Hej!
Nyligen inflyttad i ett hus med bergvärme (Nibe Fighter 1110-5). Majoriteten av huset är uppvärmt med golvvärme, dock är tvättstugan samt källarförrådet uppvärmt med två mindre radiatorer.
Tidigare ägare verkar inte ägnat mycket tid åt pumpen, då jag vid en översyn märkte att sedimentfiltret var totalt igensatt samt att jag inte blev klok på inställningarna (kurva 10, parallell i bott samt strypta termostater i alla rum).
Efter att ha sänkt kurvan (4) samt parallell (0) och öppnat alla termostater så tänkte jag att det skulle bli bra. Dock blev det fruktansvärt varmt i huset ändå. Misstänkte att växelventilen kärvade så jag skaffade en ny och bytte men ändock steg värmen hela tiden till orimligt höga nivåer.
Upptäckte genom att spendera alldeles för mycket tid på en stol framför pumpen till min familjs förtret att pumpen i stort sett aldrig valde att göra värme till golven utan konsekvent gjorde varmvatten till tanken, (dock tog det extremt lång tid innan den lyckades nå reglervärdet på 50 grader, ofta flera timmar för att värma öka tempen i tanken med 10 grader). Jag blev verkligen inte klok på detta, det tog alltså timtal att värma varmvatten till tanken och dessutom blev huset sjukt varmt utan att pumpen aktivt gjorde varmvatten trots att växelventilen var bytt.
Då upptäckte jag att de två radiatorerna var kopplade så att dess framledning ligger INNAN cirkulationspumpen. Detta innebar att när pumpen gjorde varmvatten till tanken så trycktes tankens varma returvatten in i returen på radiatorerna (uppmätt med termometer) och trycktes ut genom circulationspumpen ut i golven. Se bifogad bild.
Jag testade att strypa radiatorerna och vips var alla problem borta. Varmvattentanken värmdes blixtsnabbt samt huset fick den temperaturen som önskats via kurva/parallell. Dock har jag fått ställa in ett el-element i källaren för att det inte ska bli för kallt nu när radiatorerna är avstängda.
Min fråga är:
finns det någon anledning till att koppla radiatorerna och golvvärmen på olika sida cirkulationspumpen? Då jag vill ha fungerande vattenburen värme även i källaren så antar jag att det "bara" är att koppla in radiatorerna på "rätt" sätt, alltså efter cirkulationspumpen?
Ledsen för det långa inlägget men likväl tacksam för alla svar!
Edit: bifogade bilen, röda pilarna markerar "felfallet"