Hej,
Vi har en värmepanna med radiotorer i större delen av huset. På bottenplan har vi även ett badrum med vattenburen golvvärme. För någon vecka sedan slutade den att fungera. Innan dess har den fungerat precis som den ska (varmt och gott på golvet).
Installationen ser ut enligt bild nedan. Där har jag försökt att göra min tolkning över vad jag tror är vad och hur det ska fungera.
(A) - framledning från panna
(B) - retur till panna
(C) - vet ej (avluftning? termostat? Under den grå plastkåpan finns en metallpinne med fjäderretur.)
(D) - (automatisk) avluftning?
(E) - pump (Vortex bw 152 ot)
(F) - framledning till golvslinga
(G) - retur från golvslinga
(H) - inbyggd bypass för mincirkulation?
Följande kan konstateras:
- Anläggningen har fungerat
- Övriga radiatorer i huset är i funktion, allt är avluftat.
- (A), (B), ventilblock där (H) är markerat, (D) och (E) är varma.
- (F) är även varm men jag kommer endast åt 20-30 cm av ledningen innan den går in i väggen.
- (G) är kall.
Hur kommer det sig att (B) är varm? Sker det genom bypass genom blocket med markering (H) ovan?
Vad är (C) för något?
Jag har förutom att konstatera ovan även demonterat pumpen (E). Den var rätt smutsig med beläggningar i den. Jag rengjorde efter bäste förmåga så att huset där pumpen roterar blev rent. Efter återmontage av pumpen och då den startas kan man höra att den går igång, fast ljudet är väldigt svagt. Jag har inte rotat i det här tidigare men jag har ett relativt klart minne av att pumpen tidigare har låtit betydligt mer än den svaga viskning som jag nu kan höra.
Min ena teori är att pumpen går väldigt trögt och kan på så sätt endast skapa ett minimalt flöde som värmer (F) men som är långt ifrån vad som behövs för att få en noterbar returtemp på (G). Det var därför som jag demonterade den tidigare idag. Dock blev resultatet inte bättre. Kan man kontrollera varvtalet vid drift genom att ta bort den svart plastkåpan? Finns det något annat sätt som jag kan felsäka den på?
Den andra teorin är att (C) antingen stänger för mycket mot pumpen (E) eller styr för mycket av vattnet genom det som jag tror är bypass (H).
Den tredje teorin är den att det har samlast skit någonstans i antingen komponenterna på ventil/pumpstationen i bilden eller ute i golvslingan. Vi har lite humus och något hög järnhalt i vattnet.
Jag är väldigt tacksam för idéer och svar på mina frågor och funderingar ovan! Tack på förhand!