Författare Ämne: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme  (läst 2045 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad wendtm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« skrivet: 11 mars 2010, 05:23:05 »
Hej!
Jag ar tänkt att gräva ner en markslinga själv, jag har tillgng till en hjullastare och en minigrävare.
Kan man f¨några tipps på hur man kan fixa detta på smidigast sätt?

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2010, 09:55:56 »
Börja med att planera hur du ska gräva, rita en skalenlig "karta" över hur du tänkt gå med slingorna. Blir enklare och gräva och du ser hur du får ut mest slang på den yta du har.

Minimum 1,5 meter mellan slingorna brukar man väl säga och ca 1 m djupt. (Lite beroende på var du bor)
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad wendtm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2010, 10:34:57 »
Ja jag har redan gjort en ritning och kollat hur jag vill lägga ut den, men jag funderar mäst över hur man skall hantera trummorna med slag på på bästa sätt? och hur försiktig man måste vara med slangen.

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #3 skrivet: 11 mars 2010, 12:19:25 »
Normalt har man nog har en ställning som man snurra ut slangen från, man lägger på rullarna och matar ut slang eftersom man lägger den. Dock går det alldeles utmärkt att rulla ut slangen "för hand" på två personer, har själv gjort det. Det var 400 m-rullar. Lite trixigt/tungt till en början men inga problem om man är lite försiktig.

Oavsett hur du gör var noggrann så att du inte får ett veck på slangen, slangen tål en del men böjs den för mkt så veckas den. Jag lyckades själv få ett veck när vi la ut vår slang, inga problem att skarva men onödigt jobb. Lycka till!
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad wendtm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #4 skrivet: 11 mars 2010, 12:28:44 »
Japp, d¨f¨r vi väll bygga nån grejj på gafflarna på hjullastaren då för att * dra* ut slangen då.
Det skall bli kul att testa, hur lång tid tog det för dig att lägga ut slangen?
Jag tänker lägga ut 2*200m.

Utloggad pricken

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: 2,5 mil söder polcirkeln...burr
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
  • Kön: Man
  • Fifaen vad det gÃ¥r, i buskar och hÃ¥r.....
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #5 skrivet: 11 mars 2010, 12:32:31 »
Bara att rulla lite försiktigt i graven går det bra.




Ã…r 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
Ã…r 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
Ã…r 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
Ã…r 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh

Ql med VP

Utloggad ferlin

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 316
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #6 skrivet: 11 mars 2010, 12:40:08 »
Vi la ut (och grävde) ner 600 m slang på en dag, då var det dock perfekta förhållanden: Sandig jord, inga stenar och en stor grävmaskin. Vi var totalt tre personer, en i grävaren och två som rullade ut slangen.

Jag skulle nästan rekommendera att rulla ut slangen om du har möjlighet att vara tvÃ¥ som hjälps Ã¥t, det gick faktiskt nästan bättre än att ha den pÃ¥ en ställning. Att rulla den i graven var smidigare än att slita ner frÃ¥n en ställning. (Har testat bÃ¥da varianterna) det var när vi använde ställningen som vi fick ett veck dessutom. Men kan du göra en snygg lösning pÃ¥ hjullastaren blir det säkert ocksÃ¥ bra, huvudsaken är ju att den känns bra för dig  Thumbsup
Nibe 5kw, 113 m borrhål, tapper liten rackare. Installerat 2003

Utloggad wendtm

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 28
  • Karma +0/-0
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #7 skrivet: 11 mars 2010, 13:56:11 »
ok, då kör vi på att rulla ut den då,får väll ta lite kort o så på vägen och lägga upp det på forumet..:D
Ja det var det jag hadde räknat med tidsmässigt också, en arbetsdag borde man bli klar på.
Husen runtomkring som har grävt för grund har haft ca 40 cm matjord och rästen sand.

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: nedgrävning av markslinga för ytjordvärme
« Svar #8 skrivet: 12 mars 2010, 08:13:41 »
Jag rullade ut min också. Veckade av den efter 140meter :'( Men det skarvade jag ihop och den har nu varit tät i 10 år.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser