Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #15 skrivet: 25 januari 2008, 22:20:51 »
Är inte riktigt säker på hur det ser ut på en MUT, men den verkar vara snarlik Honeywell. Där finns en liten knapp att trycka in så att man kan vrida loss styrdonet motsols från sin bajonettkoppling. Knappen sitter under kanten mot ventilen där spaken finns, alltså nedanför spaken.

Mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad Mr_Smith

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 212
  • Karma +0/-0
    • Robotklippare.Nu
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #16 skrivet: 26 januari 2008, 10:45:40 »
Där finns en liten knapp att trycka in så att man kan vrida loss styrdonet motsols från sin bajonettkoppling. Knappen sitter under kanten mot ventilen där spaken finns, alltså nedanför spaken.

Tänk vad allt blir enklare när man vet. TACK för hjälpen.

Enda tveksamheten var om "motsols" är åt samma håll som "moturs", alltså på vår halva av jorden. På andra halvan kan ju inte "motsols" vara åt samma håll som hos oss!
Värmer 196 m2 i ett 1,5 plans trähus (byggt 1980) mitt i SmÃ¥land. Tidigare uppvärmning med el + olja motsvarande 27000 kWh (inkl HH) nu med IVT HT+C9 och 170 m borrhÃ¥l är totalen ca 11 000 kWh (inkl HH).
Nu blir det mest robotgräsklippare:
www.robotklippare.nu, www.robotklipparknivar.se, www.amowerknivar.se,
www.skarvdon.se

Utloggad Lelle

  • Mer en pÃ¥läst amatör än
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Kön: Man
  • Inga frÃ¥gor är fördummande!
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #17 skrivet: 26 januari 2008, 12:17:23 »
 ;D Ja allt är ju relativt. Inte lätt att veta om den som läser detta via internet befinner sig upp eller ner. Det finns även klockor som gÃ¥r baklänges  :D
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron). 
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/Ã¥r.

Utloggad gump

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: malung
  • Antal inlägg: 44
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #18 skrivet: 01 februari 2008, 00:18:32 »
har man något lämpligt verktyg. så kan man skruva ur insatsen till ventilen göra rent den å lägga på nytt fett.. har gjort så på en del pumpar nu och det har verkat fungera.
IVT Greenline HT Plus C9 110m borrhål+200m ytjord kopplat i serie.
villa:120 kvadrat + 120 källare. jobbar mycket med service av dessa pumpar.

Utloggad Peter H

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 156
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepumpsforumet är toppen!
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2008, 22:40:40 »
Hej

Jag hade kärvande Honewel-ventil.
Se annan tråd.
Är nu bytt till ESVE.

En kärvande ventil blir aldrig bra.
Du kan aldrig sova säkert.
Föreslår ett byte.

Min var el-kompatibel samt klämringskompatibel i exakt samma storlek.
Bara att skruva loss och koppla in.


Lycka till.


MVh

Peter


Villa byggd 1942. Ca 53 m2 i tre plan + ett tillbygge pÃ¥ 38 m2 i 2 plan. HushÃ¥llsel, värme och tappvarmvatten ca 33 000 KWh/Ã¥r innan VP. Autotherm E9, Separat 290L VVB, 100L Volymtank. Nu ca 14 000 KWh/Ã¥r (totalt) Borrat tokdjupt, 247 meter aktivt hÃ¥l.

andhol

  • Gäst
andhol
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #20 skrivet: 27 februari 2015, 07:41:28 »
Hej jag har en ivt jordvärme pump har problem med växelventilen den håller inte mer än 2 år är det någon som själv bytt en sådan och vad kan man beställa en sådan

Utloggad tipo874

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Uppsala
  • Antal inlägg: 4359
  • Karma +5/-0
  • Kön: Man
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #21 skrivet: 27 februari 2015, 09:06:01 »
IVT använder numera vridande LK växelventiler när de byter. Om du har betalat för att få den bytt tidigare tycker jag du skall klaga och be dem montera en sån.

Nibe, som inte haft lika mycket problem med sina gamla ventiler, använder numera LK i produktionen, och jag tippar att även IVT gör det.

En IVT serviceman bytte till en sån i min Stiebel-Eltron när den gamla Honeywellventilen kärvade.
Villa utan källare i Uppsala, 175m², 2-våningsdel byggd 1928, 1-plansdel byggd 1978, 75m² garage/förråd.
Stiebel-Eltron WPF-10, 200l arbetstank, 290l vvb, 200m bergkollektor, konverterat från direktel 2004, 14 radiatorer + handdukstork, golvvärme i garage/förråd.
38x2m2 solpaneler, 15,6kW, installerat 2020.

https://spiff.hax.se/log.html

Gammal timrad dalagård, två våningar plus källare (3x42m²), 20 radiatorer. Timrad gäststuga, två våningar (2x35m²) via kulvert, 10 radiatorer.
Nibe F1245-12, 2x350m jordkollektor, 300l arbetstank. Konverterat från direktel 2010. Förbrukning 2010: 40553 kWh, 2011: 10723, rullande år: 8760 kWh.

Utloggad Per Lu

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 756
  • Karma +1/-0
  • Kön: Man
  • En glad amatör sÃ¥ "dignitär" här ovan stämmer inte
SV: Krånglande växelventil ger hög retur
« Svar #22 skrivet: 27 februari 2015, 22:28:21 »
Peter H

"En kärvande ventil blir aldrig bra"
Det beror ju i och för sig vad man gör med den kärvande ventilen!
Motionerar man bara "pinnen" så håller jag med dig men plockar man isär ventilen, ev byter O-ringar, smörjer och sätter ihop den så blir ventilen i princip som ny.

Det är så enkelt (och billigt) att göra så det gör jag var tredje år i förebyggande syfte och det fungerar bra. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=44153.msg428736#msg428736

Per L

IVT Greenline C7 (7kW) installerad 2002. 150-160 m aktivt borrhål. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. COOLIX 3810W luft-luft värmepump i garaget sedan mars 2011 (körs i princip aldrig då bergVPn håller grundvärmen). Inga andra värmekällor finns. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
Den totala elförbrukningen (värme+hushållsel) har sedan 2002 varierat mellan 10600 KWh/år (22-23) och 14500 KWh/år (02-03).
2012-13 (12 mån) drog värmepumpen (den högsta förbrukningen) drygt 6100 KWh (total elförbrukning 13260 KWh)
2022-23 (12 mån) drog värmepumpen minst (när vi ombads spara på elen) 4800 kWh (total elförbrukning 10600 kWh)

From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler på taket till huset och planerna är att skaffa ett batteri för att lagra elen. Just nu är planen att batteriet blir en V2G-bil när V2G-tekniken börjar "fungera".

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!