Mats - En liten disclaimer för att jag inte är säker på oljeförbrukningen. Har inte haft huset mer än ett år och oljetanken avläses m.h.a. ett hemmagjort verktyg bestående av en kätting i vilket man knutit en bit jordkabel. Det är inte mindre än 4m2, men sannolikt inte mer än 5m2.
Vidare saknas det radiatorer under en del fönster där man eventuellt i framtiden vill ha in dylika.
Prisskillnaden mellan 8 kW och 10.5 kW var några tusenlappar - och effektförbrukning och värmeproduktion tar ungefär ut varandra i de olika kalkylerna. Öppnar dock för att framtida tonårsdöttrar kommer att öka badandet ännu mer osv.
Finns det något direkt farligt med att ta i för mycket när installationen kostar i princip samma?
Den man skall tänka på när man "tar i" är att försöka dimensionera hela systemet så det hänger ihop. Som svenske kocken påpekade så får man en exytra kostnad för extra stora säkringar. Framförallt måste man ha en vattenvolym som passar ihop med effekten man behöver och producerar. För liten vattenvolym leder till många start och stopp. För stor volym leder till problem med regleringen (det tar tid från både start och stopp tills man får någon skillnad i utresultatet). Så "tar man i" litet extra kan det leda till ett behov av volymtank och större expansionskärl. Tar man i på tok för mycket kan det leda till ett behov av ackumulatortank och shuntning av värmen. Å andra sidan, det finns de som tycker det är rätt lösning, så det är inget direkt fel det heller.
Det viktigaste är att göra det man tror på, och försöka få alla delarna att hänga ihop med varandra. Ju mer man går till ytterlighet i ett område, dess viktigare är det att se över de andra.