Författare Ämne: Täta läckande koppling  (läst 12796 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
Täta läckande koppling
« skrivet: 28 december 2011, 08:17:32 »
Ovädret som drog fram för nån dag sedan gav oss ett 6 timmar långt strömavbrott, efter det har jag fått ett litet läckage på VB-slingan. Förmodligen en halvtaskig skarv som rörde sig av temperaturskillnaden när VP'n gick igång.

Läckaget är där en backventil är skruvad i en nippel som är lödd på röret. Eftersom det inte sitter nån lekande mutter på där så kan jag inte dra åt eller lossa på muttern.
Har ni nåt bra förslag på nåt snabbhärdande tätningsmedel som funkar? Jag funderar på tvåkompenents expoxy eller kemisk metall, men det kanske blir för hårt så att det inte klarar temperaturvariationerna i mässingen?
De flesta 'mjuka' tätningsmedel har tork-/härdningstider som räknas i dygn och så länge kan jag inte ha systemet trycklöst...
« Senast ändrad: 28 december 2011, 10:24:55 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Täta läckande koppling
« Svar #1 skrivet: 28 december 2011, 11:29:58 »
Läckaget är där en backventil är skruvad i en nippel som är lödd på röret. Eftersom det inte sitter nån lekande mutter på där så kan jag inte dra åt eller lossa på muttern.

Menar du att man gängat dit en skruvnippel som sedan är lödd?
Fuskjobb!
Jag skulle gjort om och satt dit en klämringskoppling.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad andersktm

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 82
  • Karma +0/-0
SV: Täta läckande koppling
« Svar #2 skrivet: 28 december 2011, 12:07:29 »
Om du väntar tills du fått upp temperaturen i systemet igen så brukar det täta sig själv.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Täta läckande koppling
« Svar #3 skrivet: 28 december 2011, 14:09:47 »
Menar du att man gängat dit en skruvnippel som sedan är lödd?
Fuskjobb!
Jag skulle gjort om och satt dit en klämringskoppling.

Ja, jag får ge mig själv en rejäl avhyvling... Klämringskoppling på backventilen är lite svårt eftersom den är gängad (en sån här: http://www.beulco.se/webcatalog/images/0511030200-hemS.jpg). Visst skulle jag kunna kapa röret, täta om/dra åt kopplingen och sätta ihop röret igen med en skarvkoppling, men då måste jag tappa ur en massa vatten och djävlas. Det skulle underlätta om jag kunde sänka trycket så att det slutar droppa och trycka dit nåt snabbhärdande tätningsmedel...

Om du väntar tills du fått upp temperaturen i systemet igen så brukar det täta sig själv.

Tyvärr läcker det lite för mycket för det. Jag fyllde upp till 2 bar i går kväll och under natten har det runnit ut ca 10 liter, trycket var nere på 0 och cirkulationen till en del av radiatorerna hade upphört.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Täta läckande koppling
« Svar #4 skrivet: 28 december 2011, 14:14:12 »
Ta en bild Purjo så får jag se hur det ser ut
Cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Täta läckande koppling
« Svar #5 skrivet: 28 december 2011, 14:16:54 »
Nja... Jag vill inte skämmas över mina rördragningar  :-X
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Täta läckande koppling
« Svar #6 skrivet: 28 december 2011, 14:21:47 »
 *roflmao* nej dÃ¥ det behöver du inte göra . Jag har sett det mesta frÃ¥n Tragik till orakel ::) inom vvs . PM privat annars , det kan finnas trix i boken du kan ta till
cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Täta läckande koppling
« Svar #7 skrivet: 28 december 2011, 14:33:30 »
Ja, jag får ge mig själv en rejäl avhyvling... Klämringskoppling på backventilen är lite svårt eftersom den är gängad (en sån här: http://www.beulco.se/webcatalog/images/0511030200-hemS.jpg). Visst skulle jag kunna kapa röret, täta om/dra åt kopplingen och sätta ihop röret igen med en skarvkoppling, men då måste jag tappa ur en massa vatten och djävlas. Det skulle underlätta om jag kunde sänka trycket så att det slutar droppa och trycka dit nåt snabbhärdande tätningsmedel...

