Titel: Tempdiff på brine
Skrivet av: Elmer skrivet 23 april 2009, 13:10:33
Hej,

Har läst här på forumet att en temp.diff. på 3 grader på köldbäraren är det optimala.
Temp.diffen på min köldbärare är under de riktigt kalla vinterdagarna 4 - 4,5 ºC. Inkommande är då mellan 0 och -0,5 ºC. Vid varmvattenladdning minskar temp.diffen lite grann. Kör redan cirkulationspumpen på högsta läget (3).

Varför får jag så pass hög temp.diff?
Är det bra eller dåligt?

Tycker att jag borde ha ett tillräckligt aktivt borrdjup (142 m) för NIBE 1230-6.
Titel: SV: Tempdiff på brine
Skrivet av: Carl N skrivet 23 april 2009, 15:56:28
Det är ingen större fara, men varför det är så vet jag inte. Jag kör min KB-CP på läge 1 och har en tempdiff på 2-3 ºC.

142 m borra til en 6 kW VP är fullt tillräckligt.
Titel: SV: Tempdiff på brine
Skrivet av: Cenit skrivet 24 april 2009, 01:02:59
Start KB pumpen og la den gå 10 minutter når pumpen ikke er i drift og sjekk om KB inn og ut gir samme verdi, dersom de ikke er like har du en feil på en eller begge KB givere. Dette kan være noe av forklaringen på litt uvanlige KB verdier.
Titel: SV: Tempdiff på brine
Skrivet av: Elmer skrivet 07 maj 2009, 13:00:24
Tack för tipset Cenit.
Har kört cirk.pumpen (med kompressorn av) och mina tempgivare diffar på 1/10 ºC. Givarna visade 5,2 resp. 5,1 ºC.
Sedan har jag sökt på forumet och hittat lösningen. Lortigt smutsfilter. Efter rengöring är diffen 2-3 ºC med cirk.pumpen i läge 2. :)