0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Har läst om fläktkonvektorer men gillar inte tanken på att sätta in en låda med en fläkt i sovrummet eller i några andra rum heller för den delen.
Dessutom kyler väl en fläktkonvektor bara i det rum där den sitter?
Spridningen av kyla till andra rum måste bli minimal jämfört med om man använder ett centralt vattenbatteri för kylning?
Vattenbatteriet måste man kunna koppla till bergvärmepumpens cirkulationspump på samma sätt som man kopplar fläktkonvektorn?
Någon separat cirkulationspump borde därför inte behövas?
Antar att den låga kyleffekten beror på kondenspunkten men kan man inte kompensera detta med att öka luftflödet i systemet?
Vi kommer att bygga lösvirke med Siperexblock och det höga värmetrögheten i ytterväggarna gör kanske att man klarar sig med rätt låg kyleffekt, så länge den går dygnet runt?
Egentligen är det väl ganska få dagar på året som man verkligen är i behov av kylning, lite beroende på hur stora fönster man har på solsidan förståss. Måste vara jättesvårt att veta exakt vilket kylbehov man har innan man byggt huset.
Att plocka upp naturkyla från borrhålet har ju inte enbart med komforten att göra, man laddar ju även borrhålet med värme så att verkningsgraden i bergvärmepumpen blir högre på vintern.
Även på vintern borde man kunna lagra ner lite överskottsvärme när man eldar i kaminen. Något som troligtvis inte känns aktuellt om man kör med en fläktkonvektor i vardagsrummet.
Går det inte att justera rumstemperaturen individuellt med termostatstyrda spjäll i tilluftskanalerna? Eller mindre avancerat med ett manuellt reglage i tilluftsdonen?
Vi vill nog ha golvvärme men kanske bara där man har behov av varma och behagliga golv, t.ex. där det är klinkers och ev. i master bedroom. Att ha golvvärme i hela huset lär ju kosta en hel del. 150 kvm bottenplan och 70 kvm på ovanvåningen.
CiteraHar läst om fläktkonvektorer men gillar inte tanken på att sätta in en låda med en fläkt i sovrummet eller i några andra rum heller för den delen. Design eller komfort?
CiteraDessutom kyler väl en fläktkonvektor bara i det rum där den sitter? Nej, den kyler även intilliggande rum om dörrar inte är stängda.
CiteraSpridningen av kyla till andra rum måste bli minimal jämfört med om man använder ett centralt vattenbatteri för kylning?Med 1 kW kyla via 7 tilluftsdon, ger 140 watt per don/rum. Då lovar jag att en hyfsad stor fläktkonvektor på varje våning, också bidrar med den effekten.
CiteraVattenbatteriet måste man kunna koppla till bergvärmepumpens cirkulationspump på samma sätt som man kopplar fläktkonvektorn?Vattenbatteriet kopplas på samma sätt som en fläktkonvektor d.v.s. med en extern cirkulationspump. Inte värmepumpens kölbärarpump. CiteraNågon separat cirkulationspump borde därför inte behövas?Ja, en separat cirkulationspump med lägre effekt/flöde än värmepumpens köldbärarpump.
CiteraAntar att den låga kyleffekten beror på kondenspunkten men kan man inte kompensera detta med att öka luftflödet i systemet?Öka luftflödet i ett FTX går bra, så länge det inte orsakar missljud d.v.s. att spirorör, don och ljuddämpare är dimensionerad för flödet. En överdimensionerad FTX får sämre verkningsgrad på vintern.
CiteraVi kommer att bygga lösvirke med Siperexblock och det höga värmetrögheten i ytterväggarna gör kanske att man klarar sig med rätt låg kyleffekt, så länge den går dygnet runt? Det kan upplevas som besvärande att sova under ett kallras.
CiteraEgentligen är det väl ganska få dagar på året som man verkligen är i behov av kylning, lite beroende på hur stora fönster man har på solsidan förståss. Måste vara jättesvårt att veta exakt vilket kylbehov man har innan man byggt huset. Absolut, och boende i villan bestämmer när komfort uteblir.
CiteraAtt plocka upp naturkyla från borrhålet har ju inte enbart med komforten att göra, man laddar ju även borrhålet med värme så att verkningsgraden i bergvärmepumpen blir högre på vintern. Njae, visst all energi du skickar ner kommer dig tillgodo....men borrar du ett par meter extra så får du samma effekt som ett kanalbatteri kan bidra med.
CiteraÄven på vintern borde man kunna lagra ner lite överskottsvärme när man eldar i kaminen. Något som troligtvis inte känns aktuellt om man kör med en fläktkonvektor i vardagsrummet.?
CiteraGår det inte att justera rumstemperaturen individuellt med termostatstyrda spjäll i tilluftskanalerna? Eller mindre avancerat med ett manuellt reglage i tilluftsdonen? Att minska luftflödet i ett par rum speciellt sovrummet är dumt. Det är ju där du finns 30% av tiden. När du minskar flödet i ett par don, så ökar flödet i de övriga. Risk för missljud.
CiteraVi vill nog ha golvvärme men kanske bara där man har behov av varma och behagliga golv, t.ex. där det är klinkers och ev. i master bedroom. Att ha golvvärme i hela huset lär ju kosta en hel del. 150 kvm bottenplan och 70 kvm på ovanvåningen.Golvvärme i betongplattan, och radiatorer på övre våningen. Se till att radiatorerna blir dimensionerad för golvvärmetemperatur.
Så det ultimata receptet för kontroll av innomhusklimatet är alltså: - Bergvärmepump med funktion för naturkyla. - Golvvärme i betongplattan. - Element på övervåningen. - En kraftig och bra placerad fläktkonvektor på varje plan, kylan sprider sig.- FTX ventilation.
inte skall tänka på någon slags laddning
När vi hämtar upp energi ur brunnen ser temperaturkurvan i berget ut som en tratt,med lägst temp. i borrhålet och ökar sedan ju längre bort från borrhålet man kommer,upp till den normala temperaturen för ostört berg. Denna temp. varierar över landetmed högst temp i södra Sverige och betydligt lägre temperaturer i Norrland.Det finns inte någon magisk gräns vid 100 meter utan temperaturkurvan går kontinuerligtmellan t.ex. 3 och 6 grader. Kurvan faller brantare och brantare ju närmare borrhåletvi kommer.När vi nu skickar ner energi i ett kallt borrhål så börjar en temperaturkurva som ser utsom en liten tratt med spetsen uppåt, att byggas upp i berget och i samma stund påbörjastransporten av energi bort från borrhålet.Lustigt att du skulle nämna vattenströmning förbi borrhålet. Denna omständighet är mycketbra för värmepumpens verkningsgrad och hel värdelös om man försöker lagra energi i ettsådant borrhål. Alltså: ju bättre energibrunn, desto sämre energilager och vice versa...Men som sagt detta är ju redan avhandlat i en annan tråd....