Ursäkta, jag visste inte att du kopplat själv.  :-[
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Täta läckande koppling
« Svar #8 skrivet: 28 december 2011, 14:39:20 »
Jag är inte hemma nu så det är svårt att ta några bilder...
Rent tekniskt är det väldigt simpelt - En en backventil med invändig R25 på båda sidor (http://www.beulco.se/webcatalog/images/0511030200-hemS.jpg) På varje sida sitter det en lödnippel, R25<>28cu (http://www.rinkabyror.se/showbigpic.htm?prodimg/large/3881_1.jpg) . I nippeln är värmebärarröret fastlött.
Nipplarna och ventilen är ihopdragna på plats med lin och Unipack och har varit helt täta tills i går morse då vi fick tillbaks strömmen och VP'n sparkade igång från nära noll grader.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Täta läckande koppling
« Svar #9 skrivet: 28 december 2011, 14:47:11 »
Skrapade du gängan innan du drog ihop det ?
sen om du mÃ¥ste lina om skarven rekomenderar jag Locherpasta mycket Bättre en dansk lera  huvuddunk .
cocacola
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Täta läckande koppling
« Svar #10 skrivet: 28 december 2011, 14:49:26 »
Ja, förmodligen har den danska leran blivit torr och hård så att den inte klarade att rören rörde på sig...
Jag vill helst slippa skruva isär prylarna. Jag testar med lite snabbhärdande kemisk metall som jag har liggande hemma...
« Senast ändrad: 28 december 2011, 14:51:30 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Täta läckande koppling
« Svar #11 skrivet: 28 december 2011, 16:04:46 »
Sådärja - Nu blev det för lite vatten i systemet. Dax att åka hem...

Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Täta läckande koppling
« Svar #12 skrivet: 28 december 2011, 20:27:52 »
Eftersom det ändÃ¥ var sÃ¥ lite vatten kvar sÃ¥ skruvade jag isär skiten, gjorde rent och la pÃ¥ nytt lin och Unipack (Tyvärr C-C, jag hade ingen Locherpasta  :().
Provtryckningen med 2.5 bar gick bra...
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad cocacola

  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 3349
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
  • VVS Kunskap är yrkeserfarenhet .
SV: Täta läckande koppling
« Svar #13 skrivet: 29 december 2011, 06:55:02 »
Det är ok Purjo  :) blir det fler läckor skickar jag lite schysta grejer med Dahls tur bil Ã¥t dig
Cocacola *vinkar*
Den positiva tänkaren ser det osynliga, känner det ogripbara och uppnår det omöjliga.

Den enda källan till kunskap är erfarenhet.

Lyssna pÃ¥ kunskap  och inte pÃ¥ tyckande Nyanser !

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Täta läckande koppling
« Svar #14 skrivet: 29 december 2011, 08:43:13 »
Jag lägger väl in en bild då för att tillfredsställa allmänhetens intresse... Den här tog jag i går kväll när vattnet var slut, så det droppar inte så mycket, men man ser att det fuktar på från linkransen.

Man skall aldrig underskatta storleken på en vattendroppe - I går morse fyllde jag upp systemet till 2 bar och ställde en balja på ca 20 liter under läckan. Då droppade det ca 3 droppar per sekund och jag tänkte att det borde klara sig tills jag kommer hem ifrån jobbet. I takt med att trycket sjunker så borde det ju droppa mindre och mindre...
Vid 15:45 avstannade cirkulationen i radiatorerna pga för lite vatten och när jag kom hem nån timme senare så var baljan full och en obestämd mängd vatten hade runnit vidare till golvbrunnen.

« Senast ändrad: 29 december 2011, 08:44:54 av purjo__ »
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!