dessvärre fantastiskt ont om utrymme i pannrummet (golvet fullt + inte många kubikdecimetrar i närheten av en slät vägg till övers...)
Har någon en idé om ngt utrymmessnålt som borde göra susen och hur många liter vatten man kan tänkas behöva i behållaren?

Ett alternativ som nog skulle passa er båda och som inte tar så stor plats är Nibes UKV100. 45cm i diameter och en dryg meter hög.


Strutfus: När det gäller dina täta starter borde du öka gradminuterna en del för att få längre gångtid och stopptid. tyvärr kanske det medför ännu mer knäppningar men det sparar pumpen en del.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: Bertil skrivet 27 oktober 2006, 01:43:16
Med flyt kan man lokalisera knäppningarna.

Ibland har smörjning av radiatorkonsolerna hjälpt!

Med oflyt knäpper det inne i kontsruktionen då är det värre att komma åt!
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: Andreas71 skrivet 27 oktober 2006, 14:25:31
Med flyt kan man lokalisera knäppningarna.

Ibland har smörjning av radiatorkonsolerna hjälpt!

Med oflyt knäpper det inne i kontsruktionen då är det värre att komma åt!

Även jag har samma problem med min ny installerade anläggning. Så nu undrar jag vad du Bertil menar med smörjning av radiatorkonsolerna är för något.

/ Andreas
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: Bertil skrivet 27 oktober 2006, 16:23:28
Lite symaskinsolja på konsolen bakom radiatorn (upphängningen).

Men när det börjar knäppa försök lyssna och känn vart det kan va...  Knäpper det rejält kan du ev känna vart det är!
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: strutfus skrivet 27 oktober 2006, 19:49:54
Tack för tipsen!

När det gäller inställningarna ändrade jag här om dagen startvärdet för kompressorn från -60 till -120 och dessutom ökade jag tid mellan starter från 20 till 30 min. Det har minskat knäppningarna i elementen. För VPn för de senaste tre dagarna vart det ungefär såhär:

VP-starter per dygn: 17-18
Drifftid per start: 35-42 min

När kompressorn är igång (utetemperatur ca 1*C):

Delta-T KB: 4
Delta-T VB: 5-6

Jag tycker att Delta-T VB borde vara mycket större. Kan inte begripa att temperaturen inte sjunker mer när vattnet passerat elementen.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: Bertil skrivet 27 oktober 2006, 22:55:32
sänk cirkpumpen ett snäpp då blir det bättre.
Men jag tycker absulut du ska ha under 10 grader på varma sidan.. 7-8 kanske.o

Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: strutfus skrivet 28 oktober 2006, 11:57:36
Det var inte så lätt att komma åt att ändra cirkulationspumpens inställning. Vredet ligger an mot isoleringen på två rör, så jag kommer knappt åt och ser inte ett skvatt. Vred upp ett snäpp, från läge 3 till 2 om jag tytt manualen rätt. Det lät i alla fall som om pumpen gick saktare. Och, enligt figuren på sidan 50 i manualen tror jag det var värmebärarpumpen och inte köldbärarpumpen jag pillade på...
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: pricken skrivet 28 oktober 2006, 13:44:17
Nu tror jag bestämt att du pillat på fel pump. Värmebärarpumpen är den som sitter mitt framför näsan när du tagit av den främre nedre plåten på VP. Om du var tvungen att sticka in handen på höger sida ca:40cm för att komma åt inställningen, då har du varit på kb-pumpen.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: strutfus skrivet 28 oktober 2006, 14:29:25
Nja, tror du inte det är rätt ändå?! Bifogar en himla proffsig bild tagen framifrån när nedre plåten är avlägsnad och som visar "cirkulationspumpen" nere till höger framför näsan. Strax till vänster om pumpen är de isolerade rören och däremellan vredet lite svåråtkomligt och osynligt i normala skumrasket.

Hur som helst, efter att jag drog ner pumpen till läge 2 tidigare i dag, har Delta-T VB nu ökat från 5.9 till 7.0 *C. Delta-T KB ökade från 3.8 till 4.0, dvs marginellt.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: luckyman skrivet 28 oktober 2006, 15:31:40
Nibe verkar vara lättservade maskiner.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: Bertil skrivet 28 oktober 2006, 16:14:52
Brinepumpen är iskall och ev isolerad med frigolit.... den för värmen är just ...varm.



Osså om du hörde pumpen förr så är den mycket tystare nu.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: pricken skrivet 28 oktober 2006, 16:26:11
Nja, tror du inte det är rätt ändå?! Bifogar en himla proffsig bild tagen framifrån när nedre plåten är avlägsnad och som visar "cirkulationspumpen" nere till höger framför näsan. Strax till vänster om pumpen är de isolerade rören och däremellan vredet lite svåråtkomligt och osynligt i normala skumrasket.

Hur som helst, efter att jag drog ner pumpen till läge 2 tidigare i dag, har Delta-T VB nu ökat från 5.9 till 7.0 *C. Delta-T KB ökade från 3.8 till 4.0, dvs marginellt.

Du har rätt, den är den man ser på bilden "framför näsan" som är VB-cp. KB-cp sitter bakom den man ser på bild.
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: iaito skrivet 28 oktober 2006, 21:34:04
För mig knäpper det i ledningarna i hela huset, så jag antar att det beror på metallens expansion.
Anatar att det enda jag kan göra är att sänka cirkpunpen ett snäpp el. ännu hellre (men utrymme har jag fantastiskt ont om) att lägga till en xx-liter mellan pumpen och VB-slingan, eller?
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: svenske kocken skrivet 28 oktober 2006, 22:08:19
om du skaffar en "mindre varmvattenberedare" och sätter den mellan VP och VB-singan kan du ju ev hänga den på väggen eller i taket, men se i så fall till att det varma vattnet från pumpen kommer in i topen å beredaren och går ut till huset från botten av beredaren, omvänt mot vad man kopplar om man ska ha den till varmvattenberedare. 
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: Bertil skrivet 30 oktober 2006, 12:19:16
Så "lite" som 60l gör skillnad..
Titel: SV: När VP kör igång knäpper det så förbaskat i elementen
Skrivet av: iaito skrivet 03 november 2006, 09:40:55
Schyssta tips, har även sett på loggdiagrammen att det blir många start och stopp när kvicksilvret sjunker, så jag ska börja gräva i saken... Thumbsup