VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: lilla_ludde skrivet 03 december 2012, 21:23:13

Titel: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: lilla_ludde skrivet 03 december 2012, 21:23:13
Hej!
Har sökt på detta forum, sökt på nätet osv utan att finna svar eller lösningar.
Har väldigt kallt inne. Köpt hus i mars och nu kommer vintern som aldrig förr...
Brukar klaga på mor och far att dem har så kallt... Jag ville ha ett varmt hem... men icke, så nu behöver jag hjälp!
Fakta:
Hus från -74, 98 + 98 kvm (källare), vattenburen värme, vattenburen golvvärme i en fjärdedel av källaren, fönster original från -74.
Ivt Greenline C9 från 2007. Borrdjup 180m. Tempkännare på övervåning.
Följande inställningar går att finna:
Värmedrift: Värmepump + Tillskott Stopp temp 73,2 Nuv temp 53,0
Värme öka/minska: 7,6
Finjustering värmek: 1,5
Rumstempratur: 24
Rumsgivarpåverkan: 4

Temperaturavläsning:
GT1: Fr 73,2 Nuv 53
GT2: Ute, -16,8
GT3: Börv 50, Nuv 51,3
GT5: Rum Börv 24, Nuv 20,7
GT6: 107,9
GT8: 63,5
GT9: 53,6
GT10: 1,2
GT11: -3

VP VV-Rad %
14% VV 86% Rad

Eleffekt i drift
73%
2/3

Långt inlägg men efter att ha läst trådarna tänkte jag presentera så mycket jag bara kan från början så ni lättare kan hjälpa mig... Om ni vill så klart!!!
Hoppas på hjälp och kloka tankar vad som gör att kåken inte blir varmare samt att el driften hoppar igång.
Tackar ödmjukast på förhand!
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: Carl N skrivet 04 december 2012, 18:55:45
Hej!
Din värmepump skickar ut mycket, mycket varmt vatten till radiatorerna.
Så antingen har du små små tunna radiatorer eller så är nått fel på ditt värmesystem.
Värmepumpen funkar nog som den ska, det är inte normalt att returen ska upp i 73 °C i ett hus med normalstora radiatorer.
Gå runt och känn på dina radiatorer, bränner du dig på fingrarna eller kan du hålla i dom?
Och golvvärmen i källaren, går det att gå barfota eller måste man springa för att inte fötterna ska bli brännskadade?
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: lilla_ludde skrivet 04 december 2012, 19:49:21
Hej! Nä inga brännskador... Vissa element varmare, prövat lufta systemet ett antal gånger, skruvat bort termostaten och dragit ur piggen, prövat låta rumsgivaren ha max på påverkan och höjt till önskad rumtemp 26c
Golvvärmen i källaren är behaglig att gå på...
Tack för svar!!!
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: magneten skrivet 04 december 2012, 20:11:28
Det finns ingen bypasledning (som är på tok för mycket öppen) på ditt värmesystem någonstans direkt efter pumpen som gör att du inte får allt flöde över värmesystemet i huset? ty värmekurva 7,6 är VÄLDIGT HÖGT!
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: lilla_ludde skrivet 04 december 2012, 20:46:14
Golvvärmen är påkopplad i efterhand och går inte med dem två andra "systemen" alltså för källare och entreplan om det är det du menar med bypas?! Annars om inte, vad är bupasledning...  :-\
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: magneten skrivet 04 december 2012, 22:34:45
Golvvärmen är påkopplad i efterhand och går inte med dem två andra "systemen" alltså för källare och entreplan om det är det du menar med bypas?! Annars om inte, vad är bupasledning...  :-\

I en del installationer bygger man ibland in en bypassledning ( typ en  "kortslutning" mellan fram och returledning) direkt "efter" pumpen, detta för att säkerställa att man skall kunna upprätthålla ett tillräckligt stort värmebärarflöde över värmepumpen.
Prova i så fall att stänga/strypa detta flöde så att om möjligt hela flödet från värmepumpen "tvingas runt ett varv" i husets värmesystem innan det återvänder till pumpen för att värmas på pånytt.
Det kan ej vara särskilt möjligt att ditt hus kräver en returtemp på 73,2 vid -17 grader ute
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: Lilla_ludde2 skrivet 05 december 2012, 22:10:43
Hade idag röris på besök... Han garva när han såg 73c ut...  tummenupp
Partikel?filtret var hel igensatt, så nu stiger värmen i kåken, förmodligen problem solved! Men fortsättnings vis, har jhu en rumgivare, ska jag ha den på max, inte temp mässigt, men hur den påverkar? Hur vet jag att den knäckta kurvan är rätt?!

Tacksam för svar, tack för era tidigare svar!
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: purjo__ skrivet 06 december 2012, 09:51:07
Enda sättet att veta att kurvan är rätt är att inaktivera rumsgivaren en tid och se om ni får rätt innetemp oavsett utetemp. Blir det för varmt eller kallt så skall kurvan ändras.
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: Lilla_ludde2 skrivet 06 december 2012, 18:40:37
Hej! Tack för ditt svar!
Men om man är nöjd så som det är idag, ska man då ha rumsgivarpåverkan på Max dvs 10 eller ska man ha lite mer än hälften så som 7?!

Vad är grundinställningen på Ivt Greenline C9's kurva, dvs är det allt 5c mer? Kan inte se något mönster då jag tänker att kurvan i fabriksinställning borde vara just en kurva och inte krokig som min e nu...
Titel: SV: Inställningar IVT Greenline C9
Skrivet av: Roland skrivet 07 december 2012, 12:06:47
IVT:s värmekurvor är inte kurvor utan räta linjer vilket är ett problem. Har man ingen innegivare och har en värmekurva som ger rätt temperatur inne när det är runt noll ute blir det för varmt inne när det blir riktigt kallt ute. Det problemet löser man genom att knäcka värmekurvan, det finns en meny för det. Det innebär att man kan dra ner börvärdestemperaturen vid låga utetemperaturer så att man får en kurva som blir flackare vid låga utetemperaturer.

Alternativt kan man låta innegivaren ta hand om anpassningen. Rumsgivarpåverkan på max kan ge driftproblem. Det räcker med små temperaturvariationer för att pumpen skall starta eller stanna. Man får tänka till på placeringen av innegivaren i så fall.

Om ni vill ha 24 grader inne bör ni öka finjustering värmekurva till +5 och minska på värmekurvan.